       有问题请教炉师傅,不知道在哪里问合适,现在这里说说,希望炉师傅可以看到。
       我们刚搬迁,是医院整体搬迁,原来设施陈旧,期盼着搬迁后有改善,没想到新院的灭菌蒸汽质量问题搞得一个头两个大,还不及老供应室的老设施好。
       我们刚搬迁这段时间,灭菌器上面的蒸汽管路是没有很大的声音的。
       但自从4月十几号全院中央空调供暖停用后,我们的3台灭菌器上方的蒸汽管路就时不时阶段性出现管路振动、摇晃、异响,那响声就像拖拉机、还有像摩托车发动拉速度时的声音,特别响,这种响声我们工作了20多年的老消毒员师傅也没有遇到过。管路振动时,蒸汽阀门的转盘螺丝会往外走。但凡这种现象出现的那次灭菌肯定有几个湿包,严重的在底层和蒸汽入口处的包基本是湿透的。
       对了,第一次发生这种抖动、异响那天,还有接下来几天灭菌出来的物品上有很多黑灰和黄渍。当天一个灭菌器的压力蒸汽表被打坏并掉了下来,另外2个也都坏了,现在换的是抗震的油压力表,震动时压力表的指针抖得厉害时都看不清指针。
       这种情况已经跟设备科、总务科及领导反映过,通过你的分析,还有新华灭菌器厂方工程师的分析,认为是蒸汽管路有水,蒸汽含水量高。但是不知道怎么解决,我们的锅炉房是用天然气的锅炉。我们感觉是不是锅炉自动加水时水位高了,导致水进入蒸汽管路,以前用汽的地方多,可能没影响,现在用汽的地方只有我们和食堂。但是我们总务科领导认为新的锅炉不可能存在水位高的问题,我们不知道那锅炉的原理,不好说什么,可这个管路抖动、异响、湿包会时不时出现,没有人帮我解决。
        我把炉师傅您的这篇文章给我们院长看了,然后院长决定要给我们供应室的灭菌器单独安装电热蒸汽发生器,我不知道这种做法是否合适,还有你分析我们的这种情况和锅炉的水位或水质有没有关系?期待您的解答。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-7 09:26:48 | 显示全部楼层 IP:浙江湖州

你说的这种情况基本可以判定为你们供应室以及总的蒸汽管路,在疏水排水的设计或是管路的铺设上有一定的缺陷,因而造成蒸汽夹带水份,出现你所说的情况;
中央空调一路,因为用汽量大,管路疏水一般比较完善,由于灭菌用汽相对空调用汽来说很少,所以中央空调使用时,大部分的管路冷凝水是由空调一路消化的,对你们影响不大;等到空调停用,冷凝水的疏水任务将由你们一路独立承担,如疏水系统不能消化的话就出问题了;
管路振动、摇晃、异响,就是蒸汽管路夹带水份,出现的振动和水击现象;
头几天的黑灰和黄渍,是水击将管路中原来就沉积和附着的杂质打下来后,混在蒸汽中输送到灭菌器中的;
当前的天然气锅炉,基本都是自动化运行的,司炉人员只是像动车司机一样现场监视运行,一般不像燃煤锅炉那样需要手工调整锅炉水位,而且我所知道的在医院的绝大部分天然气锅炉,因蒸发量小(一般不超过6吨/小时)都是火管形式的,即使用汽量少而锅炉开开停停,水位还是较水管锅炉的要平稳和容易控制,除非锅炉出现满水事故,一般供汽是不会夹带炉水的;医院刚搬迁,锅炉也是新的话,一年半载,锅炉水质控制也不会坏到汽水共腾这样的地步,否则锅炉房的水质监测工作可真是够呛了;
要想解决问题,我在前面已有建议;
你们的院长决定单独安装电热蒸汽发生器,他可能认为:如果对在用的蒸汽管路改动的话,因是基础设施难免伤筋动骨,耗日时久却不见得能从根上杜绝问题,干脆另起炉灶,这倒是一着好棋,很有决断和魄力;
当然,付出的代价就是大容量电力负荷带来的:较高的能耗及日常使用成本,以及一笔设备购置和安装费用;
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 21:56:13 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
炉师傅 发表于 2013-5-7 09:26
你说的这种情况基本可以判定为你们供应室以及总的蒸汽管路,在疏水排水的设计或是管路的铺设上有一定的缺 ...

感谢 炉师傅的详细解答~万分感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 10:54:38 | 显示全部楼层 IP:湖北黄冈
真需要这方面的资料,正为湿包的处理发愁,谢谢老师提供的资料
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 12:43:53 | 显示全部楼层 IP:北京
真的很实用,我们医院正好遇到类似的问题,谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-21 21:59:56 | 显示全部楼层 IP:安徽芜湖
szylh 发表于 2011-8-23 19:09
哈哈,同时谢谢“炉师傅”和马车老师,感谢您们的无私奉献,给我们提供很多学习机会。老朽超版非常谦虚, ...

老师的资料很详细,受益匪浅,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 10:35:35 | 显示全部楼层 IP:江苏镇江
很实用的资料,谢谢各位老师,特别是炉师傅。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 11:34:55 | 显示全部楼层 IP:安徽宣城
谢谢炉师傅的无私奉献!果断下载学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 14:34:07 | 显示全部楼层 IP:浙江杭州
感谢老师的无私分享,下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-10 18:22:22 | 显示全部楼层 IP:广东广州
湿包现象经常发生,就不知如何解决 谢谢老师!今天又学到了新知识。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 11:40:06 | 显示全部楼层 IP:江苏无锡
感谢各位老师的分享,下载好好学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-16 16:52:03 | 显示全部楼层 IP:上海
谢谢老师的讲解!受益良多。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 16:58:27 | 显示全部楼层 IP:上海
太详尽了,下载学习~感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 20:09:22 | 显示全部楼层 IP:黑龙江哈尔滨
老朽 发表于 2011-8-22 20:13
直接贴出来方便大家阅览

关于蒸汽品质问题引发湿包的处理及预防

非常感谢您的奉献,下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 21:13:51 | 显示全部楼层 IP:内蒙古
学习了,谢谢老师。中秋节快乐。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-27 11:20:53 | 显示全部楼层 IP:河南周口
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 08:12:37 | 显示全部楼层 IP:山东烟台
学习了,受益匪浅,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表