- 打卡等级:热心大叔
- 打卡总奖励:1827
- 最近打卡:2025-10-01 16:21:27
|
1.层流洁净手术间验收时,百级中央区放13个平皿是正确。
2.但GB50333中的平皿摆放要求是验收标准,验收标准是否等同于日常监测标准?我不清楚。或许等同于,也可能不一样。GB15982的表一要求参照GB50333,但没有明确指出参照GB50333的验收标准。
3.关于洁净室的国家标准或行业标准其实很多,当然GB50333是专门针对医院洁净手术部的。
4.GB15982中的表一要求参照GB50333的要求,但GB50333中的5.2.2要求:“洁净手术部房间静态空气细菌浓度及用具表面清洁消毒状况是卫生学的基本要求,应符合本规范及现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB 15982 的规定”,这会儿有点乱,理解不了,回头仔细推敲。
5.目前的理解,当然中央区13点的布局无疑是最保险的做法。 |
|