本帖最后由 香山红叶 于 2010-7-14 00:16 编辑
医院洁净系统医院感染管理 附:洁净室空气细菌菌落总数监测布点与标准 1.局部百级、周围千级:手术区布放5点,周边区布放8点。此布点方法来源于《医院洁净手术部建筑技术规范》10.3.8参照洁净度级别(含尘浓度)测点布置执行。根据10.3.13.细菌浓度检测3:当测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同,且宜在同一位置上。也就是上述布点方法。当用沉降法测定沉降菌浓度时,10.3.13.4细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足规定的最少培养皿数的要求。即百级区域不少于5点(不是只能5点),又要满足最少的13个培养皿数;而周边区千级含尘测点8个,最少皿数5个,两个要求都达到只有就高不就低,也就是手术区13个培养皿,周边区8个培养皿,而不是整个百级间13个皿。布点方法建议参照李素英主编的《医院感染预防与控制工作手册》附图
图
此理类推,千级手术间手术区最少点数3,最少皿数5,因此布点也有变化。 观点不同请赐教。
|