发表于 2010-7-23 12:37 | 显示全部楼层
采样不合格,我们将分析原因是采样不规范、是否消毒后采样、时间问题等等,然后再复查。或者再联系厂家是否哪里有纰漏。一般有层流是不需要再用紫外线的了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 08:39 | 显示全部楼层
首先洁净手术室使用前作综合检测了吗?综合检测是否合格,你采样的方法、环节、检验科计算方法正确吗?从这些环节考虑,加紫外线消毒肯定是不对的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 08:56 | 显示全部楼层
回复 1# sjsy_1227
是有的厂方对自己的工程质量不敢保证,就在层流的同时加紫外线消毒。建议你们再重新采样一次(在不使用紫外线的情况下),采样时注意按规范操作,同时应该有对比样本。如果再有超标现象,就得告知厂方,查找原因;或让有资质的机构(如卫生监督)来做监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 21:17 | 显示全部楼层
整个洁净手术部峻工后,应由有资质的第三方来进行峻工验收,进行综合性能的监测,检测项目按规范要求去做就是.
空气沉降菌监测当然是在净化系统运作达自净时间后进行,加紫外线灯消毒肯定是不允许的了.在第三方检测时为了保证质量,最好控感科的人员能够全程跟随.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 22:00 | 显示全部楼层
洁净手术室检测,空气细菌监测只是9项监测指标之一(如果我没记错的话),而且要在竣工后,第三方做完综合性检测合格后,院感科再做,层流是空气净化的最高手段,怎么还要紫外线照射呢?如果采样和培养规范的话,结果不合格,就要查层流是否合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 22:27 | 显示全部楼层
回复 1# sjsy_1227


    不应该用紫外线,这样可能施工方施工不合格。可能过滤网少装或偷工减料。质量好的高效过滤网要几万一张。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-26 08:29 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指教!
层流厂家当时是请省质检中心工作人员做了综合检测,但空气质量未做检测(包括沉降法和浮游法),且检验报告一直未告知我单位。上周请市疾控中心检验科对我院层流手术室进行了采样;我科也再次采样,期待结果,不知是否合格。
我们已请省附二院控感科老师进行指导,老师告知计算方法是对的,并带领我科工作人员进行采样。
谢谢!非常感谢各位老师!还望各位老师指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-2 21:49 | 显示全部楼层
正好需要这方面的知识,已下载学习,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-2 22:19 | 显示全部楼层
现将洁净手术室验收的相关问题进行了合并。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-4 16:12 | 显示全部楼层
谢谢秋水老师,给我们的工作带来了很多方便呢。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 17:13 | 显示全部楼层

洁净手术室如何验收?

本帖最后由 婉若秋水 于 2011-7-4 18:42 编辑

我院层流手术室经省疾控检测各项标准合格,仅做了一次(微生物及微粒检测),现能投入使用吗???
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 17:32 | 显示全部楼层
我院层流手术室使用前,自行进行微生物监测后,请有资质的第三方进行流速、新风量、换气次数、悬浮离子、压差、照度,温湿度.....等进行检测合格后进行启用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 17:49 | 显示全部楼层
我们自己医院先做空气细菌培养,再经过有资质的第三方质量监督检验,包括:截面风速、换气次数、静压差、新风量、含尘浓度、噪声、照度、温度、相对湿度、沉降菌浓度等监测合格后,才能使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 18:19 | 显示全部楼层
我们也是这样做的,目前运行良好
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 22:19 | 显示全部楼层
回复 1# yilongzhanglu
竣工后投入使用前应按规范要求,请有资质的第三方做综合性能监测,包括:截面风速、换气次数、静压差、新风量、含尘浓度、噪声、照度、温度、相对湿度、沉降菌浓度等,监测合格后才能使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 15:44 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点,我们现正进一步监测中!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 08:08 | 显示全部楼层
回复 3# 无忧

谢谢,我下载拿给器械科看看看,他们老用以前的方法在处理洁净系统
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 08:56 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的无私贡献,我院真好要建新的洁净手术室,好让我学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 09:06 | 显示全部楼层
回复 17# lzxfbylly


    第三方有资质的单位,是由市疾控中心对层流手术室进行综合性能的监测;
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 09:10 | 显示全部楼层
回复 3# 无忧


   很珍贵的资料,收藏待日后用时参考,谢谢!