小白天使
发表于 2013-5-3 09:42
主要看监测度数。用辐照仪监测一下,如小于或等于70微瓦,就要更换了。
杨晓梅
发表于 2013-5-3 09:42
现在新的人机共存的循环风空气消毒机的紫外线使用寿命在5000小时。
美好的家园
发表于 2013-5-3 09:43
关键还是以强度为准的,一般紫外线灯管用到1000小时以上加强强度的监测,频率可自己调整的!
清清
发表于 2013-5-3 10:01
小鱼儿001 发表于 2013-5-3 09:40 static/image/common/back.gif
规范要求紫外线灯管使用1000小时,应进行监测,使用1000小时但还能够使用的应增加监测频率,每月监测一次
为什么是每月监测一次?每半年监测一次,参见2002版《消毒技术规范》。
春天623812691
发表于 2013-5-3 10:05
紫外线杀菌灯gb19258-2003中5.10有说明,紫外线辐射寿命不低于5000小时,在正常燃点2000小时和70%额定寿命时,253.7nm辐射通量维持率应不低于80%和75%。
小鱼儿001
发表于 2013-5-3 10:20
清清 发表于 2013-5-3 10:01 static/image/common/back.gif
为什么是每月监测一次?每半年监测一次,参见2002版《消毒技术规范》。
暂时还没找到从哪看到的,1000小时后应增加监测频次,如何增加还是由医院自己定吧。
大自然
发表于 2013-5-3 10:34
7#老师说的很对,那是标准中定的。在使用中,医院要根据实际情况自定检测频次,因为各企业生产的产品质量有别,有的使用寿命还可,有的真的达不到。企业如果都能按规矩办事,就不用监督了。
小雨点儿
发表于 2013-5-3 10:36
我是这样理解的,5000小时为辐射寿命,但是,这个辐射未必就是有效的;还是应该以监测强度强度为准。
laonian
发表于 2013-5-3 10:47
大自然 发表于 2013-5-3 10:34 static/image/common/back.gif
7#老师说的很对,那是标准中定的。在使用中,医院要根据实际情况自定检测频次,因为各企业生产的产品质量有 ...
还是按照标准来,1000小时之后加强监测
bsgcyy
发表于 2013-5-3 10:52
还是应该以监测强度为准。
xcjtzslyy
发表于 2013-5-3 10:56
6楼老师的观点正确,按规范执行。
康熙字典
发表于 2013-5-3 11:10
找到四个文件:
WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范
GB 28235-2011 紫外线空气消毒器安全与卫生标准
GB 19258-2003 紫外线杀菌灯
GB15982-1995 医院消毒卫生标准
GB 28235-2011:
3.5紫外线辐射照度 ultraviolet radiation luminance
距紫外线杀菌灯管表面正中法线1.000m处,灯管无反射罩测得的单位面积上以253.7nm为主波长的紫外线辐射照度,单位为µW/cm2。
3.6紫外线杀菌灯有效寿命effective lifetime of ultraviolet germicida1lamp
由新灯的紫外线辐射照度降低到70µW/cm2(功率≥30W的灯)或降低到本标准规定的70%(功率<30W的灯)时的点燃时间。
紫外线辐射照度是核心!
cgxfybjslxh
发表于 2013-5-3 11:11
我们买不到辐照强度大于90微瓦的紫外线灯管,好郁闷。
小铃惠
发表于 2013-5-3 11:50
本人认为以监测紫外线灯管强度为准,新灯管如强度不达标也须更换。
倪宏华
发表于 2013-5-3 15:19
看监测度数。如小于或等于70微瓦,就要更换了。
快乐宝贝520
发表于 2013-5-6 08:41
沧海一粟 发表于 2012-7-21 10:32 static/image/common/back.gif
按新规范是1000小时,但是实际上主要看使用说明书规定的时间和紫外线灯管强度是否符合要求。如果使用900小时 ...
老师,您好!我们的紫外线说明书上使用寿命写了5000小时的,那我们是不是在强度合格的情况下可以使用5000小时???
闪亮的眼睛
发表于 2013-5-6 08:45
应该是不低于1000小时,强度降低到70uW/平方厘米
youniyouwo
发表于 2017-5-31 16:34
lxh 发表于 2010-10-8 09:35
消毒技术规范上明确规定为1000小时
《医疗机构消毒技术规范》C6.2.3紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/平方厘米的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
个人认为,规范的要求是厂家应保证灯管的使用寿命超过1000h,并提供实际使用寿命的时间,而不是使用超过1000h就更换掉。