找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 18218|回复: 129

[求助] 请教关于洁净手术间空气培养的问题

 火... [复制链接]
发表于 2010-11-9 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 拙凌 于 2011-4-7 08:25 编辑

请教各位老师,我院的洁净手术室已正式运行了,关于空气培养的问题想请教一下,我院的千级手术间大约37cm2,万级大约42cm2,验收时省疾控来了监测,可惜当时我们不在场,只是听说他们千级布了5个点,其中手术区3个点,周边区2个点;万级布了3个点,就在手术床。
可胡必杰老师SOP中对千级手术间布点要求是手术区放3点,周边区布放6点;万级手术间是手术区布放3点,周边区布放4点。
日常监测时我们应该怎样布点?省疾控是按照最少布点来监测,作为刚开展层流手术室的我们来说,是否应该选择多布点。布点时手术区的放手术床上,周边区的能放地上吗?

PS:关于百级手术室的布点方法,请见65楼专家的纠错。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 10:33 | 显示全部楼层
周边区平板应该不能放地上,应该离墙和地面0.8—1米,请教胡必杰老师这个关于手术室的sop在哪能找到?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 10:40 | 显示全部楼层
按照GB50333-2002(层流洁净手术部建筑技术规范》中规定的,千级局部放3个点,周边区放6个点,采样高度0.8-1米
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 10:40 | 显示全部楼层
昨天我们医院接受检查,检查的老师说百级的手术间要摆13个点,不知如何摆放,请老师们多指教!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 11:14 | 显示全部楼层
手术区摆5个点,周边区摆8个点.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-9 11:21 | 显示全部楼层
回复 2# laoluo3421


    胡必杰老师出版的《医院感染预防与控制标准操作规程》
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 12:13 | 显示全部楼层
层流手术间空气采样布点与标准

洁净空气细菌菌落总数监测布点与标准.doc

43 KB, 下载次数: 1030, 下载积分: 金币 -2 枚

评分

参与人数 2 +5 金币 +4 收起 理由
舟舟 + 5 好东东
布衣 + 4 热心人!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 12:57 | 显示全部楼层
医院所有层流用房都应请有资质的部门监测合格才能使用,尤其是手术室布点应按要求,省疾控来监测,听说他们千级布了5个点,其中手术区3个点,周边区2个点;万级布了3个点,就在手术床这是不规范的,你只是听说要核实,如果是所说的出来的结果就要打问号了,建议你赶快找有资质的部门监测,我院所有的层流用房建好投入使用前,都是院感科出面找有资质的部门监测,拿到合格报告才能使用,没有院感科签字的合格报告是拿不全工程货款的。

评分

参与人数 2金币 +10 收起 理由
toto + 5 很有参考价值
婉若秋水 + 5 有道理

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 13:43 | 显示全部楼层
按有缘老师提供的资料布点,周边区离地、离墙80cm-100cm。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-12 10:27 | 显示全部楼层
谢谢有缘老师提供的布点图!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-12 10:45 | 显示全部楼层
千级布点9个,周边区可以放地上.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-13 11:18 | 显示全部楼层
胡必杰教授主编的《医院感染预防与控制标准操作规程》一书中:104、医院洁净系统医院感染管理中有“洁净室空气细菌菌落总数监测布点与标准”,按照执行就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-13 12:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢有缘老师提供的布点图!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 14:56 | 显示全部楼层
百级13个点,千级9个点,万级个点,肯定不能放置在地上,并要注意人行线要在下风向。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 17:23 | 显示全部楼层
各位老师:新建的层流洁净手术室使用前必须请有资质的部门监测合格后才能投入使用,在哪里能找到相关的规定?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 19:21 | 显示全部楼层
沉降法?不推荐使用于洁净手术部。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-15 10:15 | 显示全部楼层
那应该使用什么方法ne???????????????
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-15 14:42 | 显示全部楼层
非常感谢有缘老师提供的资料,我正在寻找喃!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-15 16:28 | 显示全部楼层
感谢给的资料!我正在找呢!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-15 19:23 | 显示全部楼层
那么请问洁净病房要如何进行空气细菌菌数监测?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表