下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
积分商城
法规文库
新媒体联盟
微信大全
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
基础感控
›
清洁消毒灭菌技术
›
紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
公告区
+ 发布
系统消息:
直播预告丨AI技术如何赋能感控工作(以案为鉴第二季01期)开播啦!
02-24 11:57
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀主题贴
02-17 16:11
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀回帖
02-17 16:10
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
返回列表
发新帖
楼主:
细雨润竹
紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
火...
[复制链接]
sw689000
sw689000
当前离线
积分
887
发表于 2010-10-8 10:37
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
红狐狸
红狐狸
当前离线
积分
378
发表于 2010-10-8 11:28
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯GBT19258-2003规定出厂标准不得少于5000小时。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zjhlyf
zjhlyf
当前离线
积分
1279
发表于 2010-10-8 14:07
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用
回复
顶
踩
使用道具
举报
zhujiarong
zhujiarong
当前离线
积分
1394
发表于 2010-10-8 14:58
|
显示全部楼层
消毒技术规范上规定是1000小时更换,监测强度低于70uw也要更换
回复
顶
踩
使用道具
举报
风雨彩虹
风雨彩虹
当前离线
积分
1642
发表于 2010-10-8 15:47
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯GBT19258-2003规定出厂标准不得少于5000小时。消毒技术规范中要求到1000小时后,监测紫外线强度,如果强度符合标准可继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
沙枣花
沙枣花
当前离线
积分
2190
发表于 2010-10-8 17:07
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
一亩地
一亩地
当前离线
积分
1297
发表于 2010-10-8 20:05
|
显示全部楼层
消毒技术规范要求1000小时,还应根据紫外线强度监测结果来定
回复
顶
踩
使用道具
举报
yanhongquan
yanhongquan
当前离线
积分
678
发表于 2010-10-22 15:25
|
显示全部楼层
购入时用强度仪检测一下,达不到出厂标准退货,使用中检测一下,合格就可以使用,没有必要去计算时间。实际工作中护士只是记录使用了,有时根本就没开。
回复
顶
踩
使用道具
举报
樱木
樱木
当前离线
积分
2116
发表于 2010-10-27 12:49
|
显示全部楼层
哎,堂堂中国内,就没有人着手这样的研究嘛?上层的专家就没有人呼吁一下吗?就没有几个人出来真正做几个事吗?彻底问到底:护理部的教材,究竟是谁写的,为什么要1000h呢?国标的标准是谁定的,为什么就是5000h呢?现在的网络等等联系方式这么发达,
难道还找不到这些作者吗?。
回复
顶
踩
使用道具
举报
hhyytqx
hhyytqx
当前离线
积分
611
发表于 2010-10-27 13:28
|
显示全部楼层
实际工作中我们感觉紫外线灯很耐用,超过1000小时,强度检测仍在正常范围内,所有,检测合格就可以使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
fanjianxa
fanjianxa
当前离线
积分
2123
发表于 2010-10-27 13:39
|
显示全部楼层
使用时间大于1000小时后,进行检测,辐射强度低于70UW/CM2即更换灯管,如果监测到的强度达到标准,还可以继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
老土
老土
当前离线
积分
1504
发表于 2010-10-27 15:59
|
显示全部楼层
使用时间大于1000小时后,只要监测到的强度达到标准,还可以继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小人物
小人物
当前离线
积分
714
发表于 2010-11-9 11:42
|
显示全部楼层
我们现在还是执行1000小时更换灯管,期待一个统一标准。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zgqbeibei730
zgqbeibei730
当前离线
积分
335
发表于 2010-11-9 21:05
|
显示全部楼层
我们也护理部也是要求1000小时更换。
回复
顶
踩
使用道具
举报
玉儿
玉儿
当前离线
积分
1106
发表于 2010-11-10 14:46
|
显示全部楼层
我院现在已使用2000多小时的灯管,监测时,强度还达到150uw/cm2,可新进的新灯管,却刚刚100uw/cm2左右,是啥问题?是不是灯管质量越来越差了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
chehanmei1226
chehanmei1226
当前离线
积分
226
发表于 2010-11-10 19:31
|
显示全部楼层
现在我们都是以强度监测为标准了!没有具体时间规定
回复
顶
踩
使用道具
举报
细雨润竹
细雨润竹
当前离线
积分
11629
楼主
|
发表于 2010-11-27 08:31
|
显示全部楼层
回复
40#
玉儿
追溯监测条件,如果每个环节都符合要求的话,就得先请示主管领导然后根据领导旨意做沟通、反馈工作,切忌自己盲目地先找器械科等进货部门反应,工作方法很重要,否则我们会四处碰壁。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ysf1377
ysf1377
当前离线
积分
680
发表于 2010-12-13 21:22
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
行云有影
行云有影
当前离线
积分
1889
发表于 2011-1-28 10:46
|
显示全部楼层
只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!
回复
顶
踩
使用道具
举报
chenqiong
chenqiong
当前离线
积分
11320
发表于 2011-1-28 11:02
|
显示全部楼层
我赞成只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表