层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。

  层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。

  不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。

  不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。

沧海一粟 发表于 2010-8-1 15:05



又学到东西了!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 15:18 | 显示全部楼层
感谢论坛老师们专业的讲解,又学到了新的知识,明白了层流和洁净的区别,论坛真实太好了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 10:35 | 显示全部楼层

讨论:洁净、净化、层流这三个词的内涵有何不同?

讨论:洁净、净化、层流这三个词的内涵有何不同?

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
楚楚 + 5 很好的问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 11:23 | 显示全部楼层
本人愚见:净化和层流应是相同概念,洁净是经过净化和层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 11:32 | 显示全部楼层
回复 1# xiesq999
感控理论从基础知识学起。我来抛砖引玉一下,个人认为净化是一个非专业名词,概念有点模糊,如净化一下我们的环境(学习环境、自然环境等,似乎都可以用),有点泛指的味;洁净和层流是二个专业名词,洁净与层流的关系是包含与被包含的关系,如洁净包括有层流与非层流(如乱流),层流则包括有水平层流、垂直层流。更准确的解释需要疾病控制方面的专家,或者工程技术人员解答?

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
细雨润竹 + 4 赞同!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 14:03 | 显示全部楼层
这个问题我也一直模糊,希望得当指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-27 21:15 | 显示全部楼层
回复 25# 楚楚
这个问题特请教了胡国庆教授,下面是胡国庆教授对洁净、净化、层流这三个词的内涵的解答:

    洁净:clean,在空气过滤技术上是一个专业术语,ISO14644-1《洁净室及相关控制环境 第1部分 空气洁净度的分级》用class 1-class 9表示空气洁净度,我们习惯用100级-30万级表示,100级相当于class 5。ISO14644-1对“洁净室”定义:“空气悬浮粒子浓度受控的房间,房间的建设和使用方式要尽可能减少室内引入、产生和滞留粒子,室内其它相关参数如温度、湿度和压力按要求进行控制”。洁净就是“使尘埃粒子的进入、产生、滞留最少化”的一种技术。
净化是国内早期对国际上“洁净”概念的误译,如过去我们把“洁净车间”称为“净化车间”,现在仍有人把“净化”等同“洁净”,很多人喜欢把“洁净手术室”称为“净化手术室”,从专业上讲这是错误的。现在专业领域把“净化”多跟有害物联系起来,如甲醛的净化;没有人会说“尘埃的净化”。

层流是洁净技术的一种。根据洁净气流在室内的气流流型,分层流和乱(紊)流。层流按气流方向分垂直层流和水平层流,在洁净室内,空气以均匀的断面速度沿平行流线流动。医院的100级洁净手术室是局部垂直层流。乱流按气流组织形式分顶送和侧送,气流方向是变动的,存在涡流区,只能达到1000级以下洁净度,如医院的1000级、10000级、100000级洁净手术室。

点评

言简意明  发表于 2013-8-21 11:40

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
楚楚 + 1 最权威的解答

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-16 10:57 | 显示全部楼层

洁净手术室与层流手术室的区别

那位老师可以告诉一下洁净手术室与层流手术室是同一概念吗?如果不是的话,有啥区别
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-16 11:29 | 显示全部楼层
洁净手术室包括层流和乱流2种情况,当时我们建设手术室时,工程师介绍的的,它是根据流体质点的轨迹有没有明显的不规则脉动而定的,大多医院都是选择层流吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-16 12:17 | 显示全部楼层
回复 1# zhuruozhen

真正意义上的层流很多医院是达不到的,只能是洁净手术部。记得倪老师讲过,层流室地面整体应抬高20cm,回风口在地面。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-16 14:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝鱼o_0 于 2011-4-16 22:05 编辑

回复 1# zhuruozhen

很好的问题。

应该说这两个概念既有联系又有区别,是层流手术室一定是洁净手术室,而洁净手术室未必是层流手术室
如就是很多手术室他即是洁净手术室(百级,或者=5级),他也是层流手术室。
但据我所知,国内很多工程是达不到这个标准的,只是满足了洁净度的标准。层流手术室要求更严格,体现在风速,还要测换气次数。

关于工程验收
但是从工程验收的角度说,很多都是以<GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范>,作为标准进行验收;
这里还需要点名一个概念就是“洁净室和洁净手术室的概念是不同的”
目前洁净室验收已经废除了JGJ71-90,取而代之的是GB50591-2010(2011年2月1日开始实行),此标准我已经放到了论坛上,如有需要请搜索下载。
而洁净手术室的验收,还是GB50333-2002来进行。

关于区别
*要了解两者的区别,还是要看下基本概念:
层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境。
当流速很小时,流体分层流动,互不混合,称为层流,或称为片流
逐渐增加流速,流体的流线开始出现波浪状的摆动,摆动的频率及振幅随流速的增加而增加,此种流况称为过渡流;
当流速增加到很大时,流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,称为湍流,又称为乱流、扰流或紊流。

*层流手术室有以下一些特点:
1.层流手术室不仅要求高度洁净的空气,而且要求能控制气流的流通方向,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;
2.层流手术室正压气流
3.控温控湿
4.独特的设计使细菌无处藏身(材料特殊,防腐,防水,无90°拐角):


也是个人的一点理解,希望能够帮到您!解释不当之处,还请有经验的战友予以补充!

点评

专业范  发表于 2013-8-21 11:41

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
婉若秋水 + 6 原创内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-16 15:47 | 显示全部楼层
受益匪浅,非常感谢蓝鱼老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 18:49 | 显示全部楼层
又学到新知识了,谢谢各位老师们!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 19:58 | 显示全部楼层
感谢老师解疑,学习啦,我明白了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-17 21:49 | 显示全部楼层
感谢蓝鱼老师解疑。下载了,好好学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 08:34 | 显示全部楼层
我现在才真正搞清楚洁净和层流的关系,又学到了新知识,多亏有论坛。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 09:41 | 显示全部楼层
受益匪浅 ,对这块知识又有了更深的了解!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 10:26 | 显示全部楼层
学到了专业知识,受益匪浅!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 10:36 | 显示全部楼层
又学到新知识了,工作中常感到不懂的东西太多,多亏有论坛,谢谢老师们!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 11:26 | 显示全部楼层
回复 3# 潮水


    又学到了不少知识,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表