[讨论] 请您帮助制订CSSD执行新标准的督查条款(有奖)

[复制链接]
发表于 2009-9-18 23:43 | 显示全部楼层
1# icchina


建议:我觉着应该分为管理条款与技术质量条款两大类,管理条款如:是否集中供应、操作流程、人员培训、职业防护等;技术质量条款可按要求如:清洗质量、打包要求、灭菌监测等。建议每次检查以确定重点,尽量缩短时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 07:19 | 显示全部楼层
老大:CSSD 内容太多了,全面包括吗?我得好好想想再回答。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 18:27 | 显示全部楼层
对闭合式包装需使用专用胶带能不能用三M带代替?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-22 09:25 | 显示全部楼层
第二种方法比较好,容易操作,但在具体操作过程中标准显得有些粗,容易走过场
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 18:08 | 显示全部楼层
第二种表格简单明了,便于操作。只不过内容需再细化和增加。使其更具有科学性和可行性。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 09:54 | 显示全部楼层
既然检查结果分为完全做到、未完全做到、未做到,那么内容与要求就得更细化,不能笼统。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 11:41 | 显示全部楼层
纺织品包装材料应一用一清洗,无污渍,灯光检查无破损。
对着一条的标准如何掌握----灯检虽然没有破损。但因消毒、洗涤已有的原材料以变薄、密度降低在检查中算什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 12:39 | 显示全部楼层
支持第二种方法,将客观内容标准化,简便易行
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 18:11 | 显示全部楼层
第二种核查表简单明了,更容易操作。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-30 13:22 | 显示全部楼层
1# icchina [/b
推荐两种样式
2009年消毒供应室质量评价指南.doc (69 KB, 下载次数: 171)

评分

参与人数 1 +10 威望 +2 金币 +10 收起 理由
布衣 + 10 + 2 + 10 学习了!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-2 16:42 | 显示全部楼层
38# 风玲


“建筑面积与医院规模相适应,满足将来医院及手术专科发展的需要。”请问建筑面积与医院规模有具体的比例吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-2 20:31 | 显示全部楼层
应该是手术量、种类,处理设施等为参考因素,决定各区面积大小。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-3 08:58 | 显示全部楼层
41# 风玲


我觉得应该有一个具体标准,光是理论上的,操作比较难。:ffff
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-4 20:56 | 显示全部楼层
凤玲老师:手术量、种类,处理设施这些因素考虑,有无标准的数据来计算决定各区面积大小。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-4 21:42 | 显示全部楼层
#风铃老师
CSSD与手术室有专用通道,但实际工作中是否能做到呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-7 10:36 | 显示全部楼层
内容怎么没有完全下载下来呀。盼望有完整的坂本。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 16:03 | 显示全部楼层
标准:1.高危险性包内放包内指示卡2.消毒包有灭菌跟踪指示标示3消毒灭菌锅每日做BD测试并有记录4消毒灭菌仪器有检修维护记录4供应室无菌区定期做微生物监测
这些标准如何检查实施,比如BD试验,能否做到空锅试验,据说相当一部分的医院的BD 试验,为了应付检查,都是跟物品一同消毒灭菌的,上午早点到供应室,跟消毒物品一起在锅里,见不到试验,下午到供应室,BD试验就发现不了问题了,我们国家的供应室人员好像老弱病残及不想干临床的,才到供应室的,因此是个薄弱环节,卫生部的标准定的再好,好像执行起来,不容易啊
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-10 02:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 风玲 于 2009-10-10 02:10 编辑

我明白你很希望有个直接的答案,但我可能让失望啊。
我们在设计时的参考比例是包装区:去污区:无菌存放区——1.2:1:0.8。在这个比例基础上再根据实际情况调整。如建筑条件的限制、每日手术器械量和周转要求,器械在单位时间内集中处置高峰的数量,机械处理或人工处理的时间决定器械在去污区滞留的时间,要留有放置的空间。如果使用长龙的机械清洗消毒机,去污区的面积可以适当减少,因为大部分器械可以进入机器内。如果单体柜式的清洗消毒机就要看清洗周期时间考虑污染器械放置的面积。而手工清洗相对而言,面积就应较大。所有污染器械应尽量处理完毕进入包装区,因此,包装区是器械停留时间最长,器械种类集中、工作人员最多的区域,最少应分别有手术器械包装台和一般诊疗物品包装台放置面积,如果硬镜也由供应室集中处置,就有独立的区域更好。同时还要注意留有>1.2M的通道,便于包装好的物品用车送至灭菌器。在灭菌区要考虑预留装载车的运转面积,不应小于1.5M(要根据灭菌器给予的参数)。灭菌器台数少,分批等待灭菌,包装区要预留空间。所以各区的面积不能用固定的平方数,一定要考虑本院的功能。不知道我是否表达清楚,在设计消毒供应室时,最重要的是自己要有一个发展的蓝图与目标,尽可能地把工作区域充分利用好。 42# 风雨同舟

评分

参与人数 1 +9 收起 理由
星火 + 9 精品文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-10 02:07 | 显示全部楼层
小蝶:不好意思,内容很多,但是初稿并不成熟,暂时不敢放在网上,请原谅! 45# 小蝶
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-10 10:57 | 显示全部楼层
认为第二种表格更有科学性,便于操作,把“未做到“与”未完全做到”分开。