找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 黑旋风

[资料] 合并帖—消毒供应中心设计图

 火... [复制链接]
发表于 2011-12-16 01:36 | 显示全部楼层

我院新建消毒供应中心图纸,欢迎大家提出修改意见!

本帖最后由 西北耗子王 于 2011-12-16 01:38 编辑

这是我院新建消毒供应中心设计图纸,上传与此,希望得到大家的帮助,帮忙审阅一下,特此致谢!
甘肃省人民医院中心供应室1215-Model.pdf (868.73 KB, 下载次数: 902)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 07:56 | 显示全部楼层
仔仔细细看了一下,太羡慕了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 08:03 | 显示全部楼层
耗子,早晨一来,先给你提意见:
1、进入无菌物品存放区的缓冲间设置在检查包装区内,并且紧邻灭菌器,很不安全。而且,这样会导致无菌物品存放区的工作人员必须经过打包区才能出入,流程有交叉,没有完全分隔开来。
2、无菌物品存放置物架应该与灭菌器之间有一道屏障,以减轻灭菌器的蒸汽和热力导致该区温度的升高甚至潮湿,影响无菌物品的保存。
3、下送的清洁车辆存放在什么地方?没有发现。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 08:05 | 显示全部楼层
还有放在负一层不妥吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 09:06 | 显示全部楼层
供应室设有床垫消毒器及推车消毒器比较先进。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 09:35 | 显示全部楼层
在负一层最好装层流。下送车的清洗我也没找到。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 10:01 | 显示全部楼层

发图啦 《消毒供应中心图纸》 大家指点!

本帖最后由 liuguanglin 于 2011-12-16 10:09 编辑

医院消毒中心布局图-Model.pdf (2.07 MB, 下载次数: 130)

医院消毒中心布局图-Model.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 10:15 | 显示全部楼层
比较合理的设计,应该是专业人士所为。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 10:38 | 显示全部楼层
同意mache版主的意见,上次专项检查请各位专家看我们供应室图纸时就提出了无菌存放区的缓冲间在检查包装区内不合适,我们正在改图纸呢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 10:40 | 显示全部楼层
1、如果面积允许的话,冷却间和无菌物品存放区之间应该有一道实际屏障,防止热气影响无菌物品区的温度。
2、打包区和无菌物品存放区之间可以不用缓冲间,因为它们都属于清洁区。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 11:29 | 显示全部楼层
可惜,我们医院的消毒供应中心刚建好投入使用,建筑不理想,因为不是专业人员设计的,用起来太不方便。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 18:36 | 显示全部楼层
无菌物品存放区的缓冲间在检查包装区可以啊。现在检查包装区和无菌物品存放区的要求是一样的吧?而且消毒员是在包装区完成装车工作,然后灭菌完成后由设在检查包装区的缓冲间进入无菌物品存放区取出无菌包。个人以为很合理啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 22:19 | 显示全部楼层
在无菌物品存放区与发放厅和一次性物品存放区之间设两道“常闭门”是消防方面的要求吗?个人认为这样设置不太合理,如此设置无菌物品存放区与走廊实际上是直通的,这样在实际运行中人员和物品的流动将很难控制。从图上看污物回收都还有污物接收台做为屏障。无菌物品存放区反而是大开方便之门了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 23:43 | 显示全部楼层

非常感谢,因为是楼已经盖成,建筑布局改起来已经很难了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 23:44 | 显示全部楼层
wxmsl 发表于 2011-12-16 09:35
在负一层最好装层流。下送车的清洗我也没找到。

装了层流的,十万级。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 23:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 老朽 于 2011-12-17 07:00 编辑

各位老师,请大家仔细帮我分析分析还存在哪些问题?特别是图中带箭头圈起来的这堵墙到底要还是不要?
QQ截图20111216234950.png

    供应室的护士长说这堵墙没有必要,应该拆除。还有,无菌物品发放区的传递舱没有必要,大批量装车时应该从(CM1521-1   24/21)门里出入,因为无菌物品灭菌后有包布保护,这些说法对不对呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 00:30 | 显示全部楼层
西北耗子王 发表于 2011-12-16 23:50
各位老师,请大家仔细帮我分析分析还存在哪些问题?特别是图中带箭头圈起来的这堵墙到底要还是不要?
供应 ...

传递窗是一定要的,不能开门。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 00:54 | 显示全部楼层
西北耗子王 发表于 2011-12-16 23:50
各位老师,请大家仔细帮我分析分析还存在哪些问题?特别是图中带箭头圈起来的这堵墙到底要还是不要?
供应 ...

我也在改建消毒供应中心,原来的无菌间开的门给我封了,只能从传递窗发,还特意定了大型的互锁传递窗,防止常开。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-27 20:14 | 显示全部楼层
综合大家的建议,无菌发放间传递窗已经改为互锁式传递舱,但是关于一次性物品存放区和无菌物品存放区之间是否需要实际屏障还在争论不休,请大家再帮我分析分析,谢谢!
目前装修将12楼箭头所示那堵墙给去掉了,这样行不行?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-27 20:17 | 显示全部楼层
供应室护士长说大批量物品出入无菌区可以借助(CM1521-1   24/21;12楼图中所示)门里出入,因为无菌物品灭菌后有包布保护,而且将传递窗改为传递舱没有必要,新的理念认为有个传递窗就可以了,是这样子的吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表