下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
积分商城
法规文库
新媒体联盟
微信大全
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
基础感控
›
清洁消毒灭菌技术
›
紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
公告区
+ 发布
系统消息:
直播预告丨AI技术如何赋能感控工作(以案为鉴第二季01期)开播啦!
02-24 11:57
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀主题贴
02-17 16:11
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀回帖
02-17 16:10
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
返回列表
发新帖
楼主:
细雨润竹
紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
火...
[复制链接]
在水一方
在水一方
当前离线
积分
912
发表于 2011-1-28 12:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 在水一方 于 2011-1-28 12:14 编辑
关于使用中紫外线灯管的使用寿命问题:
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.中华人民共和国国家标准GB19258——2003.《紫外线杀菌灯》规定:医疗机构购入的合格紫外线灯管的使用寿命
应不低于5000小时;
卫生部2002年版2003年4月1日实施的《消毒技术规范》明确规定:
紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应定期测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更换。
紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2 的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的 70%(功率 <30W)的时间,
应不低于 1000h。
紫外灯生产单位应提供实际使用寿命。
我们省的做法是:省卫生厅医疗质量控制中心医院感染管理质量控制部统一要求:使用中紫外线灯管的使用寿命只要强度达标,1000小时以上是可以继续使用的;5000小时以内,根据强度监测结果决定是否更换灯管,同时参照厂家的使用说明书。也发现个别紫外线新灯管强度不符合标准的情况,有时是因为电压不稳的问题,个别是产品质量问题。
回复
顶
踩
使用道具
举报
jcyyhlb
jcyyhlb
当前离线
积分
43437
发表于 2011-2-1 09:40
|
显示全部楼层
关于这个问题,期盼权威部门统一制定规范。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zhangyf70
zhangyf70
当前离线
积分
338
发表于 2011-2-7 15:45
|
显示全部楼层
使用时间大于1000小时后,只要监测到的强度达到标准,还可以继续使用。
每6个月监测一次。紫外线强度根据瓦数的不同而变化。
回复
顶
踩
使用道具
举报
草原星空
草原星空
当前离线
积分
9534
发表于 2011-2-15 17:07
|
显示全部楼层
回复
19#
梦瑶
有同样的问题,我院的紫外线灯管也是这种情况,平均也就是200-300小时,唉,实际工作中就是有许多无奈
回复
顶
踩
使用道具
举报
三月的雨
三月的雨
当前离线
积分
490
发表于 2011-2-15 23:04
|
显示全部楼层
紫外线灯管的使用寿命究竟有多长?
根据《消毒技术规范》,紫外线灯管的使用寿命不低于1000H,《紫外线杀菌灯》卫生标准中则说小于5000H,但很多护理的书则说不超过1000H,和我们的规范不是矛盾吗?请教各位老师你们医院是执行哪个标准?谢谢!
回复
顶
踩
使用道具
举报
张淑敏
张淑敏
当前离线
积分
3358
发表于 2011-2-15 23:20
|
显示全部楼层
规范上要求是1000小时,还是按规范执行比较好。
回复
顶
踩
使用道具
举报
三月的雨
三月的雨
当前离线
积分
490
发表于 2011-2-15 23:21
|
显示全部楼层
请教老师是按哪个规范来执行的?谢谢啦!
回复
顶
踩
使用道具
举报
safihu
safihu
当前离线
积分
12430
发表于 2011-2-15 23:33
|
显示全部楼层
紫外线灯那个5000小时的国标,是2003年的,应该按这个来执行。
回复
顶
踩
使用道具
举报
蓝鱼o_0
蓝鱼o_0
当前离线
积分
8068
发表于 2011-2-15 23:39
|
显示全部楼层
根据GB 19258-2003 紫外线杀菌灯 里面的规定,紫外线杀菌灯的使用寿命不低于5000H。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ting2008
ting2008
当前离线
积分
1527
发表于 2011-2-16 07:41
|
显示全部楼层
这个问题困惑我也很久了,根据专家的意思应该按不低于5000h,这样理解对吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
水墨画
水墨画
当前离线
积分
6692
发表于 2011-2-16 07:53
|
显示全部楼层
回复
6#
ting2008
每年两次对紫外线强度进行监测,只要符合,就可以使用,使用时间为5000小时。
回复
顶
踩
使用道具
举报
汤姆的小屋
汤姆的小屋
当前离线
积分
541
发表于 2011-2-16 08:02
|
显示全部楼层
紫外线强度监测符合要求。时间超过5000H,可以继续用?如若可用计时有意思吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
禾女玉兔
禾女玉兔
当前离线
积分
4028
发表于 2011-2-16 08:18
|
显示全部楼层
每年两次对紫外线强度进行监测,只要符合,就可以使用!
回复
顶
踩
使用道具
举报
黑旋风
黑旋风
当前离线
积分
11179
发表于 2011-2-16 08:21
|
显示全部楼层
回复
9#
禾女玉兔
赞同你的观点!这样强度符合要求就OK!
回复
顶
踩
使用道具
举报
lisa天使
lisa天使
当前离线
积分
8189
发表于 2011-2-16 08:35
|
显示全部楼层
关键是紫外线灯管的证件是否齐全。检测是否及时。
回复
顶
踩
使用道具
举报
psbcll
psbcll
当前离线
积分
2701
发表于 2011-2-16 08:35
|
显示全部楼层
回复
1#
细雨润竹
只要灯管不低于75微瓦/cm2就行
回复
顶
踩
使用道具
举报
xinpeiquan
xinpeiquan
当前离线
积分
2088
发表于 2011-2-16 08:43
|
显示全部楼层
回复
10#
gjwyl
生产企业提供的使用说明书已注明紫外线灯管使用寿命为1000小时。虽然监测强度大于90VW/cm2,我们也不得不更换,实在是太浪费了!
回复
顶
踩
使用道具
举报
xinpeiquan
xinpeiquan
当前离线
积分
2088
发表于 2011-2-16 08:48
|
显示全部楼层
回复
34#
豆豆123
02年版规定的是使用时间应不低于1000小时,而不是1000小时。
回复
顶
踩
使用道具
举报
1995薰衣草
1995薰衣草
当前离线
积分
3771
发表于 2011-2-16 09:04
|
显示全部楼层
只要监测到的强度大于70uw/秒 就可以继续使用
回复
顶
踩
使用道具
举报
周静
周静
当前离线
积分
1225
发表于 2011-2-16 09:15
|
显示全部楼层
我们也是根据紫外线灯管的监测强度来定紫外线的使用寿命,低于70μW/cm2 的立即更换,实际工作中不知各位老师体会到没有,现在的紫外线灯管质量很不好,我已经因为紫外线灯管强度不达标更换了好几个厂家了,且紫外线灯管的使用寿命短,临床也很有意见,并且存在紫外线灯管强度不稳定,同一根灯管在不同的灯架上及不同的时间测量结果不同,询问厂家厂家回答是电压的问题,实际工作中很困惑,不知各位老师临床工作中如何处理?
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表