拙凌 发表于 2013-6-3 08:44

表10.3.13-2与表10.3.8真的矛盾吗?

如果仔细读《医院洁净手术部建设规范GB50333》,您会发现,一点都不矛盾!
是规范错了吗?不是!是我们学习规范的时候有一点点不细致!!!

试想,一份规范怎么会重复来说沉降菌监测的问题呢?
原因只有一个:10.3.8和10.3.13描述的根本不是一个问题!!!

10.3.8的布点方案针对的是:手术间内含尘浓度的检测,
10.3.13的布点方案才是:手术室内沉降菌的检测!!!并且还注明:在用沉降法进行沉降菌监测时,监测点数既要满足含尘浓度测点数,又要满足沉降菌培养皿数的最小要求。

zhanglei2012 发表于 2013-6-3 08:44

本帖最后由 白衣飘飘 于 2013-5-31 09:22 编辑


GB-50333标准第13页第10.3.8.2布点标准已经有比较明确规定:

表10.3.8?2测点位置表


区域
最少测点数
手术区图示

Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区
5点(双对角线布点)

Ⅰ级周边区
8点(每边内2点)

Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区
3点(单对角线布点)

Ⅱ级 周边区
6点(长边内2点,短边内1点)

Ⅲ级 周边区
4点(每边内1点)

Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
面积>30m2
4点(避开送风口正下方)

面积≤30m2
2点(避开送风口正下方)



这就应该是中央区5点、周边区8点。

jmyyygk 发表于 2013-6-3 08:49

百级洁净手术间手术区5点,周边区8点,市CDC来给我们监测也是这样布点的。

guozhihua 发表于 2013-6-3 08:50

依依 发表于 2013-5-31 11:24 static/image/common/back.gif
这是胡国庆老师课件的平皿摆放示意图:

老师给出的示意图怎么周边成6个了?

夏日硕果 发表于 2013-6-3 09:05

我们也是中央放5个,周围放8个

临海听潮 发表于 2013-6-3 09:19

本帖最后由 白衣飘飘 于 2013-6-3 09:25 编辑

下表是检测含尘浓度所需的平皿数及摆放

下表是检测含菌浓度所需的平皿数及摆放

解读:当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又要满足10.3.13-2规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。
理解:按照GB50333提示的要求,理解为所需摆放的平皿数,应该同时满足上述二个表格所需的要求,这样应该是胡国庆老师所说的平皿数是21个。

依依 发表于 2013-6-3 09:46

静紫薰 发表于 2013-6-3 08:35 static/image/common/back.gif
讨论说中间13个周边5个。依依版主你这个图周边是6个的

我们不得不赞叹祖国文字的博大精深,仔细看下文字就会发现:“沉降菌最少培养皿数”,因此具体摆放的平皿数应以根据房间的大小适当增加。

妖妖紫鱼 发表于 2013-6-3 09:56

这个布点的方法可有什么规范支持?还是?

jingyezhuguang 发表于 2013-6-3 10:00

三个人的空间 发表于 2013-5-31 10:22 static/image/common/back.gif
说实话,04年我们也是按GB50333上写的百级洁净室中央区5个,周边区8个,胡国庆老师指导过我们说正确的是中 ...

同意老师的说法,希望类似的标准,可以由制定标准的老师在全国分区域的进行规范解读,就像09年《医院消毒供应中心》等六项行业标准执行前卫生部标委会举办的培训班,那是真的很实用的培训啊,上课的时候不敢有一点溜号走神,很怕哪个条款解读不懂导致执行错误呢。

laoluo3421 发表于 2013-6-3 10:09

我们一直是中央区5个,周边区8个,对照1个。

于万斯年 发表于 2013-6-3 10:23

本帖最后由 谷子 于 2013-6-27 14:28 编辑

我认为按照GB50333-2002,如果是全百级,则直接排放13个平板,如果中央区百级和周边区千级(注意这也称为百级手术室),则中央区5个,周边区8个是没错的。表10.3.8-2固然是指洁净度的测点位置,但请看“10.3.13 细菌浓度的检测应符合下列要求”,其中10.3.13-2是这样描述的“......测点布置原则上可参照10.3.8条执行”,同时10.3.13-又写道“当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表10.3.13-2 的要求”。

当然,平板数多是没错的,理论上越多越好,只是我们在日常监测中,为省事方便,满足了最低要求。

hxl711224 发表于 2013-6-3 10:27

<医院感染预防与控制标准操作规程〉上也是按手术区5个点,周边区8个点来放置的,从来就没有怀疑过啊!

依依 发表于 2013-6-3 10:39

妖妖紫鱼 发表于 2013-6-3 09:56 static/image/common/back.gif
这个布点的方法可有什么规范支持?还是?

目前大家讨论的都是以GB50333标准,只是个人理解不同,所以出现差异。

caiyan1971 发表于 2013-6-3 10:43

我们医院手术室也是这样布点的,感谢老师了。

wdq150 发表于 2013-6-3 10:43

下载收藏了,谢谢老师

wdq150 发表于 2013-6-3 10:51

我晕,我们也是中间5个,周边8个

anandoudouyuzi 发表于 2013-6-3 10:52

{:1_248:}都是胡教授啊,胡必杰教授的《中国医院感染预防与控制标准操作规程》附录:洁净室空气细菌菌落总数监测布点与标准

一、洁净室空气细菌菌落总数监测布点:
1、局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角布点),周边区布放8点(每边内2点)。

妖妖紫鱼 发表于 2013-6-3 11:11

依依 发表于 2013-6-3 10:39 static/image/common/back.gif
目前大家讨论的都是以GB50333标准,只是个人理解不同,所以出现差异。

哦,我知道了,谢谢!我们一直是中间5个,边上8个的方法在布点。

鸟语花香 发表于 2013-6-3 11:14

按照规范标准执行,不要单纯听信某一个人的一面之词,专家也是“人”,也有理解有误的时候。

苏州 发表于 2013-6-3 11:50

本帖最后由 谷子 于 2013-6-27 14:34 编辑

一头雾水,太矛盾了!




页: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
查看完整版本: 您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!