发表于 2010-11-16 08:34 | 显示全部楼层
太有用处了,已经借鉴,谢谢老师们!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 08:49 | 显示全部楼层
回复 8# 有缘


    我们医院层流手术间交工监测是由省疾控做的,空气培养布点等符合要求,但采样时间与国标不一致,其中百级间时间为2分10秒,千级和万级间都是1分10秒。这样可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 08:53 | 显示全部楼层
省疾控监测的都合格,空气培养细菌总数为0,而我们按照规范监测,采样时间30分钟,始终不合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 08:55 | 显示全部楼层
洁净手术部的医院感染控制规定:必须由具有省以上检测资质权的单位承担验收。百级13点、千级9点、万级7点。但我们地区的县一级医院都好象没有找到省有资质的检测单位验收。好担心哦
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 08:58 | 显示全部楼层
回复 15# 彭喜秀


    手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)
第二十条  洁净手术部的质量评价及监测工作包括以下内容:
(一)洁净手术部投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术部基础材料存档;
(二)洁净手术部日常实行动态监测,必测项目为细菌浓度和空气的气压差;
(三)每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录,发现问题及时解决;
(四)每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查,发现问题及时解决;
(五)每月对各级别洁净手术部手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录;
(六)每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测,监控高效过滤器的使用状况并记录;
(七)每半年对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
婉若秋水 + 8 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 09:43 | 显示全部楼层
非常感谢有缘老师提供的监测布点图!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 18:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 有缘 于 2010-11-17 18:27 编辑

回复彭喜秀:“ 新建的层流洁净手术室使用前必须请有资质的部门监测合格后才能投入使用,在哪里能找到相关的规定”?几十万、几百万的层流洁净手术室建好后肯定要监测合格后才能投入使用,才能给钱。我们自己医院做的结果不能对外作法律依据,厂家可以不认可。肯定是要请有资质的部门监测出示合格报告才有说服力,不合格可据拒绝付款要求重新安装合格后才能投入使用,这样对大家都是公平的,没有相关的规定这样做有错吗?更何况有规定,有规定不能违反,没有规定好的方法难道不能去做吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 17:18 | 显示全部楼层



那手术区布点离地面有什么要求呢?周边区离地面、墙面80cm-100cm根据是什么呀?
查找到一家大医院是这样安排的,不知道是否正确:(1)采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上;
                                              (2)在手术区检测时应无手术台;当手术台已固定时,检测高度应在台面之上0.25cm。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 17:02 | 显示全部楼层
层流手术间空气采样布点与标准
有缘 发表于 2010-11-9 12:13



    谢谢!

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 18:35 | 显示全部楼层
回复 1# 朵儿 这是我院的做法供参考!!

洁净手术室空气采样!.part1.rar (5.86 MB, 下载次数: 224)

洁净手术室静态(空态)时空气采样的监测.doc (55.5 KB, 下载次数: 115)

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
婉若秋水 + 10 感谢分享!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 22:52 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料。现在了解一下,以后会有用的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-14 08:40 | 显示全部楼层
回复 30# 黑旋风


    谢谢您!还想请教版主,周边区的点应距离手术区或墙?cm,点与点之间呢?“当手术台已固定时,检测高度应在台面之上0.25cm。”我院的手术床是固定的,要高于台面之上,放脚踏板在上面行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-1 15:00 | 显示全部楼层
关于洁净手术部的监测还真是有很多不明白的地方呢,能有一次规范的培训就好啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 21:34 | 显示全部楼层
真的很有用,谢谢老师们
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-15 19:04 | 显示全部楼层
给你一个连接,这里有标准答案https://bbs.sific.com.cn/viewthread.php?from=notice&tid=49828
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-25 22:16 | 显示全部楼层
我们3月采样百级用的是"V"形采样,共布14点,加一个对照皿。以前是布13点,但最近感染办主任说,有新方法。第一次布点,不是很熟悉。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 10:27 | 显示全部楼层

洁净手术室的空气监测

我院的洁净手术室已经使用有两个多月了,但日常的监测一直困惑着我,如空气监测如何做,如何计算等?希望能得到各位老师的指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 11:28 | 显示全部楼层
好像有个洁净手术室的标准,你在网上找找看吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 12:00 | 显示全部楼层
谢谢,但我看了《医院洁净手术部建筑技术规范》,还是困惑。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 12:02 | 显示全部楼层
就是知道如何布点,但不知道采样后如何计算结果。