讨论:ICU空气监测意义何在?

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-10-11 10:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjllulu 于 2010-10-11 10:19 编辑

GB 50333中说

7.2.5 洁净手术部所有洁净室,应采用双侧下部回风;在双侧距离不超过3m时,可在其中一侧下部回风,但不应采用四角或四侧回风。洁净走廊和清洁走廊可采用上回风。

7.2.6 下部回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不应低于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的回风口宜连续布置。室内回风口气流速度不应大于1.6m/s,走廊回风口气流速度不应大于3ms

7.2.7 洁净手术室均应采用室内回风,不设余压阀向走廊回风。

7.2.8 洁净手术室必须设上部排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。排风口迸风速度应不大于2ms

WS/T3112009 中说:

5.3. 1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。

5. 3. 2 建筑布局
应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连。病室采用负压通风,上送风、下排风;病室内送风口应远离排风口排风口应置于病床床头附近,排风口下缘靠近地面但应高于地面 lOcm。门窗应保持关闭。



我都迷糊了,哪位大师来解惑?如果是层流负压间,怎样安排回风、排风??

回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-11 19:13 | 显示全部楼层
回复 19# 小雨点儿 新风口在病床上方进入,新人可以得到新风达到换气的作用;回风口在病床一侧,最好放在病人头部一侧,这样病人排出的废气可以及时在最短的路线排出,当然一部分气流还要二次应用的。排风口在顶部,其它地方及感觉需要时室内有专用开关加强排风。如用顶进顶排一体的洁净技术来设置洁净ICU室一定不科学的。