紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
返回列表
发新帖
楼主:
细雨润竹
紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
火...
[复制链接]
sw689000
sw689000
当前离线
积分
874
发表于 2010-10-8 10:37
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
红狐狸
红狐狸
当前离线
积分
378
发表于 2010-10-8 11:28
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯GBT19258-2003规定出厂标准不得少于5000小时。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zjhlyf
zjhlyf
当前离线
积分
1279
发表于 2010-10-8 14:07
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用
回复
顶
踩
使用道具
举报
zhujiarong
zhujiarong
当前离线
积分
1394
发表于 2010-10-8 14:58
|
显示全部楼层
消毒技术规范上规定是1000小时更换,监测强度低于70uw也要更换
回复
顶
踩
使用道具
举报
风雨彩虹
风雨彩虹
当前离线
积分
1642
发表于 2010-10-8 15:47
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯GBT19258-2003规定出厂标准不得少于5000小时。消毒技术规范中要求到1000小时后,监测紫外线强度,如果强度符合标准可继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
沙枣花
沙枣花
当前离线
积分
2205
发表于 2010-10-8 17:07
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
一亩地
一亩地
当前离线
积分
1297
发表于 2010-10-8 20:05
|
显示全部楼层
消毒技术规范要求1000小时,还应根据紫外线强度监测结果来定
回复
顶
踩
使用道具
举报
yanhongquan
yanhongquan
当前离线
积分
678
发表于 2010-10-22 15:25
|
显示全部楼层
购入时用强度仪检测一下,达不到出厂标准退货,使用中检测一下,合格就可以使用,没有必要去计算时间。实际工作中护士只是记录使用了,有时根本就没开。
回复
顶
踩
使用道具
举报
樱木
樱木
当前离线
积分
2116
发表于 2010-10-27 12:49
|
显示全部楼层
哎,堂堂中国内,就没有人着手这样的研究嘛?上层的专家就没有人呼吁一下吗?就没有几个人出来真正做几个事吗?彻底问到底:护理部的教材,究竟是谁写的,为什么要1000h呢?国标的标准是谁定的,为什么就是5000h呢?现在的网络等等联系方式这么发达,
难道还找不到这些作者吗?。
回复
顶
踩
使用道具
举报
hhyytqx
hhyytqx
当前离线
积分
611
发表于 2010-10-27 13:28
|
显示全部楼层
实际工作中我们感觉紫外线灯很耐用,超过1000小时,强度检测仍在正常范围内,所有,检测合格就可以使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
fanjianxa
fanjianxa
当前离线
积分
2123
发表于 2010-10-27 13:39
|
显示全部楼层
使用时间大于1000小时后,进行检测,辐射强度低于70UW/CM2即更换灯管,如果监测到的强度达到标准,还可以继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
老土
老土
当前离线
积分
1504
发表于 2010-10-27 15:59
|
显示全部楼层
使用时间大于1000小时后,只要监测到的强度达到标准,还可以继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小人物
小人物
当前离线
积分
714
发表于 2010-11-9 11:42
|
显示全部楼层
我们现在还是执行1000小时更换灯管,期待一个统一标准。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zgqbeibei730
zgqbeibei730
当前离线
积分
335
发表于 2010-11-9 21:05
|
显示全部楼层
我们也护理部也是要求1000小时更换。
回复
顶
踩
使用道具
举报
玉儿
玉儿
当前离线
积分
1106
发表于 2010-11-10 14:46
|
显示全部楼层
我院现在已使用2000多小时的灯管,监测时,强度还达到150uw/cm2,可新进的新灯管,却刚刚100uw/cm2左右,是啥问题?是不是灯管质量越来越差了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
chehanmei1226
chehanmei1226
当前离线
积分
226
发表于 2010-11-10 19:31
|
显示全部楼层
现在我们都是以强度监测为标准了!没有具体时间规定
回复
顶
踩
使用道具
举报
细雨润竹
细雨润竹
当前离线
积分
11543
打卡等级:偶尔看看
打卡总奖励:45
最近打卡:2024-11-10 17:11:10
楼主
|
发表于 2010-11-27 08:31
|
显示全部楼层
回复
40#
玉儿
追溯监测条件,如果每个环节都符合要求的话,就得先请示主管领导然后根据领导旨意做沟通、反馈工作,切忌自己盲目地先找器械科等进货部门反应,工作方法很重要,否则我们会四处碰壁。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ysf1377
ysf1377
当前离线
积分
680
发表于 2010-12-13 21:22
|
显示全部楼层
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
行云有影
行云有影
当前离线
积分
1889
发表于 2011-1-28 10:46
|
显示全部楼层
只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!
回复
顶
踩
使用道具
举报
chenqiong
chenqiong
当前离线
积分
11453
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:1441
最近打卡:2025-09-10 15:09:03
发表于 2011-1-28 11:02
|
显示全部楼层
我赞成只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
产ESBLs肠杆菌是否需要接触隔离?
具有耐药性,且存在院内传播风险,但对患者预后影响较低,医疗资源也有限,所以...
查看 »
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表