找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 炉师傅

漫谈压力蒸汽灭菌器的安全管理之一:事故的恐吓

   火... [复制链接]
发表于 2011-9-24 10:49 | 显示全部楼层
谢谢炉师傅!让大家分享了这些案例的同时,也敲响了警钟。工作无小事,不可小看消毒工人!关注细节,做好平时的安全检查和监测,消除安全隐患,才能保证大家的健康。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 11:11 | 显示全部楼层
总结的很好,由案例——原因分析——相关标准——总结。是精华帖的典范!
这方面的知识是平时容易忽略的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 11:11 | 显示全部楼层
谢谢炉老师给大家上了一堂警示课,也从中学到不少相关知识。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 11:16 | 显示全部楼层
医院压力设备安全的问题不容忽视。然而这也一直是感控工作中一大容易被大家所忽视的盲点问题。现在院感人一般只重视各种卫生监测、抗菌药物管理等,对医院安全的问题考虑得较少,本来许多医疗设备的入口关是要院感科审批的,但这一工作在许多医院并没落实到实处。大家只会亡羊补牢,而对压力容器的安全使用没有警惕性。学习本贴,对医院压力容器的安全管理不能忽视。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 13:13 | 显示全部楼层
炉师傅 发表于 2011-9-24 01:27 static/image/common/back.gif
余下的文件发给你:主要是压力容器监察规程。

老师   辛苦了   非常感谢  我已下载在桌面了     今天就写报告     希望院领导能重视灭菌器安全问题      
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-24 13:59 | 显示全部楼层
yage 发表于 2011-9-24 06:21 static/image/common/back.gif
非常需要这方面的信息,感谢了。
另外请教炉师傅,医院的灭菌锅与药厂食品厂的灭菌锅压力是否相当?

医院的灭菌锅与药厂食品厂的灭菌锅压力相当。
药厂食品厂的灭菌锅或食品,低的压力至少102Kpa,相当于医用下排式灭菌器的121℃灭菌水平;高的压力也在200Kpa以上,相当于医用灭菌器132/134℃灭菌水平,有的蒸煮锅温度甚至达到135℃左右。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-24 14:03 | 显示全部楼层
wsx1980xsw 发表于 2011-9-24 10:42 static/image/common/back.gif
我院有台下排式的压力灭菌器,今年第十年了,按规定要停止使用了,可是我们压力表,温度计,安全阀经检验是正常的 ...

下排式的十年了,应该停用报废了。
如果一定要用,请特种设备安全监察机构人员来到设备所在的现场;
对灭菌器全面检测,出具书面合格报告后方可使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 16:34 | 显示全部楼层
感谢炉师傅!就想收集一下这方面的资料,准备用于培训上,让医疗单位引起足够的注意。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 17:37 | 显示全部楼层
每次看炉师傅的文章都长知识,非常感谢炉师傅!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-25 09:28 | 显示全部楼层
非常感谢炉师傅的指点


回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-25 19:19 | 显示全部楼层
炉师傅你好,我有点还是不太懂请教下您,我刚看了你上传的SG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程中说使用年限20年以上如要继续使用则要请特种设备安全监察机构人员来到设备所在的现场;可你在这却说十年就要报停,会不会矛盾呢,十年报停的依据在哪里
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-25 19:37 | 显示全部楼层
wsx1980xsw 发表于 2011-9-25 19:19 static/image/common/back.gif
炉师傅你好,我有点还是不太懂请教下您,我刚看了你上传的SG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程中说 ...

请仔细阅读  6.10 超设计使用年限使用的压力容器 这一条;
灭菌器是有使用年限的,它是变压运行的压力容器,不是像球罐这样恒压运行的容器,其使用寿命也不会像球罐那样有20年以上。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 10:40 | 显示全部楼层
这个月上级领导来督促中也提到压力锅检测的问题,我也不知道该怎么去做,怎么去检测!看到老师的贴子了犹如及时雨,谢谢老师,下载学习,辛苦啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 10:51 | 显示全部楼层
感谢炉师傅又给我们上了生动的一课!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 11:46 | 显示全部楼层
炉师傅的这一课,很是受用!
灭菌器的管理及操作不可忽视,且是一项非常专业的工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 12:09 | 显示全部楼层
感谢炉师傅,能让我们比较系统的了解灭菌器的管理。谢谢!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 12:39 | 显示全部楼层
看了以后触目惊心,对于压力蒸汽锅我们了解的太少,期待炉师傅的继续讲解~!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 13:16 | 显示全部楼层
管理管理,维护维护,真的要警钟长鸣.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 10:56 | 显示全部楼层
看了以后触目惊心,对于压力蒸汽锅我们了解的太少,医院压力设备安全的问题不容忽视。我们医院最近也进行压力锅检验,切实把压力锅的安全使用工作落到实处。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 00:16 | 显示全部楼层
我正想写关于灭菌器安全问题 的报告给院领导,这资料真及时,谢谢老师。     
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |