下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
积分商城
法规文库
新媒体联盟
微信大全
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
基础感控
›
清洁消毒灭菌技术
›
紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
公告区
+ 发布
系统消息:
直播预告丨AI技术如何赋能感控工作(以案为鉴第二季01期)开播啦!
02-24 11:57
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀主题贴
02-17 16:11
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀回帖
02-17 16:10
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
返回列表
发新帖
楼主:
细雨润竹
紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
火...
[复制链接]
tfying
tfying
当前离线
积分
367
发表于 2011-2-17 09:27
|
显示全部楼层
我们严格按照监测标准,低于70UW/CM2更换灯管,不管使用时间
回复
顶
踩
使用道具
举报
青青
青青
当前离线
积分
1653
发表于 2011-2-17 10:13
|
显示全部楼层
每半年监测一次紫外线强度,原则上要求1000小时。
回复
顶
踩
使用道具
举报
新朋友
新朋友
当前离线
积分
538
发表于 2011-2-17 10:23
|
显示全部楼层
在《消毒技术规范》(2002年版)即:卫法监发(2002)282号文件里,第三章有规定:“1000小时”,但我个人认为只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!我们也是这样执行的。消毒机,因为无法监测,所以用累积使用时间。
回复
顶
踩
使用道具
举报
侯建华
侯建华
当前离线
积分
2536
发表于 2011-2-17 10:38
|
显示全部楼层
我只、也是按照监测标准为准!!
回复
顶
踩
使用道具
举报
tlfyyczl
tlfyyczl
当前离线
积分
682
发表于 2011-2-17 11:18
|
显示全部楼层
我们是参考标准,主要以强度监测结果为准,院感防控即达到消毒目的,又不浪费。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zhujianfeng
zhujianfeng
当前离线
积分
1779
发表于 2011-2-17 11:37
|
显示全部楼层
回复
1#
细雨润竹
实际使用中,我们发现新的紫外线灯管的强度有很大的区别,有的可达到200多,有的只有100多。几年前基本上在200左右,现在已经很少有近200的灯管了。因而使用寿命是越来越短啦。我们更换的原则是以监测到的强度为依据的,<70或近70立即更换,不看使用时间了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
xiaoling
xiaoling
当前离线
积分
1708
发表于 2011-2-17 11:46
|
显示全部楼层
我们医院执行的是<基层医院感染管理手册>中要求紫外线灯管消毒时间累计1000小时,每月监测强度>70继续使用,<70停用,更换灯管.
回复
顶
踩
使用道具
举报
梦烟(依然93)
梦烟(依然93)
当前离线
积分
3839
发表于 2011-2-17 14:00
|
显示全部楼层
还是以监测结果来指导临床科室的紫外线灯管的使用为好
回复
顶
踩
使用道具
举报
小粒子
小粒子
当前离线
积分
1303
发表于 2011-2-17 14:24
|
显示全部楼层
我们根据紫外线强度监测卡和日常监测时间结合起来判断灯管使用时间再更换灯管.
回复
顶
踩
使用道具
举报
白玉兔
白玉兔
当前离线
积分
1270
发表于 2011-2-17 15:12
|
显示全部楼层
我们医院科室紫外线灯管使用时间大于1000小时后,我们只要监测到的强度达到标准,还可以继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
静静青林
静静青林
当前离线
积分
634
发表于 2011-2-17 16:10
|
显示全部楼层
每季度进行一次定性监测(试纸法)每半年一次定量监测(强度监测仪监测) 时间累计适用于没有强度监测仪的单位。但,每年来这里检查的防疫部门要求累计时间。那只好也把累计时间加在消毒记录本上。
回复
顶
踩
使用道具
举报
Golf
Golf
当前离线
积分
2198
发表于 2011-2-17 16:15
|
显示全部楼层
紫外线灯管的强度,很可能与灯架的镇流器有关。一般电工安装紫外线灯管时,就用普通日光灯的灯架。紫外灯是亮的,但强度就不一样。一次与电工交流,了解到镇流器有所谓的新式镇流器和老式镇流器。新式镇流器就是现在日光灯上普遍使用的,比较轻。而老式镇流器比较重。我们专门安装了一个监测紫外灯强度的灯架,使用的老式镇流器,测的强度都与实际比较符合。现在我们有这样一种情况,科室紫外灯不亮了,电工也看过了,但科室还是不放心,要再放在我们测强度的灯架上试一下,如果确实不亮了,他们放心更换了。但有时候科室试了不亮,在我们测强度的灯架上试了,是亮的。所以我们检测强度的紫外灯架一定要用哪种老式镇流器。
回复
顶
踩
使用道具
举报
杜鹃鸟
杜鹃鸟
当前离线
积分
5333
发表于 2011-2-17 16:53
|
显示全部楼层
这个问题确实应该统一一下,我觉得只要监测强度合格就可以继续使用
回复
顶
踩
使用道具
举报
马车
马车
当前离线
积分
9328
发表于 2011-2-17 17:40
|
显示全部楼层
回复
1#
细雨润竹
日常检测照度只要达标就可以继续使用,不要计较多少小时!
回复
顶
踩
使用道具
举报
冬季的雪松
冬季的雪松
当前离线
积分
2273
发表于 2011-2-18 07:04
|
显示全部楼层
大自然老师的解释,GB和《消毒技术规范》当中的要求并不矛盾,关键是理解是否正确,监测是否正确,结果是否正确,购置的紫外线灯管是否合格。我们临床护士长反映,部分灯管使用寿命过短,仅200-300h,就不亮了,是否也存在着像114楼老师说的镇流器的问题,近期我们要关注。
回复
顶
踩
使用道具
举报
dlmanny
dlmanny
当前离线
积分
956
发表于 2011-2-18 07:30
|
显示全部楼层
人机共存的空气消毒器里的紫外线强度如何监测?都是够5000小时后由厂家来更换,后期能达到消毒效果吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
细雨润竹
细雨润竹
当前离线
积分
11629
楼主
|
发表于 2011-2-18 09:13
|
显示全部楼层
回复
116#
mache
谢谢马车教师务实、合理的科学指导,近段时间翻阅了很多资料,也对本院一些约定俗成的不规范行为做了进一步改进,以求合理的基础上兼顾执行力
回复
顶
踩
使用道具
举报
grb3118084
grb3118084
当前离线
积分
1902
发表于 2011-2-18 09:28
|
显示全部楼层
1000小时是对生产紫外线灯管寿命的基本要求,只要强度够,就可以继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
马车
马车
当前离线
积分
9328
发表于 2011-2-18 09:47
|
显示全部楼层
回复
109#
xiaoling
你这里的《基层医院感染管理手册》肯定是当地统一或是本院制定的吧!
回复
顶
踩
使用道具
举报
biquanxing
biquanxing
当前离线
积分
393
发表于 2011-2-18 10:20
|
显示全部楼层
回复
4#
露雪
你好,请问监测到的强度大于70uw/cm2,是用紫外线监测卡还是紫外线监测仪得出的结果!
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表