yngrb
发表于 2011-3-28 14:11
谢谢各位老师的指点。我们医院也正在新建洁净手术间。以上的知识真是个及时雨。再次感谢老师们的无私棒献!
无忧
发表于 2011-3-28 15:01
不管是谁说的只要符合规范才能遵守,手术室在空态情况下可以将皿放地上,但要统一,不能在同一时间内有的皿放架子上,有的皿放地上
toto
发表于 2011-3-28 23:06
回复 4# 苹果妈妈wxl
可参照GB50333-2002(层流洁净手术部建筑技术规范》
scls2008雪松
发表于 2011-3-29 08:26
胡必杰教授主编的《医院感染预防与控制标准操作规程》一书中:104、医院洁净系统医院感染管理中有“洁净室空气细菌菌落总数监测布点与标准”,按照执行就行。
chendx
发表于 2011-3-29 08:54
按照GB50333-2002(层流洁净手术部建筑技术规范》中规定的,千级中心区即手术区放3个点(对角线上放),周边区放6个点,两条长边各放2个离手术台0.6米,2条短边各放1个离手术台0.4米,还要有1个对照,采样高度0.8-1米 。层流的等级不同,采样点会不同。
fygy
发表于 2011-3-29 09:00
谢谢有缘老师!你上传的层流手术间空气采样布点与标准太实用了。
宁静的海
发表于 2011-3-29 09:01
本帖最后由 婉若秋水 于 2011-3-29 21:54 编辑
洁净空气细菌菌落总数监测布点与标准
一、 洁净室空气细菌菌落总数监测布点
1、 局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角布点),周边区布放8点(每边内2点)。
2、 局部千级、周围万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放6点(长边内2点,短边内1点)。
3、 局部万级,周围十万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放4点(每边内1点)。
4、 十万级:布放5点(避开送风口正下方)。
5、三十万级:面积>30m2布放4点,面积≤30m2布放2点(避开送风口正下方)。
等
级 手术室
名称 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 表面最大
染菌密度 空气洁净度级别
手术区 周边区 手术区 周边区
Ⅰ 特别洁净
手术室 0.2个/30minφ90皿
(5个/m3) 0.4个/30minφ90皿
(10个/m3) 5个/cm2 100级 1000级
Ⅱ 标准洁净
手术室 0.75个/30minφ90皿
(25个/m3) 1.5个/30minφ90皿
(50个/m3) 5个/cm2 1000级 10000级
Ⅲ 一般洁净
手术室 2个/30minφ90皿
(75个/m3) 4个/30minφ90皿
(150个/m3) 5个/cm2 10000级 100000级
Ⅳ 准洁净
手术室 5个/30minφ90皿(175个/m3) 5个/cm2 300000级
二、洁净室空气细菌菌落总数标准
表1洁净室空气细菌菌落总数标准(空态或静态)
注:1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算结果。
2、I级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
3、表面最大染菌密度(单位:个/cm2)推荐采用涂抹法,每次采样面积为100 cm2。
老公的宝宝
发表于 2011-3-29 10:34
已学习请问各位老师 与墙面的距离是多少啊??
lcwangsuping
发表于 2011-3-29 11:07
胡老师的SOP太好了,哪里能买到原版的?
树叶儿
发表于 2011-3-29 11:42
百级13个点,千级9个点,万级7个点.
wxh5812
发表于 2011-3-29 15:17
<层流洁净手术部建筑技术规范>中对百级、千级、万级等采样布点有明确规定,在网上查找下载即刻学习了!
xjl123
发表于 2011-3-29 19:20
沉降法,百级手术区摆5个点,周边区摆8个点.千级.万级9个点,离地、离墙80cm-100cm。
男丁格尔
发表于 2011-3-29 19:25
昨天我们医院接受检查,检查的老师说百级的手术间要摆13个点,不知如何摆放,请老师们多指教!!!!
苹果妈妈wxl 发表于 2010-11-9 10:40 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
请参照医院洁净手术部建筑技术规范。
wrh1962
发表于 2011-3-29 19:47
洁净病房空气细菌菌落监测方法和频率可参照胡必杰教授主编的《医院感染预防与控制标准操作规程》一书中:104、医院洁净系统医院感染管理中有“洁净室空气细菌菌落总数监测布点与标准”。
大自然
发表于 2011-3-30 10:31
布点中要看手术室是一种什么样的状态。如果是空态,就应该放置地上;如果是静态,应该在0.8~1米的高度。点位,必须按GB50333-2002标准执行。
吕庆排
发表于 2011-3-30 16:53
楼主,辛苦了,下载,好好的学习!
xjl123
发表于 2011-3-30 18:08
沉降法
百级13个点,万级9个点,离地、离墙80cm-100cm。
zdy010
发表于 2011-3-30 22:07
回复 40# zhang123
比如百级手术室中央区要求达到0.2个/30minφ90皿,那么如果在中央区布5个点的话,这5个点总共的菌落数不能大于1个才合格,1/5=0.2,也就是用总菌落数除以总皿数,结果与标准进行对比,这里注意要按中央区和周边区分别计算
老公的宝宝
发表于 2011-3-31 14:23
谢谢xjl123老师的回答,已经学习了!谢谢!以前一直不知道距墙面的距离,现在知道了。
大山
发表于 2011-3-31 16:17
洁净手术部细菌总数有沉降法和浮游法两种。沉降法比较简单,用我们常用90mm培养皿30分钟;浮游法要用专业的机器。