hongfenghu 发表于 2013-5-31 09:46

教授也好,专家也罢,金标准就是卫生部的规范,新规范没出台之前就按照老的执行。

三个人的空间 发表于 2013-5-31 09:50

三个人的空间 发表于 2013-5-31 09:06 static/image/common/back.gif
我们一直按中央区13个,周围区5个的,呵呵,浙江的医院,几年前就听胡老师上课讲过的。

写错了,百级层流我们是中央区13个,周边区8个,共21个

柳荷 发表于 2013-5-31 09:53

我们也一直采用卫生部标准:中央置5个,周围8个

四季如春6 发表于 2013-5-31 09:53

我选择的是1,中央置5个,周围8个。

^^紫~桐... 发表于 2013-5-31 09:59

我们医院百级手术间中央置5个,周围8个,请教老师,胡教授说中间放13个,如何摆放啊

kyyk 发表于 2013-5-31 10:09

我选1,中央置5个,周围8个

青杠虎 发表于 2013-5-31 10:10

我们一直也是中央区5个周边区8个。

guozhihua 发表于 2013-5-31 10:13

三个人的空间 发表于 2013-5-31 09:50 static/image/common/back.gif
写错了,百级层流我们是中央区13个,周边区8个,共21个

21个,怎么越来越多了,到底该怎么做?依据在哪里?

幽兰 发表于 2013-5-31 10:21

我们医院百级手术间采样中央区5个,周边区8个,还有一个对照皿。

三个人的空间 发表于 2013-5-31 10:22

guozhihua 发表于 2013-5-31 10:13 static/image/common/back.gif
21个,怎么越来越多了,到底该怎么做?依据在哪里?

说实话,04年我们也是按GB50333上写的百级洁净室中央区5个,周边区8个,胡国庆老师指导过我们说正确的是中央区13个,周边区8个,他说他联系过GB50333的制定者一个,说大家都误读了规范,正确的是21个,我们就延用了下来,不过我省另一个知名专家倪小平老师认为13个就行了,和大家认为是一样的,真所谓仁者见仁智者见智吧!具体执行还是要大家把握,其实很多院感监测也是如此,如院感诊断问题也很多的,层流手术室不管怎样布点,监测结果一定准确,关键的还要日常维护及每年一次第三方风速、尘埃粒子,压差温湿度等监测。

nysyyyg 发表于 2013-5-31 10:24

我查了GB50333-2002标准上,明确说了I级洁净手术区最少测点数5点(双对角线布点),周边区8点(每边内2点)。

侯建华 发表于 2013-5-31 10:25

本人认为操作标准应该有卫生部的文件规定,医院应该按照卫生部的规范要求操作执行,这个教授今天一个观点,那个教授明天一个观点,对医院的操作容易起误导作用,让大家不知如何执行。个人观点。

三个人的空间 发表于 2013-5-31 10:25

^^紫~桐... 发表于 2013-5-31 09:59 static/image/common/back.gif
我们医院百级手术间中央置5个,周围8个,请教老师,胡教授说中间放13个,如何摆放啊

中央区对角线加和对角线中间各放一个,即5个,中央区每边各放2个,即8个,外周区即千级层流区放8个即可

snkyyhdm 发表于 2013-5-31 10:33

我们一直也是中央区5个,周边区8个。

寂静花开 发表于 2013-5-31 10:53

我们医院也是13个,是医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002里面这样要求的。依依老师这么一说,真不知怎样好了?

久久的幸福 发表于 2013-5-31 11:07

中央区13个怎么摆放呀?请老师给我们摆一下,还有周边区5个怎么摆

洪医 发表于 2013-5-31 11:18

我们一直也是中央区5个,周边区8个 ,按规范啊

小铃惠 发表于 2013-5-31 11:19

按规范执行怎么会错呢?

xiaoyuanzi 发表于 2013-5-31 11:21

我院也是百级手术间放13点,CDC每年对我院检查时也是放13点,从未放过21点

liuli_271200 发表于 2013-5-31 11:22

"中央区对角线加和对角线中间各放一个,即5个,中央区每边各放2个,即8个,外周区即千级层流区放8个即可"。明白了。今年7月份全国洁净手术会议即将在天津召开,每年一次,本人一直未曾参加过,不知哪位老师去过,可否有专家的解读。
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!