采风口直接对的是污染的垃圾桶,回风口在地面,且有治疗车阻挡

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2308
  • 最近打卡:2025-11-27 08:19:04
发表于 2025-11-28 08:33 | 显示全部楼层
wuxing718 发表于 2025-11-27 09:47
03年建的,那个时候感控确实薄弱,国家规范都没什么可参考,现在已经重建了,希望给其他准备新建的静配中 ...

哦,那个时间建的啊,怪不得!但最起码,垃圾桶可以不放在这里吧!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3491
  • 最近打卡:2025-11-28 08:04:55
 楼主| 发表于 2025-11-28 08:36 | 显示全部楼层
xiongkeyy 发表于 2025-11-28 08:33
哦,那个时间建的啊,怪不得!但最起码,垃圾桶可以不放在这里吧!

是的,垃圾桶可以挪掉
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:158
  • 最近打卡:2025-11-28 08:08:06
发表于 2025-11-28 08:39 | 显示全部楼层
1.采风口应设置在空气相对洁净的区域,应远离各种污染源,距离排风口、空调等距离应大于10米,附近不应有锅炉等可能排污的设施和场所;2.