发表于 2011-12-27 20:23 | 显示全部楼层
我感觉这个还真不错呀
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 20:57 | 显示全部楼层
谁有风铃斑竹的联系方式,最好是电子信箱,我想请风铃老师帮我审审这个图!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 10:56 | 显示全部楼层
卫生部"两规一标"规定2009年12月以后修建的消毒供应中心,不准建在地下室或半地下室。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 23:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 风玲 于 2012-2-25 23:58 编辑


刚刚才看见你的图纸,非常好的消毒供应中心, 也许已经建好了. 还是说两句. 整体布局没有大的问题。有些朋友们提的意见有些不妥。供参考.
1. 一次性无菌物品拆包间和存放间没有必要间隔,应该把这个墙拆掉。一次性与复用的无菌物品之间还是需要间隔,因为我们的包装材料有棉布包装。
2.无菌物品发放一定要开门,而不是用传递窗。无菌物品存放区的无菌物品在发放间内与下送人员交换即可。因为无菌物品发放通道应是快捷方便,减少工作人员重复搬动,特别是手术器械,从窗传递效率慢,同时反复的搬运,增加包装磨损机会,不符合无菌物品管理原则。这是标准下发后观念一个较大的改变。如"无菌发放间传递窗已经改为互锁式传递舱"那有点遗憾了,我们这里很多医院都把原有的传递窗拆了,因为实在影响工作.
3.已设大型的机械化洗床设备,如能同时兼顾下送车和回收车的清洗消毒,两种车不用分开使用,可集中放置。
我的QQ414533473

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
细雨润竹 + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 07:46 | 显示全部楼层
风玲 发表于 2012-2-25 23:54
刚刚才看见你的图纸,非常好的消毒供应中心, 也许已经建好了. 还是说两句. 整体布局没有大的问题。有些 ...

感谢风铃斑斑的指点,我们的供应中心已经二次装修完毕,但是您的意见我会和供应中心的护士长进行交流,最大限度可能的情况下进行改进!也希望能有机会请风铃老师现场指导!再次谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 08:11 | 显示全部楼层
风玲 发表于 2012-2-25 23:54
刚刚才看见你的图纸,非常好的消毒供应中心, 也许已经建好了. 还是说两句. 整体布局没有大的问题。有些 ...

看了冯主任的回复,真的是受益匪浅!您提到的这两个观点:“一次性无菌物品拆包间和存放间没有必要间隔;无菌物品发放一定要开门,而不是用传递窗。”长期以来我都是错误的认识,此刻让我重新认识和理解规范的要求。多谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-29 20:26 | 显示全部楼层
wxmsl 发表于 2011-12-16 09:35
在负一层最好装层流。下送车的清洗我也没找到。

老师,您好,前面看到有层流洁净在消毒供应中心使用,觉得不解,为什么要设呢,您又说在负一层最好要层流呢,是除湿吗,对消毒供应中心不提倡使用洁净系统,不必要的浪费,不是吗。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 23:30 | 显示全部楼层
忘忧草 发表于 2012-2-29 20:26
老师,您好,前面看到有层流洁净在消毒供应中心使用,觉得不解,为什么要设呢,您又说在负一层最好要层流 ...

消毒供应中心不需要建层流,规范是推荐推荐使用净化及压差. 层流与洁净不是一个概念,造价\建筑\质量要求是有很大差别的.建在地下层的CSSD,其空气质量全部取决于机械通气,所以,需要按其洁净建筑要求设计CSSD各工作区域,否则,机械通气效果不好,工作人员的舒适度和空气质量会影响物品存放质量,尤其是南方地区.达不到清洁的要求.北方的气候相对较好.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-5 21:16 | 显示全部楼层
风玲 发表于 2012-3-1 23:30
消毒供应中心不需要建层流,规范是推荐推荐使用净化及压差. 层流与洁净不是一个概念,造价\建筑\质量要求是 ...

风玲老师,您好!对层流和洁净的理解我了解不深入,只听过倪老师2次课,由于我们医院消毒供应中心正好也在新建中,在外科楼一层,对需要采取怎样的空气消毒方式,或是净化空气,或是安装洁净系统,还有很大的困惑。一是消毒供应中心规范里只提到了气流方向、机械通风次数、温湿度要求等。而且现在很多培训班老师,也都在对供应中心的空气消毒问题提出一些建议:比如强调气流由洁到污,不建议在无菌物品存放间进行空气消毒,更不需要安装洁净系统(毒从何来?)。比如要重视对去污区的物表消毒和环境消毒。我觉得也很有道理。但在实际工作中,参观了一些医院,手术室、ICU、消毒供应中心等都是洁净设备,很困惑。包括手术室的洁净系统安装是否是一定要洁净,刚好我们手术室是2层的,我是建议一层洁净的、一层普通手术室。不知是否妥当,希望得到您的指导。非常感谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 08:53 | 显示全部楼层
我以为,拆包装后的一次性物品与无菌物品是一个概念,那堵墙没特别意义。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-14 23:24 | 显示全部楼层
污区、清洁区缺少相应洁具间,整体,污染区面积是否足够,各区面积分部应合理,还有看一次性无菌物品是否进入供应中心统一发放?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-14 23:28 | 显示全部楼层
去污区面积不合理  建议把右边的敷料打包区并入去污区!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-14 23:37 | 显示全部楼层
对了,进入污染区也必须有缓冲间,而且这一个还是比较重要的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-15 07:57 | 显示全部楼层
有个问题,工作人员进入去污区是直接进入,没有缓冲间,这个不符合要求,去污区面积太小,不利于工作开展,去污区没有设置接收污染器械的区域。
还有就是敷料打包间没有进敷料的传递窗,难道进敷料还得通过器械打包间?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-15 08:41 | 显示全部楼层
改建的布局有些欠合理:1、去污区面积偏小,未设缓冲间,防护用品的穿戴、拖洗、洗手、洁具的存放都是问题;另除了传递窗,去污区对外为啥还要开门?污车在哪里清洗存放?2、检查包装区面积和分布较合理,缺少清洁布类的入口;3、无菌物品存放区面积偏大,未设一次性无菌物品库房,对外发放应设传递窗,洁车存放和清洗可以合并一间。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-15 09:17 | 显示全部楼层
1、你的水处理间在哪里?
2、洁具间放在哪里?
3、污车放在哪里?
4、去污间面积太小,只有4个洗涤池,那么手卫生水池、洗眼水龙头、特殊感染物品处置水龙头放在哪里?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 23:58 | 显示全部楼层
1、去污区的缓冲间应该是独立的,要固定洗手、防护设施,不能与检查打包区混用;2、清洁物品入口只需要设一个传递窗口;3、一次性物品库对外应该设门、对内设传递窗。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-4 12:22 | 显示全部楼层
一次性物品库和无菌物品存放区可设在同一间吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 19:39 | 显示全部楼层
已下载学习中,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-7 19:15 | 显示全部楼层

老师,下载了打不开,很想要图纸学习一下,如何联系您?
回复

使用道具 举报