发表于 2013-7-22 14:18 | 显示全部楼层
人流室按二类环境管理

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-23 12:44 | 显示全部楼层
门诊人流室应属于第III类环境,依据是2012版医疗机构消毒技术规范及GB15982-2012中相应条款定为III类

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-23 16:41 | 显示全部楼层
应该属于二类环境,但是我们的依据在哪里?管理年检查时提出来跟手术室检查标准一样,这是口头指示吧?

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 10:51 | 显示全部楼层
咬文嚼字( ⊙ o ⊙ )啊!“人流”“手术”二者的区分为何?人流可以有药物流产不需要手术,人流术是不是手术,请问门诊部的人流室是不是进行流产手术的区域?或者人流室只做人流术不做其它的相关手术如:取环术、上环术、诊刮术等小手术?为何纠结?只要是手术就应当按手术的标准执行,因而出现"人流手术室按普通手术室来管理"是在管理年的检查中提出来的。这是正常的。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 22:22 | 显示全部楼层
同意22#老师意见,按2012版医疗机构消毒技术规范,人流室确实划入III类环境。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 08:41 | 显示全部楼层
我们以前是属于Ⅱ类环境管理的,现在虽然标准降低,但我们还是依照旧的标准.

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-2 11:53 | 显示全部楼层
根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院消毒卫生标准》中≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),就划分为三类环境。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 10:34 | 显示全部楼层
应该属于2类环境。与普通手术室的要求是一样的。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 10:57 | 显示全部楼层

同意27楼的观点,这就是卫生部2012年的新标准,根据4.2.3,属Ⅲ类环境。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 11:21 | 显示全部楼层
根据2012版消毒技术规范中物表和空气监测标准,应属Ⅲ类环境。我院按普通手术室管理。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 12:04 | 显示全部楼层
人流室按二类环境管理,按普通手术室管理。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 12:10 | 显示全部楼层
应该同普通手术室一样属于二类环境。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 14:56 | 显示全部楼层
门诊人流室应属于第III类环境,依据是2012版医疗机构消毒技术规范及GB15982-2012中相应条款定为III类
同意22、27楼看法

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 回答正确

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 14:58 | 显示全部楼层
按照国家卫生部标准要求去做,是没错的

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 08:34 | 显示全部楼层
这个问题我也一直很疑惑,只好日常工作按二类环境管理,空气培养时按三类环境的标准。好自相矛盾

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 16:51 | 显示全部楼层
动飞扬 发表于 2013-7-23 12:44
门诊人流室应属于第III类环境,依据是2012版医疗机构消毒技术规范及GB15982-2012中相应条款定为III类{:1_1: ...

支持老师意见,门诊人流室应属于第III类环境,

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 正确

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 17:12 | 显示全部楼层
呵呵!III类环境?II类管理?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 17:17 | 显示全部楼层
按2012版医疗机构消毒技术规范,人流室确实划入III类环境。但我们院感平时检查要求按二类环境管理

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小点点 + 2 回帖奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 17:02 | 显示全部楼层
同意22#老师意见,按2012版医疗机构消毒技术规范,人流室确实划入III类环境

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 正确

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-26 09:26 | 显示全部楼层
刘莉liuli 发表于 2013-8-2 11:53
根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院消 ...

根据《空气净化管理规范》4.2.3的要求人流室空气中的细菌菌落总数≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),在《医院消毒卫生标准》中≤4CFU、(5min.直径9cm平皿),就划分为三类环境。 总算是找到点“依据”!!但按照国人的习惯和以往的工作常规,特别是为了预防“砖家”们的检查,个人认为从严管理比较好,可以参照普通手术室的管理来进行,谁来检查都“无过”!也就不用来煞费苦心的找依据了,这是我偷懒的绝招


评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 正确

查看全部评分