楼主: 小点点

门诊人流室应属几类环境?为什么?(回帖有奖)

 火... [复制链接]
发表于 2013-8-26 09:26 | 显示全部楼层
刘莉liuli 发表于 2013-8-2 11:53
根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院消 ...

根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院消毒卫生标准》中≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),就划分为三类环境。 总算是找到点“依据”!!但按照国人的习惯和以往的工作常规,特别是为了预防“砖家”们的检查,个人认为从严管理比较好,可以参照普通手术室的管理来进行,谁来检查都“无过”!也就不用来煞费苦心的找依据了,这是我偷懒的绝招


评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 正确

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-26 09:59 | 显示全部楼层
卫生部20120801实施的《医疗机构消毒技术规范》附录A.6.4.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(5min•直径9cm平皿)。在这之前我们也将人流室纳入Ⅱ环境管理的,新规范将人流室放在Ⅲ环境,治疗面不直接暴露?制定规范的专家一定有他的理由。

点评

回答正确  发表于 2013-8-26 10:20

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-22 17:12 | 显示全部楼层
应该是二类环境吧,我们是按二类环境管理的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-29 15:08 | 显示全部楼层
刘莉liuli 发表于 2013-8-2 11:53
根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院消 ...

同意老师的观点,按卫生部的规范来划分应是三类环境
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 23:04 | 显示全部楼层

门诊人流室应属三类环境,它的空气中的细菌菌落数小于等于4cfu/(5min.9cm平皿)。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 17:23 | 显示全部楼层
同意老师的观点,按卫生部的规范来划分应是三类环境
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-24 15:21 | 显示全部楼层
一直以为是二类环境,今天终于弄清楚了,III类环境
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 10:58 | 显示全部楼层
人流室属三类环境,但实际很多都是按2类管理,尤其是上级检查,也是按2类标准在检查
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 12:02 | 显示全部楼层
同样的困惑:既然人流室划归3类环境,为什么非要入室换鞋,要入室换鞋,就得有三区吗??
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-23 15:52 | 显示全部楼层
根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院消毒卫生标准》4.1.1中三类环境≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),因此人流室就划分为三类环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-27 10:39 | 显示全部楼层
我们也是按手术室要求管理
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-27 11:06 | 显示全部楼层
一直以来我们都是按手术室的标准管理,尤其每次上机检查也是这样的,但规范上又明明说的很清楚,有时挺纠结的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 09:14 | 显示全部楼层
人流室按普通手术室要求管理。我们医院按二类环境管理,个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-11 09:17 | 显示全部楼层
根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院消毒卫生标准》中≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),就划分为三类环境。 总算是找到点“依据”!!但按照国人的习惯和以往的工作常规,特别是为了预防“砖家”们的检查,个人认为从严管理比较好,可以参照普通手术室的管理来进行,谁来检查都“无过”!也就不用来煞费苦心的找依据了,这是我偷懒的绝招。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-25 08:20 | 显示全部楼层
我认为属于Ⅱ类环境。依据:
一、《基层医疗机构医院感染管理基本要求》(国卫办医发2013版)里:三、重点部门(二)--最后有句话:“人流室参照产房执行”。
二、《医院消毒卫生标准》(2012版)里:4.1.1分类里将产房划为Ⅱ类环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-29 15:15 | 显示全部楼层
是按普通手术室管理的,我觉得是二类
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-9 11:43 | 显示全部楼层
应该属于2类环境。与普通手术室的要求是一样的。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-26 15:51 | 显示全部楼层
刘莉liuli 发表于 2013-8-2 11:53
根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院 ...

我觉得“《空气净化管理规范》4.2  空气净化卫生要求” 是通过监测方法及数值划分的,也就是说4.2.3应该是《医院消毒卫生标准》中三类四类共同的总结。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 14:09 | 显示全部楼层
感谢各位老师的指教:刚好有临床工作人员向我咨询这方面的问题,我有些拿捏不准,这回总算是找到合理的解释了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-25 14:30 | 显示全部楼层
原来是按2类,但新的消毒卫生标准中说4类环境为普通门诊及其检查室、治疗室,所以门诊人流室是2类?三类还是四类我也很愁。
回复