云中歌
发表于 2013-6-4 17:32
看了这个帖子很受启示,规范的出台,如果没有明确的注解,会让读规范的人有多种的理解。
summer1229
发表于 2013-6-4 17:33
好贴,必须跟,呵呵{:1_12:}
小白兔
发表于 2013-6-4 17:35
真的是很纠结呀!依据规范吧!
云中歌
发表于 2013-6-4 17:40
讨论起来很有意思,但是,有谁做个比较:“中央5个,周边8个与中央13个,周边8个”采样结果有什么不同?
云中歌
发表于 2013-6-4 17:43
“5个和8个”与“13个和8个”不同的结果,对医院感染的危险因素有多大?有谁比较过呢?
依依
发表于 2013-6-4 21:11
清逸一枝梅 发表于 2013-6-4 17:43 static/image/common/back.gif
“5个和8个”与“13个和8个”不同的结果,对医院感染的危险因素有多大?有谁比较过呢?
个人认为,放置平皿越多,越能反映空气净化质量,对监测数据的精确度有影响。
云中歌
发表于 2013-6-4 21:55
依依 发表于 2013-6-4 21:11 static/image/common/back.gif
个人认为,放置平皿越多,越能反映空气净化质量,对监测数据的精确度有影响。
手术室面积有大有小,按规定个数的布点还不如按平凡面积布点监测数据更精确?
蓦然回首
发表于 2013-6-4 21:59
树叶儿 发表于 2013-6-4 15:01 static/image/common/back.gif
我们一直就是这样布点的。
我们没有百级层流,不过可以学习一下
月影兔悦
发表于 2013-6-4 22:25
我也是去年听了胡国庆教授的课后,中央13个,周边6个。
胡杨
发表于 2013-6-4 22:44
清逸一枝梅 发表于 2013-6-4 21:55 static/image/common/back.gif
手术室面积有大有小,按规定个数的布点还不如按平凡面积布点监测数据更精确?
不错,你的思路很好。是的,过去就有空气质量检测的测点数与面积的关系公式:
N= √A 其中:N为测点数;√A为房间面积的平方根。
不过后来经实践,某些专家认为不合适,有点小了。所以不再推荐,可以参考。
云中歌
发表于 2013-6-4 22:51
胡杨 发表于 2013-6-4 22:44 static/image/common/back.gif
不错,你的思路很好。是的,过去就有空气质量检测的测点数与面积的关系公式:
N= √A 其中:N为测点 ...
我很认同胡杨老师前面的那个回复。我个人认为百级洁净手术室空气采样布点:中央5周边8的结果与中央13周边8的结果对手术室控制手术感染的危险因素差别不是很大。
云中歌
发表于 2013-6-4 22:53
只是规范是这样写的,遵照执行而已。
zlh
发表于 2013-6-5 04:44
我院没有100级手术室 ,学习了。
kongkong
发表于 2013-6-5 08:40
为什么会说是错误的那,都是按照规范上中央区5个周边区8个来采样的,我不明白。怎么中央区13周边周边5个,这样怎么放置那,
sebastienkitty
发表于 2013-6-5 10:31
规范不应该细致点吗,怎么可以让人随意理解呢,那就没标准了
依依
发表于 2013-6-5 11:00
kongkong 发表于 2013-6-5 08:40 static/image/common/back.gif
为什么会说是错误的那,都是按照规范上中央区5个周边区8个来采样的,我不明白。怎么中央区13周边周边5个,这 ...
中央区13个,周围5个是最少平皿数,需要根据房间面积适当增加平皿数的。
夏至五月
发表于 2013-6-5 11:31
沧海一粟 发表于 2013-6-3 14:24 static/image/common/back.gif
如果所有人对标准的认识都有偏差,这说明什么问题呢?是大家的理解能力都差,还是标准误导或者是没说清楚 ...
赞同沧海一粟 老师的说法,一个标准如果人人阅读理解结果一致,说明标准描述准确到位,否则……不好说!
qhgm
发表于 2013-6-5 11:43
我们没有百级层流手术室,路过学习了。
wliqin
发表于 2013-6-5 11:44
百级中心区13个,周边区是千级5个,规范上很明确。中心区5个,周边区8个,规范上是对浮游菌采样的点数要求。
babyfans
发表于 2013-6-5 12:41
xhltm 发表于 2013-6-3 22:41 static/image/common/back.gif
那千级和万级怎么布点呢,有没有误理解啊
请教依依老师:
如果按照目前的做法,千级房间中央区是放三点,周围是6点。
如果按照10.3.13-2表中的要求,千级中央区应至少是5个皿数啊,万级的才是中央区3个皿数。
如果百级房间需要按照10.3.13-2表来做,千级房间就不需要吗??