[讨论] ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置,可以吗?

 火... [复制链接]
发表于 2011-5-10 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 阳光 于 2011-7-8 08:25 编辑

请教各位老师,ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置,可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 10:04 | 显示全部楼层
据专家在我院检查时说:这样不好!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 10:38 | 显示全部楼层
这样设置不行的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 10:54 | 显示全部楼层
回复 1# lccdcyqf


    这样的气流容易出现湍流,可能会增加感染发生的危险
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-9 19:50 | 显示全部楼层
赞同楼上三位老师的看法,这样设置是不妥当的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-9 20:43 | 显示全部楼层
这样肯定不行,送风、回风形成了短路。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-12 23:09 | 显示全部楼层
洁净技术规范中也有建设标准,送风和回风象6号老师说的一样,形成短路,根本未达到对空气净化目的,那这个洁净还有什么意义哪?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-22 14:43 | 显示全部楼层
回复 1# lccdcyqf

参考一下这个帖子的内容
    https://bbs.sific.com.cn/thread-12505-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-27 15:35 | 显示全部楼层
我们新建ICU 厂家也说是上送上回,看了这个帖子我就有发言权了。谢谢!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-27 15:39 | 显示全部楼层
如果是单向气流,是否可以把病人放在ICU的中间位置,这样就可以两侧回风,可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 18:21 | 显示全部楼层
我院icu 的洁净也是上送风,上回风。看来是有问题!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 17:39 | 显示全部楼层

ICU送分和回风高送高回验收算合格吗?

我院ICU修建时只给院感科看平面图,即将竣工验收,看到送分口和回风口都在天花板上,院感可以不签字吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 17:56 | 显示全部楼层
我也遇到你同样的问题,而且按我们原来的设计应该有两间负压间,现在负压间并没有有负压,烦人!我也不知道怎么办,和领导说,领导也没反应,只是科室要给明确答复!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 21:13 | 显示全部楼层
回复 1# hejian

与你们之前的要求符合吗?如不符合你愿意签字吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 16:28 | 显示全部楼层
我们重症监护室回风口也设计在天花板上,下周要开,很是愁人,怎么办呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-19 16:32 | 显示全部楼层
我院ICU修建时只给院感科看平面图,即将竣工验收,看到送分口和回风口都在天花板上,院感可以不签字吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 17:01 | 显示全部楼层
应上送风下排风
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 20:19 | 显示全部楼层

应该只有层流/洁净ICU才需要设定上送下出吧,个人认为还是可以的,因为一般病房是正压的,出风口在哪里其实关系不太大。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 20:37 | 显示全部楼层
都在上面可以    但不能里的太近     要形成对流
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 04:56 | 显示全部楼层
微生物为存质量固体之物,因地心吸力而下降。故不可以“ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置”,还是“单向气流”“上送风下排风”合适。