找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 画中仙

[讨论] 讨论:洁净、净化、层流这三个词的内涵有何不同?(3、27、31楼有答案)

   火... [复制链接]
发表于 2011-4-22 17:40 | 显示全部楼层
貌似层流和洁净应该是两个范畴的东东吧?前者指气流,后者指是否干净,虽然有联系,但无可比性哦
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 09:54 | 显示全部楼层
回复 11# 潮水

潮水老师:我有2个问题想请教:
       1、您说十万级和普通房间空气质量差不多,那30万级不是更“差不多”?而且洁净的维护是高成本和很麻烦的。但新建的手术室和供应室需建30万级洁净(净化),这样看来还有必要搞层流洁净吗?装个空气净化机就可以啦?
        2、有的专家(包括CDC)说,十万级和或以上(有的说是千级以上)就算是净化,意思是比洁净(层流)级别低,而净化手术室(供应室)的空气监测标准就可以用二类区域卫生标准(200CFU/M3),再一层意思就是,这些区域用空气净化机就可以达到效果(不必用层流洁净)。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 11:11 | 显示全部楼层
谢谢二位老师,我一直在这方面很困惑,现在明白了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 12:41 | 显示全部楼层
通过上面的讲解,了解到层流是洁净的最高层次。我还不明白,怎样做到控制室内的正压和负压。希望得到帮助,在这里,先感谢各位老师了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 16:32 | 显示全部楼层
谢谢潮水老师,现在层流与洁概念搞清楚了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 22:21 | 显示全部楼层
回复 87# weilan


  关于正负压简单点说,是通过房间送风量的大小来调节的,多送风少回风房间内成正压,反之则成负压
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 22:32 | 显示全部楼层
回复 85# wjllulu
    好像这方面较有造诣的欢乐天空老师曾说过“开窗通风相当于十万级”的净化质量,虽然这样但手术室不可能开窗做手术啊所以就需要净化,呵呵。
   关窗后空气净化机只是内部空气的循环及消毒,没有新风,而新风净化系统可以做到,这就是质的区别,当然费用也有天壤之别。
   另外有的公司的空气消毒机在致力于增加送新风的功能研究,不知有否新产品上市?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 22:36 | 显示全部楼层
前几天刚参加了一个有关“洁净手术部规范建设”的研讨会,在会上专家们介绍了国外洁净手术部建设标准的变化,还有新技术、新理年的应用等。
  其中“德国医学专家团队,历时4年对99230例手术有效的监查统计与分析:层流通风的手术室有倾向较高SSI风险的趋势,质疑层流通风对预防感染的效果。”的专题报告,介绍了国外大量医学实践的科学统计结果,得出意想不到的结论。这将改变和校正以往的技术概念,甚至是“颠覆”性。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 22:47 | 显示全部楼层
这个专题报告的主要内容如下:
       《手术室层流对矫形和腹腔手术部位感染无保护作用》
国际权威刊物 “外科年鉴(Annals of Surgery) ”  Vol.248, No.5,2008-11
一、德国55所医院中的63个外科部门(总计99230例手术)自愿参加德国国家医院监查系统(KISS) 按照美国国家医院传染病监查系统(NNIS)给定的方法和定义,评估手术室(OR,operating room)垂直层流对手术部位的感染率(SSI)影响程度的研究。
       手术                          总SSI数目,%                                                     严重SSI数目,%
                         紊流通风                   层流通风                                    紊流通风             层流通风
髋整形手术          144例(1.31%)        99例(1.85%)         99例(0.903%)        242例(1.37%)
膝整形手术 28例(0.823%)        80例(1.33%)         22例(0.646%)        55例(0.918%)
阑尾切除手术70例(1.85%)        194例(2.7%)                41例(1.09%)                95例(1.32%)
胆囊切除手术109例(1.32%)        191例(1.54%)        40例(0.484%)        87例(0.701%)
结肠手术        176例(7.05%)        316例(5.10%)        68例(2.73%)               158例(2.55%)
疝缝手术         69例(0.841%)        198例(1.56%)        29例(0.354%)        73例(0.576%)
从上表单变量分析结果,所有经过检验的手术过程中,与紊流通风相比层流通风的感染率SSI较高,只有结肠手术是例外。
    此外,多变量分析结果确认层流通风的手术室有倾向较高SSI风险的趋势。
二、世界上许多国家都广泛采用手术室(OR)通风系统。其应用是基于如下假定,即通风对防止存在严重的公众健康问题的手术部位感染(SSI)是有贡献的,并对医疗保健的成本有很大的影响。实际情况是成本大幅度增加,而感染率SSI的控制效果并不理想,甚至异常。
三、统计数据没有证明层流的手术室(OR)通风对预防感染有益。多数据手术后SSI的数目有上升的趋势,需要进一步进行调查。这些数据支持医疗感染控制规范顾问委员会(HICPAC)把这个问题划为“未决问题”。不支持当前德国国家导则和工业标准要求用洁净空气进行人工通风,特别是要求大多数手术室采用层流通风(DIN  1946-4:2008; VDI 2167:2004)。德国国家医院监查系统(KISS , Krankenhaus Infektions Surveillance System )美国国家医院传染病监查系统(NNIS , the US National Nosocomial Infections Surveillance System )感染率(SSI , Surgical Site Infection )美国医疗感染控制规范顾问委员会(HICPAC , The Hospital Infection Control Practices Advisory Committee )
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 23:00 | 显示全部楼层
“垂直层流通风系统受到质疑”
[德] 克瑞斯· 布兰德博士指导下的医学专家团队,对55所医院中的63个外科部门,历时4年有效的监查统计与分析(99230例手术):层流通风的手术室有倾向较高SSI风险的趋势,不支持德标DIN 1946-4:2008中关于要求用洁净空气进行人工通风,特别是要求大多数手术室采用层流通风的技术条款。
理论分析:
■ 送风天花下,致病生物因子随单向流的气流直接落入伤口。
■ 送风温度低于室温(医务人员穿戴无菌服,无影灯的长时间需照射满足其舒适要求)对病员不利,已知全身降温对手术感染率是个已知的风险因素。
■ HEPA只能滤菌不能灭菌,并产生二次污染(见下图)。TAV 风口下风速:0.38  m/sec(德国数据),细菌随气流落下伤口。
图片1.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 23:02 | 显示全部楼层
注:上图右侧是电子显微镜拍摄的镜头。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 柳莹依 于 2011-4-23 23:10 编辑

大家虽然明白了层流和洁净的意思,特敬请大家注意国内只有"洁净手术室~的标准"并没有"层流手术室~标准",所以大家心里要明白,不要被一些公司或什么人忽悠。
至于ICU、新生儿科的空气最主要的是保持良好的通风,做洁净一定要慎重,因为不仅维护成本贵,对于预防院感真的没有什么多大的作用,想想看这两个部门预防院感的重点是什么?---答案明摆着:三种导管相关感染,这三种感染的预防是做好手卫生,无菌操作,耐药菌病人做好隔离。
供应室就更加了。。。
钱多不怕烧,装点门面,摆摆阔还是可以上的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 18:48 | 显示全部楼层
回复 47# 550364678
我觉得工程师说得没错呀,层流只是过滤除菌,并不能灭菌,一般的细菌用层流基本能阻止住,但对于直径相对较小的病毒、支原体、衣原体等可就挡不住了,要做到无菌的话就需要加用其他灭菌方法了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-28 18:21 | 显示全部楼层
我想针对“我觉得工程师说得没错呀,层流只是过滤除菌,并不能灭菌,一般的细菌用层流基本能阻止住,但对于直径相对较小的病毒、支原体、衣原体等可就挡不住了,要做到无菌的话就需要加用其他灭菌方法了”这个老师的说法,和我们所遇到的工程师的说法一,他建议我们我们是否常规采用增加移动式空气消毒的,有必要吗?另外根据《消毒技术规范》上大多数洁净手术室安装的都是臭氧发生器,臭氧对人体有毒,是否能增加移动式空气消毒机对空气进行消毒,减少臭氧过高浓度,也可以对医护人员进行防护。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-28 23:03 | 显示全部楼层
我也是今天才知道平时叫的层流手术室,原来叫法是错误的,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 15:05 | 显示全部楼层
我院正在改建供应室,领导去参观了其他医院,觉得他们的洁净供应室非常好,回来也想模仿。由于房屋层高受限无法安装通风系统,又怕等级医院评审不过关,看了95楼刘莹依老师的对话受益匪浅,只要通风良好供应室不安洁净也是可以的哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-6 09:58 | 显示全部楼层
已将各位老师的精彩释疑加入收藏。谢谢。
在此,想请教:
洁净手术室空气监测细菌培养菌落数其结果如何计算??
以洁净手术室手术区万级、周边区十万级为例!!用平皿沉降法(不是浮游法手术区对角线取3点、周边区4点共7点即7个平皿,暴露时间30分钟。细菌培养结果为有1个菌落生长
   我已将本论坛的相关帖子进行搜索、拜读学习,还是想请教具体应该怎么计算、微生物室出示报告的菌落数是多少?
                      未名.jpg
是否采用这样的计算方法:1个cfuX158/7个平皿=22.57cfu/个平皿       22.57cfu/6(即30min/5min)=3.76
其计算无论如何也得不出上述表中给出的结果。很困惑,盼望得到具体的指导。致谢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-6 10:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-6 11:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 黑旋风 于 2011-6-6 11:05 编辑

回复 101# 无云


    你计算方法不对。应该是以不同区域计算:比如Ⅱ级的手术区,三个平皿的菌落总数(N)除以3得出平均每个平皿数为结果报告数,结果应该报:(N/3)个/Φ90皿.0.5小时。再如Ⅱ级的周边区,六个平皿的菌落总数(N)除以6得出平均每个平皿数为结果报告数,结果应该报:(N/6)个/Φ90皿.0.5小时。不知你现在明白是否?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-6 11:21 | 显示全部楼层
回复 103# 黑旋风
是的,计算方法不对。谢谢黑旋风版主。
但这是我处目前采用的计算方法,洁净手术室的空气采样细菌培养结果总是超标。为此,查阅了相关资料,但是还是不得其解。
就具体到我上面所举得例子吧:手术区万级对角线3个皿、周边区十万级4个皿(平皿沉降法、30分钟),细菌培养结果是手术区外侧点(平皿)有1个cfu,余无菌生长。那么,微生物室应该怎样计算、具体到监测报告应该怎样表述??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表