找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16192|回复: 78

[求助] 洁净手术室验收检测项目包括那些

   火... [复制链接]
发表于 2009-1-12 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 控制感染 于 2016-1-11 15:12 编辑 <br /><br />新建层流手术室竣工验收检测项目
各位老师:
      我院新建层流手术室已经完工,现在进入调试阶段,验收检测项目包括那些,心中没数,
2002年的 医院洁净手术部建筑规范 我看来好多遍,但是内容太多,不清楚到底检测那些项目,那些是手术室应该把关的,那些是院感办和设备科把关的,请各位给予指点,多谢!
婉若秋水注:
主题词:洁净手术室,验收;

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-13 07:42 | 显示全部楼层
请有资质的检验公司进行验收检验,微生物检验一般委托当地疾病预防控制中心。设备科全权负责
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-13 22:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 控制感染 于 2016-1-11 15:13 编辑 <br /><br />请外部综合监测,应包括:
1。尘埃粒子数、细菌总数、这两个是洁净度指标
2。微小气候指标:湿度、温度
3。气流方向:静压差、百级截面风速、
4。舒适度指标:照度、噪声、换气次数、新风量
反映不同的要求,洁净度是最基本要求的指标。
微小气候、气流方向保持室内微环境,使细菌浓度能有效控制。
舒适度,使病人舒适,医生保持工作效率。


回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-2 08:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 控制感染 于 2016-1-11 15:13 编辑 <br /><br />已下载学习,学到了知识,感谢感控论坛这一学习交流平台。:handshake :handshake :handshake


回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 09:48 | 显示全部楼层
谢谢老师!我院在建洁净室,正好用上。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-8 18:34 | 显示全部楼层
3# 无忧
下载学习了,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-9 23:09 | 显示全部楼层
真的是视力有问题,这么好的可操作性文件居然今天才看到!;P
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 11:52 | 显示全部楼层
3楼老师发的<卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定>,在卫生部网站上未找到!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-7 23:22 | 显示全部楼层
我院的洁净手术室也将验收,有资质的检验公司进行验收检验,是指什么单位
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-7 23:45 | 显示全部楼层
现在很多基层医院都在一窝蜂地建洁净手术部,然而竣工后从不验收和检测,我们查了很多医院都拿不出验收报告,甚至有家医院连细菌菌落数都不做就启用了。实在令人担忧啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-8 10:00 | 显示全部楼层
我院洁净手术部建设已竣工,正好需要这方面的知识。真是及时雨,谢谢啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-23 11:28 | 显示全部楼层

关于洁净手术室的验收问题

本帖最后由 婉若秋水 于 2010-7-25 22:53 编辑

我院新建手术室是层流手术室,在准备验收时我院感控科为了在手术室运行前做一下本底检测,在采样时时发现厂家除了开启层流外,还在房间内使用了紫外线灯进行消毒,即用层流+紫外线,后来我们的采样结果显示细菌超标。
   请问各位老师,这种情况下,采样不合格要怎样处理?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-23 12:37 | 显示全部楼层
采样不合格,我们将分析原因是采样不规范、是否消毒后采样、时间问题等等,然后再复查。或者再联系厂家是否哪里有纰漏。一般有层流是不需要再用紫外线的了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 08:39 | 显示全部楼层
首先洁净手术室使用前作综合检测了吗?综合检测是否合格,你采样的方法、环节、检验科计算方法正确吗?从这些环节考虑,加紫外线消毒肯定是不对的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 08:56 | 显示全部楼层
回复 1# sjsy_1227
是有的厂方对自己的工程质量不敢保证,就在层流的同时加紫外线消毒。建议你们再重新采样一次(在不使用紫外线的情况下),采样时注意按规范操作,同时应该有对比样本。如果再有超标现象,就得告知厂方,查找原因;或让有资质的机构(如卫生监督)来做监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 21:17 | 显示全部楼层
整个洁净手术部峻工后,应由有资质的第三方来进行峻工验收,进行综合性能的监测,检测项目按规范要求去做就是.
空气沉降菌监测当然是在净化系统运作达自净时间后进行,加紫外线灯消毒肯定是不允许的了.在第三方检测时为了保证质量,最好控感科的人员能够全程跟随.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 22:00 | 显示全部楼层
洁净手术室检测,空气细菌监测只是9项监测指标之一(如果我没记错的话),而且要在竣工后,第三方做完综合性检测合格后,院感科再做,层流是空气净化的最高手段,怎么还要紫外线照射呢?如果采样和培养规范的话,结果不合格,就要查层流是否合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 22:27 | 显示全部楼层
回复 1# sjsy_1227


    不应该用紫外线,这样可能施工方施工不合格。可能过滤网少装或偷工减料。质量好的高效过滤网要几万一张。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-26 08:29 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指教!
层流厂家当时是请省质检中心工作人员做了综合检测,但空气质量未做检测(包括沉降法和浮游法),且检验报告一直未告知我单位。上周请市疾控中心检验科对我院层流手术室进行了采样;我科也再次采样,期待结果,不知是否合格。
我们已请省附二院控感科老师进行指导,老师告知计算方法是对的,并带领我科工作人员进行采样。
谢谢!非常感谢各位老师!还望各位老师指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-2 21:49 | 显示全部楼层
正好需要这方面的知识,已下载学习,谢谢!
回复