本帖最后由 hsme 于 2013-5-6 23:19 编辑
有问题请教炉师傅,不知道在哪里问合适,现在这里说说,希望炉师傅可以看到。
我们刚搬迁,是医院整体搬迁,原来设施陈旧,期盼着搬迁后有改善,没想到新院的灭菌蒸汽质量问题搞得一个头两个大,还不及老供应室的老设施好。
我们刚搬迁这段时间,灭菌器上面的蒸汽管路是没有很大的声音的。
但自从4月十几号全院中央空调供暖停用后,我们的3台灭菌器上方的蒸汽管路就时不时阶段性出现管路振动、摇晃、异响,那响声就像拖拉机、还有像摩托车发动拉速度时的声音,特别响,这种响声我们工作了20多年的老消毒员师傅也没有遇到过。管路振动时,蒸汽阀门的转盘螺丝会往外走。但凡这种现象出现的那次灭菌肯定有几个湿包,严重的在底层和蒸汽入口处的包基本是湿透的。
对了,第一次发生这种抖动、异响那天,还有接下来几天灭菌出来的物品上有很多黑灰和黄渍。当天一个灭菌器的压力蒸汽表被打坏并掉了下来,另外2个也都坏了,现在换的是抗震的油压力表,震动时压力表的指针抖得厉害时都看不清指针。
这种情况已经跟设备科、总务科及领导反映过,通过你的分析,还有新华灭菌器厂方工程师的分析,认为是蒸汽管路有水,蒸汽含水量高。但是不知道怎么解决,我们的锅炉房是用天然气的锅炉。我们感觉是不是锅炉自动加水时水位高了,导致水进入蒸汽管路,以前用汽的地方多,可能没影响,现在用汽的地方只有我们和食堂。但是我们总务科领导认为新的锅炉不可能存在水位高的问题,我们不知道那锅炉的原理,不好说什么,可这个管路抖动、异响、湿包会时不时出现,没有人帮我解决。
我把炉师傅您的这篇文章给我们院长看了,然后院长决定要给我们供应室的灭菌器单独安装电热蒸汽发生器,我不知道这种做法是否合适,还有你分析我们的这种情况和锅炉的水位或水质有没有关系?期待您的解答。
|