人流:去污区----进入检查包装区应设置缓冲区;消毒区与无菌物品区可以不设缓冲区
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:10
  • 最近打卡:2024-12-03 16:03:13
发表于 2013-1-11 21:43 | 显示全部楼层
人流从洁到污,物流从污到洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 10:54 | 显示全部楼层
谢谢老师指点。请问在消毒区里面设置办公休息区是否妥当?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 10:58 | 显示全部楼层
因为消毒物品少,工作量较小,通常是一个人负责全程工作,人流从洁到污后,在工作时必然又会从污到洁,我是不是可以认为人流的要求可以降低一些?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-25 10:21 | 显示全部楼层
感谢老师们的提议,谢谢!已向医院反馈。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-25 16:01 | 显示全部楼层
役计图纸分区不合理,后期改。正确划区有那些区?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-05-14 10:54:23
发表于 2013-2-18 17:59 | 显示全部楼层

我院供应室改造平面图,请指点!

我院供应室需要改造,做了一个平面图,请各位老师指点!

2345截图20130218175518.png

点评

建议请专家实地指导,效果会好一些,毕竟我们这是纸上谈兵,难以结合您周边环境问题  发表于 2013-2-19 15:16
已联系CSSD专家,请耐心等待  发表于 2013-2-18 22:40
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 21:38 | 显示全部楼层
不错,但是不见资料室,办公室,洗手间等;还是这个只是工作区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 22:27 | 显示全部楼层
平面图设计不是很合理:1、工作人员的生活区没有还是没截上图?换鞋、更衣室空间可能有点小!
2、敷料打包区离灭菌器太遥远,怎么消毒敷料包?3、清洗器、灭菌器都不是双开门的吗?
4、灭菌间空间和无菌物品存放间面积比例不合适;5、无一次性物品拆包间及存放间。
个人观点,仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 22:58 | 显示全部楼层
没有真正的专家,不合理处能免费重新装修的才是好!目前的格局不合理
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 23:21 | 显示全部楼层
消毒供应中心可以请专业的公司来改造,合理又适用,不用那么麻烦的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 09:00 | 显示全部楼层
建议请压力容器的厂家提供图纸,在提供的图纸上再修改,同时请当地的同行帮忙看看,仁者见仁智者见智
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-05-14 10:54:23
发表于 2013-2-19 09:13 | 显示全部楼层

我们正在改进中,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-05-14 10:54:23
发表于 2013-2-19 09:14 | 显示全部楼层
清逸一枝梅 发表于 2013-2-18 23:21
消毒供应中心可以请专业的公司来改造,合理又适用,不用那么麻烦的。

谢谢老师的提醒,问题是我们老大说不花大钱,就地改造,相对合理!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 10:42 | 显示全部楼层
如果就地改造 又花了钱且达不到规范要求

那建议别改造了 劳民伤财!

要做就要做好
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-05-14 10:54:23
发表于 2013-2-22 10:23 | 显示全部楼层
谢谢细雨润竹老师,期待中。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 10:48 | 显示全部楼层
感觉图示的流程:污物....洗消....灭菌....发放整个流程大致合理.....顺便问一下建筑面积是多少....
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-05-14 10:54:23
发表于 2013-2-22 10:53 | 显示全部楼层
ipod66 发表于 2013-2-22 10:48
感觉图示的流程:污物....洗消....灭菌....发放整个流程大致合理.....顺便问一下建筑面积是多少....

建筑面积大概是250平米左右!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 12:03 | 显示全部楼层
piterpeng 发表于 2013-2-22 10:53
建筑面积大概是250平米左右!

不算小了,好好计划一下...或请内行再看一下...我认为做一点微调就可以了(如敷料室是太远一些,走向也为标明)...
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-05-14 10:54:23
发表于 2013-2-22 15:14 | 显示全部楼层
ipod66 发表于 2013-2-22 12:03
不算小了,好好计划一下...或请内行再看一下...我认为做一点微调就可以了(如敷料室是太远一些,走向也为 ...

我们敷料室是从外围的走廊直接进灭菌间的!内部不能再打通墙体做走廊了!不知道合理不!