白桦林068
发表于 2011-6-6 20:57
回复 1# zhima981001
闲书
发表于 2011-6-7 23:06
回复 9# baihualin008
谢谢老师的课件,上个月参加我们省质控中心培训时,老师讲到层流手术室的空气检测,现在要求百级手术室空气检测是手术区放置13个点,而周边区也要放置5个点的
lihongyu333
发表于 2011-6-15 16:58
回复 7# 有缘
谢谢有缘老师的分享!{:1_17:}
闲书
发表于 2011-6-15 23:13
回复 105# 小绿点
我们上个月省院感质控中心组织的《消毒灭菌效果监测规范》中就是这样要求的,中间百级周边千级的房间在百级区域布13个点,在千级区域也要布8个点的
月月鸟
发表于 2011-6-17 17:53
洁净手术室空气采样布点方法:
百级:手术区5点(双对角线布点) 周边区8点(每边内2点)
千级:手术区3点(单对角线布点) 周边区6点(长边内2点,短边内1点)
万级:周边区4点(每边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
面积>30m2 4点(避开送风口正下方)
面积≤30m2 2点(避开送风口正下方)
测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。
爱心妈妈
发表于 2011-6-17 20:39
我们的洁净手术室准备投入使用。正在请疾控中心的专家来验收。
水兰
发表于 2011-11-1 18:56
疑问:好像用沉降法,我们做的结果是合格的,但省里监测浮游菌结果就不合格!纠结中.......
紫色风絮
发表于 2012-5-18 21:56
本帖最后由 sunage 于 2012-5-18 21:59 编辑
zjhu 发表于 2011-4-1 09:08 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
关于100级手术室沉降菌的空气监测,很多人对GB50333中至少13个平皿的放置理解有错误:
13个平皿都应该放在 ...
胡教授,您好!我今天听了你在去年年会上讲的《医院消毒卫生标准》修改要点。其中对于100级手术室布点的要求,是不是13个平皿是放在100级区域的手术区(5个)和周边区(8个),除此之外的1000级区域另外进行布点(6个平皿),也就是说100级手术室布点总共需要19个平皿,是这样理解吗,能否请您画1张100级手术室平皿布点图放在论坛上,谢谢!
zhoukouyy
发表于 2012-12-3 13:51
看了胡国庆老师的百级层流间布点图,好像是手术区域13个正中间1个两侧各六个,然后周边区域每边个两个,共8个。每间共采样21个,不知是否能这样理解。谢谢指导!
梦幻的云
发表于 2013-4-25 10:34
月月鸟 发表于 2011-6-17 17:53 static/image/common/back.gif
洁净手术室空气采样布点方法:
百级:手术区5点(双对角线布点) 周边区8点(每边内2点)
千级:手术区3点 ...
平时周边区都是在地上采样的,那么手术区与周边区采样高度不一样,可以吗?