找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 侯感控小筑

[看图找茬] 【看图找茬】第二十二期——消毒供应篇

    [复制链接]
  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:513
  • 最近打卡:2026-02-10 08:38:07
发表于 2026-1-21 08:58 | 显示全部楼层

1.内部采光不理想,照明设施不够
2.布局和流程洁污混合,从图片看旁边分布了办公区、检查包装区,各区之间无物理隔断,无缓冲间,存在交叉感染风险
3.无手卫生设施
4.清洗区没有看到水枪和气枪
5.去污区工作人员没有做到规范着装和防护

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
侯感控小筑 + 6 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2005
  • 最近打卡:2026-02-09 08:41:53
发表于 2026-1-22 15:14 | 显示全部楼层
yangyanwei 发表于 2025-12-31 11:03
1、工作人员不穿工作服,不做好防护。
2、清洗池无加压水枪,无洗眼设施。
3、水池墙上无清洁流程。

消毒供应中心要实现信息追溯,去污区需要配置电脑
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2005
  • 最近打卡:2026-02-09 08:41:53
发表于 2026-1-22 15:18 | 显示全部楼层
1.去污区工作人员着装不符合要求
2.去污区的门未关闭
回复