发表于 2015-6-4 09:47 | 显示全部楼层
层流手术室确实是把双刃剑,运行和维护费用都相当高,一般基层医疗机构都不会盲目建造,只是有的手术准入要求就必须要层流
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 09:48 | 显示全部楼层
我院层流手术室也存在许多安全隐患:已经投付使用了3个月了,厂家的工程师也没来做维护、清洗之类的工作,看来得抓紧跟院长提议催促厂家尽快来维护了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 10:21 | 显示全部楼层
同意20楼老师的意见,层流仅仅是一方面,其他防控措施均不能忽视。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 10:22 | 显示全部楼层
现在在市、县级医院新建手术室的比较多,很多医院盲目崇拜层流,掀起一股层流热,修建以后的维护和管理真是一个很大的挑战,如果管理和维护跟不上可能会造成诸多隐患。老师的帖子详细的论证了建层流的利与弊,给建设手术室的老师们提供参考与思考的依据,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 15:55 | 显示全部楼层
我院新病房大楼正在筹建中,院领导和手术室崇拜层流(洁净)手术室 ,医院本来规模就一般,层流维护成本又高,建议层流建3间,其余的作为普通手术间,无人采纳
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 16:35 | 显示全部楼层
我院的层流手术室也经常出现问题,温度和湿度都达不到要求,厂家工程师来维修过但也很快出现问题,自己有调节不了,郁闷呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 09:38 | 显示全部楼层
下面这个图气流有问题。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 07:12 | 显示全部楼层
感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 08:43 | 显示全部楼层
建议一级医院尽量不要做:没有专业维护人员,维护成本高,维护费用贵!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 09:04 | 显示全部楼层
不能认为只要层流所有手术就可以“万事大吉”,还要加强维护。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 10:26 | 显示全部楼层
我们医院正准备扩建搬迁,原创老师以及各位老师的宝贵经验给了我们一个很好的启发,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 11:12 | 显示全部楼层
多谢原创老师,学习了,软件什么时候都不能缺~~
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 12:54 | 显示全部楼层
很多医院都没有条件做洁净手术室。但院长们都很热心洁净手术室,部分院长认为有洁净手术室才能体现医院平台,除不知这里面的管理问题太多.......
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 08:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的整理
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 09:03 | 显示全部楼层
我们医院新建手术室一部分洁净手术室,另一部分是普通手术室。科室担心没有人会做普通手术室的带消毒功能的通风系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 09:50 | 显示全部楼层
这篇文章对我们新建手术室很大的帮助,感谢原创老师 .
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 10:42 | 显示全部楼层
层流的维护很重要,我院工勤科设有专人管理,按时刷洗更换滤网,滤器。感控科对空气质量定期检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 10:53 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,又学到新知识了。马上重建新医院可以建议一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 11:11 | 显示全部楼层
                      洁净手术室全面的维护和保养,的确很难做到。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 12:29 | 显示全部楼层
绿叶子 发表于 2015-6-4 16:35
我院的层流手术室也经常出现问题,温度和湿度都达不到要求,厂家工程师来维修过但也很快出现问题,自己有调 ...

我们的层流手术室也是这样,温湿度度根本就不能恒定,有时还监测到粒子数超标,初中高效过滤器根本不能按时更换,维护费太吓人了,真郁闷,手术室的人看见我就嚷嚷,可领导现在不来气了