发表于 2013-1-25 10:21 | 显示全部楼层
感谢老师们的提议,谢谢!已向医院反馈。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-25 16:01 | 显示全部楼层
役计图纸分区不合理,后期改。正确划区有那些区?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 17:59 | 显示全部楼层

我院供应室改造平面图,请指点!

我院供应室需要改造,做了一个平面图,请各位老师指点!

2345截图20130218175518.png

点评

建议请专家实地指导,效果会好一些,毕竟我们这是纸上谈兵,难以结合您周边环境问题  发表于 2013-2-19 15:16
已联系CSSD专家,请耐心等待  发表于 2013-2-18 22:40
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 21:38 | 显示全部楼层
不错,但是不见资料室,办公室,洗手间等;还是这个只是工作区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 22:27 | 显示全部楼层
平面图设计不是很合理:1、工作人员的生活区没有还是没截上图?换鞋、更衣室空间可能有点小!
2、敷料打包区离灭菌器太遥远,怎么消毒敷料包?3、清洗器、灭菌器都不是双开门的吗?
4、灭菌间空间和无菌物品存放间面积比例不合适;5、无一次性物品拆包间及存放间。
个人观点,仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 22:58 | 显示全部楼层
没有真正的专家,不合理处能免费重新装修的才是好!目前的格局不合理
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 23:21 | 显示全部楼层
消毒供应中心可以请专业的公司来改造,合理又适用,不用那么麻烦的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 09:00 | 显示全部楼层
建议请压力容器的厂家提供图纸,在提供的图纸上再修改,同时请当地的同行帮忙看看,仁者见仁智者见智
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 09:13 | 显示全部楼层
感恩的心 发表于 2013-2-18 22:27
平面图设计不是很合理:1、工作人员的生活区没有还是没截上图?换鞋、更衣室空间可能有点小!
2、敷料打包 ...

我们正在改进中,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 09:14 | 显示全部楼层
清逸一枝梅 发表于 2013-2-18 23:21
消毒供应中心可以请专业的公司来改造,合理又适用,不用那么麻烦的。

谢谢老师的提醒,问题是我们老大说不花大钱,就地改造,相对合理!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 10:42 | 显示全部楼层
如果就地改造 又花了钱且达不到规范要求

那建议别改造了 劳民伤财!

要做就要做好
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 10:23 | 显示全部楼层
谢谢细雨润竹老师,期待中。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 10:48 | 显示全部楼层
感觉图示的流程:污物....洗消....灭菌....发放整个流程大致合理.....顺便问一下建筑面积是多少....
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 10:53 | 显示全部楼层
ipod66 发表于 2013-2-22 10:48
感觉图示的流程:污物....洗消....灭菌....发放整个流程大致合理.....顺便问一下建筑面积是多少....

建筑面积大概是250平米左右!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 12:03 | 显示全部楼层
piterpeng 发表于 2013-2-22 10:53
建筑面积大概是250平米左右!

不算小了,好好计划一下...或请内行再看一下...我认为做一点微调就可以了(如敷料室是太远一些,走向也为标明)...
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 15:14 | 显示全部楼层
ipod66 发表于 2013-2-22 12:03
不算小了,好好计划一下...或请内行再看一下...我认为做一点微调就可以了(如敷料室是太远一些,走向也为 ...

我们敷料室是从外围的走廊直接进灭菌间的!内部不能再打通墙体做走廊了!不知道合理不!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-22 16:41 | 显示全部楼层
piterpeng 发表于 2013-2-22 15:14
我们敷料室是从外围的走廊直接进灭菌间的!内部不能再打通墙体做走廊了!不知道合理不!

最好还是在缓冲间上方...打包间附近放一个敷料包装室....图示没有具体房间的建筑面积,如缓冲间足够大或灭菌间足够大...之间做一些微调...这样供应室就是一个整体。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-23 22:27 | 显示全部楼层

“要做就要做好”其实很有难度哦。
不知您的污物接收在哪?水处理间呢?洁具间?打包后的手术包如何进入灭菌间?等等。
不知你们医院多大,250平米是否合适?应该能设计得更完美的。
您可以请你们自己使用的灭菌器厂方人员给设计一下呀,应该不会收你们钱的吧?平时的灭菌器维护他们也该经常来的吧?

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 是这个理!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-11 09:04 | 显示全部楼层
我这也是一家二级医院,现图纸形成,但不知道如何方式请局领导审核后方可动工。盼请各位老师指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 15:44 | 显示全部楼层
正需要,借鉴学习啦,谢谢。
回复