本帖最后由 胡杨 于 2010-7-9 18:28 编辑
回复 46# 胡杨
续前:
5 设计和操作.
5.1 自然通风和混合通风系统的设计
该部分主要描述自然通风和混合式通风系统的种类。
5.1.1自然通风系统
正如前面的定义,自然通风是使用自然力引入和分配室外空气到建筑物内。这些自然力基于室内外的密度差而产生。
自然通风系统有四种设计方法:
无走廊的穿流设计:对主流风向没有阻碍的最简单自然通风系统设计。
风塔抽风或吹风设计:风塔产生的正压吹入或产生的负压吸出空气设计。
浮力,单风道设计:各个房间的垂向浮力,基于空气密度差的通向房顶开口的设计。
浮力,采光庭院式设计:由于巨大的日光热能产生密度(温度)差导致的空气流动设计。没有日光时,利用庭院提供最低通风的设计。
5.1.2混合式通风系统
正如先前的定义,混合式通风是指一般情况下,采用自然风驱力提供设计要求的风速。当气流速度低于自然通风所需流速时,使用机械通风手段获得所需风速的通风系统。
混合式通风系统有三种设计方法。
1、风扇辅助浮力设计:当日光不足产生的浮力不够时(无晚上或寒冷天气),辅助使用抽气风扇增加通风率。入风被加热或制冷以提高舒适度。
2、上下式通风设计(风扇加风塔设计):日光不足的浮力不够(如晚上或寒冷天气)增加风扇辅助通风,如果还是不足以解决通风率的问题,则加用风塔补充的设计方法。入风同样可以被加热或制冷以提高舒适度。
3、埋设通风管道设计:当地面可以改造利用时,可以埋设通风管道。如果取自地下的空气足够使用,输送的空气将保持稳定的地下温度。该系统设计对高通风率要求则不理想。
图5.1各种自然和混合通风系统图解。
5.2自然通风的基本设计理念
建筑物的自然通风实现感染控制的设计理念包括三个层次的内容。详见5.4的进一步描述。
1、说明期望的从入口到出口的气流模式;
2、指出实现该气流模式的主气流驱动力;
3、开口的位置与大小,所有工作区域都能够获得所需的通风率。
自然通风系统的构建过程一般是由建筑学设计、系统规划、构件选择、通风口大小、控制策略组合而成。这些都由设计图纸来完成。
新老建筑的自然通风控制空气传播感染的系统新建与改造,设计配备卫生间的单人隔离间最为理想,但由于某些地方资源有限,只好设计集中隔离病区。当出现意外情况时,再采取特殊方式处理(如:在户外露天搭建隔离帐篷,开放通风接纳特殊病人等。)
有效利用现代科技与新兴的建筑学特点,尽可能使自然通风利用最大化,以应付全球不同的气候条件,在设计中是需要考虑的。
有别于其他类型的建筑物设计,当主风向和气流匀速可使用时,设计时还必须考虑最糟糕的气候条件下控制感染的自然通风需求,也就是说,当无风时的处理策略。设计需要考虑补充机械通气设施。 |