ICU
›
ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置, ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
lccdcyqf
[讨论]
ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置,可以吗?
火...
[复制链接]
爱也伤
爱也伤
当前离线
积分
1290
发表于 2013-11-8 05:11
|
显示全部楼层
这样的气流容易出现湍流,可能会增加感染发生的危险,刚上过课。
回复
顶
踩
使用道具
举报
王小苗
王小苗
当前离线
积分
4075
发表于 2013-11-8 09:25
|
显示全部楼层
先问一下你们的是洁净ICU吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
lccdcyqf
lccdcyqf
当前离线
积分
524
楼主
|
发表于 2013-11-8 10:58
|
显示全部楼层
没有新风口,空气循环消毒净化,我认为不属于洁净环境,不知对与否?
回复
顶
踩
使用道具
举报
家喻安顺
家喻安顺
当前离线
积分
2041
发表于 2013-11-8 11:15
|
显示全部楼层
同意楼上老师的意见,最好分开。
回复
顶
踩
使用道具
举报
896722057
896722057
当前离线
积分
298
发表于 2013-12-20 10:07
|
显示全部楼层
上送风和下送风,最好;但是如果是上送上回,最好送风在工作人员区域,回风在病人的区域,可以避免形成涡流
回复
顶
踩
使用道具
举报
蓝鱼o_0
蓝鱼o_0
当前离线
积分
8068
发表于 2013-12-26 19:42
|
显示全部楼层
这样不合适的,U形回风,空气净化效果欠佳,缺乏对患者的保护。
回复
顶
踩
使用道具
举报
summer1229
summer1229
当前离线
积分
1078
发表于 2019-3-21 11:51
|
显示全部楼层
上送风和下送风,最好;但是如果是上送上回,最好送风在工作人员区域,回风在病人的区域,可以避免形成涡流
回复
顶
踩
使用道具
举报
xzm123
xzm123
当前离线
积分
1810
发表于 2019-3-30 12:28
|
显示全部楼层
都在上面可以 但不能里的太近 要形成对流
回复
顶
踩
使用道具
举报
DPDP
DPDP
当前离线
积分
651
发表于 2019-9-4 17:55
|
显示全部楼层
这样肯定不行,送风、回风形成了短路。
回复
顶
踩
使用道具
举报
yx52208
yx52208
当前离线
积分
242
发表于 2019-9-30 10:30
|
显示全部楼层
送风口及回风口在一个位置当然不合适,送来的风就回走了
回复
顶
踩
使用道具
举报
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link