发表于 2012-8-6 19:39 | 显示全部楼层
已下载学习中,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-7 19:15 | 显示全部楼层

老师,下载了打不开,很想要图纸学习一下,如何联系您?

点评

您可以直接在您需要的老师头像下面发消息,老师就能收到了。  发表于 2012-8-7 20:03
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 11:06 | 显示全部楼层

消毒供应中心设计图

本帖最后由 石桥wshh1975 于 2012-8-24 10:48 编辑

各位老师,我们医院准备新建消毒供应中心,求助其平面设计图。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 11:18 | 显示全部楼层
设计图需要专人根据医院规模、地点来进行设计,设计后还邀请专门的专家论证,上级部门批准后才能建设。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 11:49 | 显示全部楼层
有平面图吗?必须在拟定地方设计消毒供应中心流程图。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 12:38 | 显示全部楼层
根据你院的用于供应室的实际使用面积,结合消毒供应中心管理规范的要求,兼顾人流、物流、气流、水流,物流从污到洁,不逆流的原则。自己试作画平面设计图,反复结合标准进行修改即可。必要时请教本地区上级医院院感科长或专门装修医院的医疗设备公司,他们较内行。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
石桥wshh1975 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-18 14:21 | 显示全部楼层
医院情况是什么   床位多少 地理位置等  我可以设计供应室流程图纸
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 09:04 | 显示全部楼层
供应室作净化当然是好,但是,大部分医院条件不允许,只是有送风和回风。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 11:55 | 显示全部楼层

新建三甲医院消毒供中心设计图,望提宝贵意见—应助

本帖最后由 细雨润竹 于 2013-1-25 16:22 编辑


                               
登录/注册后可看大图



回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 水墨画 于 2012-9-28 16:52 编辑

根据您的图纸感觉面积不是很大吧?好像没看到洁具间;还有洁车清洗的位置好像不太合适呀,洁车应该在无菌物品发放区的,您的图纸中洁车是在污车里面了。生活区呢?还有缓冲间好像是两个区域相通的?不太合适吧?

消毒供中心设计图的设计,即要符合医院目前的需求和规范的要求,还要考虑到医院发展的需要,所以,还是请专业人士进行设计比较好。

仅代表个人意见哦。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 13:25 | 显示全部楼层
三甲医院消毒供应中心的面积应该达到1:0.7-0.9,图纸面积不大,生活区、密闭式洁具间、敷料打包间未见,洁车清洗存放区域与污车有交叉。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 08:45 | 显示全部楼层
我们也要建一个供应中心 介个挺好的 借鉴一下哦
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 09:05 | 显示全部楼层
太花哨了 看的眼花缭乱 各位老师的建议挺好 我们也借鉴一下
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 09:14 | 显示全部楼层
挺好的 我们也正准备建 可以学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 11:19 | 显示全部楼层
非常不错的设计图,收藏了。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 14:26 | 显示全部楼层

社区卫生服务中心的供应中心平面图,请专家指点

社区卫生服务中心的供应室改建图纸。医院无手术室,设有百余张老年护理病床。请专家们帮我看看有什么可以改进的地方?

DSC01402.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 17:10 | 显示全部楼层
人流:去污区----进入检查包装区应设置缓冲区;消毒区与无菌物品区可以不设缓冲区
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 21:43 | 显示全部楼层
人流从洁到污,物流从污到洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 10:54 | 显示全部楼层
谢谢老师指点。请问在消毒区里面设置办公休息区是否妥当?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 10:58 | 显示全部楼层
因为消毒物品少,工作量较小,通常是一个人负责全程工作,人流从洁到污后,在工作时必然又会从污到洁,我是不是可以认为人流的要求可以降低一些?
回复

使用道具 举报