找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: lccdcyqf

[讨论] ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置,可以吗?

 火... [复制链接]
发表于 2013-11-8 05:11 | 显示全部楼层
这样的气流容易出现湍流,可能会增加感染发生的危险,刚上过课。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 09:25 | 显示全部楼层
先问一下你们的是洁净ICU吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-8 10:58 | 显示全部楼层
没有新风口,空气循环消毒净化,我认为不属于洁净环境,不知对与否?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 11:15 | 显示全部楼层
同意楼上老师的意见,最好分开。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 10:07 | 显示全部楼层
上送风和下送风,最好;但是如果是上送上回,最好送风在工作人员区域,回风在病人的区域,可以避免形成涡流
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-26 19:42 | 显示全部楼层
这样不合适的,U形回风,空气净化效果欠佳,缺乏对患者的保护。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 11:51 | 显示全部楼层

上送风和下送风,最好;但是如果是上送上回,最好送风在工作人员区域,回风在病人的区域,可以避免形成涡流
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-30 12:28 | 显示全部楼层
都在上面可以    但不能里的太近     要形成对流
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-4 17:55 | 显示全部楼层
这样肯定不行,送风、回风形成了短路。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-30 10:30 | 显示全部楼层
送风口及回风口在一个位置当然不合适,送来的风就回走了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表