今天去书店买到纸板 GB 50333-2013,其中关于生物学采样的部分,相信不少战友和我前两天状态一样,在热烈盼望看到最终版本。现在将这段贴上来。
与报批稿比对,1、布点高度有变化,依旧沿用旧标准的 采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
2、含尘浓度测试点与报批稿是相同的 。细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同。

与2002版比较,含尘浓度测点数对二三级洁净手术室进行合并,去除三级的标准,周边区都选6个点。


仔细读后,我自己认为
百级手术室应该 22个点【一个操作对照+21个点(13+8  100区因最少培养皿数13,,周边区含尘浓度测试点为8个,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同,所以依旧选8)】,另外每批再设1个 培养基对照。

千级手术室应该 11个点【一个操作对照+10个点(4+6   1000级区最少培养皿数有原来的5更改为4   +周边区含尘浓度测试点为6】另外每批再设1个 培养基对照。

万级手术室应该 10个点【一个操作对照+9个点(3+6   10000级区最少培养皿数为3  周边区含尘浓度测试点为6】另外每批再设1个 培养基对照。



十万级/30万级 小于等于4平米 4个点  大于4平米,应遵循 细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同,选择 面积平方数开方。(没有地方提到对开放的小数如何处理)另外每批再设1个 培养基对照。


感控新人,希望得到各位前辈指点。谢谢各位先。
以下GB50333-2013此部分原文。

18细菌浓度的检测应符合下列要求:
1.细菌浓度宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规消毒之后进行。不得进行空气消毒。
2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测。
3.当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点点数相同,且宜在同一位置上。每次采样应满足表13.3.18-1 规定的最小采样量的要求,每次采样时间不应超过30min。
表 13.3.18-1 浮游菌最小采样量
被测区域洁净度级别        每点最小采样量 m3(L)
5级                     1(1000)
6 级                    0.3(300)
7级                     0.2(200)
8 级                    0.1(100)
8.5 级                  0.1(100)
4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。
表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数
被测区域洁净度级别        每区最小培养皿数(Φ90,以沉降30min 计)
5级                             13
6级                              4
7级                              3
8级                              2
8.5级                           2
如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。采样时间略低于或高于30min时,允许换算。
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
6.不论用何种方法检测细菌浓度,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
采样后的培养基条或培养皿,应尽快置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。
7.当某个皿菌落数太大受到质疑时,应重测,如结果仍很大以两次均值为准;如果结果很小可再重测或分析判定。
8.布皿和收皿的检测人员必须遵守无菌操作的要求。



很有深度的帖子. 
发表于 2014-8-19 15:27

评分

参与人数 2威望 +4 金币 +6 收起 理由
焚膏继晷 + 2 + 4 赞一个!
依依 + 2 很给力!

查看全部评分

贡献排行榜:
发表于 2014-8-3 17:29:23 | 查看全部 IP:安徽铜陵
相信老师一定是仔细阅读的,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-3 19:44:23 | 查看全部 IP:浙江温州
谢谢老师及时分享!                                          
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-3 20:53:30 | 查看全部 IP:陕西西安
谢谢老师分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 07:43:35 | 查看全部 IP:江苏常州
水果蔬菜水果 发表于 2014-8-3 20:53
谢谢老师分享,学习了。

整个操作应符合无菌操作的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 08:09:52 | 查看全部 IP:河北唐山
谢谢老师分享,新的标准不知道什么时候正式实施?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 08:22:04 | 查看全部 IP:安徽
         谢谢老师分享,能否上传新标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 08:41:43 | 查看全部 IP:北京
谢谢老师分享,新标准已于2014-07开始实施
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 08:47:44 | 查看全部 IP:广东广州
百级要布22个点,手术区13个点,手术区这么多,怎么布点?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 08:48:11 | 查看全部 IP:江苏苏州
谢谢老师的资料,学习了期待更多的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 08:59:15 | 查看全部 IP:四川广元
老师做了很好的功课,望多发帖学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 09:05:23 | 查看全部 IP:内蒙古呼伦贝尔
青青草原 发表于 2014-8-4 08:47
百级要布22个点,手术区13个点,手术区这么多,怎么布点?

您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... 5&fromuid=34253
(出处: 上海国际医院感染控制论坛)
看看上述帖子你就懂了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 09:30:49 | 查看全部 IP:广东广州
woshibate 发表于 2014-8-4 09:05
您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
https://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=vie ...

这个帖子以前我看过,我认为是对规范的不同理解导致,规范上写的洁净度百级的区域要布13个点,我个人的理解为百级区域是指手术区百级,周边区千级,一共要布13个点(最少),而不是单百级区域,是整个区域。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 09:33:56 | 查看全部 IP:北京
热带雨林2010 发表于 2014-8-4 08:09
谢谢老师分享,新的标准不知道什么时候正式实施?

2014年6月1日就要去实施了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 09:35:22 | 查看全部 IP:北京
thf 发表于 2014-8-4 08:22
谢谢老师分享,能否上传新标准。

目前没有电子版,我是在书店买的书,但是要去6月1日就实施。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 09:36:28 | 查看全部 IP:北京
woshibate 发表于 2014-8-4 09:05
您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
https://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=vie ...

同意老师的观点,手术区肯定是13个点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 09:39:03 | 查看全部 IP:北京
青青草原 发表于 2014-8-4 09:30
这个帖子以前我看过,我认为是对规范的不同理解导致,规范上写的洁净度百级的区域要布13个点,我个人的理 ...

老师,您好,我觉得规范就是为了同意大家的行为,而其正确理解的方式在编写时应该只有一种,

明确提到 手术区与周边区要分别监测
而百级区 最少要求13个点,周边区 含尘浓度时 要求是8个点,按照 细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同,选择8个点。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 09:49:09 | 查看全部 IP:北京
woshibate 发表于 2014-8-4 09:05
您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
https://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=vie ...

老师,麻烦您帮看看,按照新标准,我这样的理解对吗,最近需要对手术室进行培训。。。愁得慌
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 10:08:07 | 查看全部 IP:广东广州
今年7月份疾控对我院洁净手术室空气采样,当时他们说百级还是13个,采了我们的30万级的手术间,不是4个,而是9个,没有看到新规范,一头雾水。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 10:18:57 | 查看全部 IP:北京
青青草原 发表于 2014-8-4 10:08
今年7月份疾控对我院洁净手术室空气采样,当时他们说百级还是13个,采了我们的30万级的手术间,不是4个,而 ...

我能CDC来采样的方法也是错的,但是在国家建筑工程质量监督检验中心来采的方法是对的。。。手术室空调净化系统的好些内容他们参与的编写。。。。CDC真心不靠谱
我们的CDC也是犯同样的错。 
发表于 2014-8-6 15:34
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表