发表于 2025-11-27 16:19 | 显示全部楼层
采风口直接对的是污染的垃圾桶,回风口在地面,且有治疗车阻挡

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2442
  • 最近打卡:2025-12-22 08:08:51
发表于 2025-11-28 08:33 | 显示全部楼层
wuxing718 发表于 2025-11-27 09:47
03年建的,那个时候感控确实薄弱,国家规范都没什么可参考,现在已经重建了,希望给其他准备新建的静配中 ...

哦,那个时间建的啊,怪不得!但最起码,垃圾桶可以不放在这里吧!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3678
  • 最近打卡:2025-12-21 06:43:58
 楼主| 发表于 2025-11-28 08:36 | 显示全部楼层
xiongkeyy 发表于 2025-11-28 08:33
哦,那个时间建的啊,怪不得!但最起码,垃圾桶可以不放在这里吧!

是的,垃圾桶可以挪掉
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:203
  • 最近打卡:2025-12-19 08:16:42
发表于 2025-11-28 08:39 | 显示全部楼层
1.采风口应设置在空气相对洁净的区域,应远离各种污染源,距离排风口、空调等距离应大于10米,附近不应有锅炉等可能排污的设施和场所;2.
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:439
  • 最近打卡:2025-12-17 10:06:59
发表于 2025-12-3 10:15 | 显示全部楼层
我截了个图,想问一下蓝色箭头标注的是【排风口】,黄色标注的是空调。如果是的话
1、这两个应该不可以距离新风口那么近。
2、有垃圾桶。
3、置于防雨措施?我不知道这个铁皮算防雨措施吗?生锈了已经。
2025-12-03_10-08-44.png
2025-12-03_10-12-02.png
回复

使用道具 举报

发表于 2025-12-3 11:07 | 显示全部楼层
《指南》对采风口和回风口的设置要求,始终围绕 “控制污染、保障洁净” 这一核心。简单概括就是:
1.采风口要“吃得干净”:从源头引入洁净新风。
应设置在室外空气洁净处,远离污染源。
必须远离本中心的排风口(回风口) 和污染源(如医院的污染气体排放口、实验室排气口、卫生间、垃圾站、锅炉房、厨房等)。
宜设置在建筑物的上部(如屋顶),并设有防护网和防雨百叶。

图一问题:
1、室外采风口有遮挡,新风进不来
2、采风口距离地面过近;
3、采风口离污染源太近:垃圾桶+下水道
4、采风口防护网和防雨百叶等设备;
5、采风口格栅脏污;

2.回风口要“排得合理”:科学组织气流,无死角,不干扰关键设备。
应均匀布置在洁净室的下部(如侧墙下部或地面附近),因为污染物(如微粒)在低速区容易沉降。
在生物安全柜、水平层流操作台等关键设备附近。
数量要足够,保证室内气流平稳,无涡流和死角。

图二问题
1、弧形踢脚线已开胶,且脏污;
2、回风口被治疗车和不锈钢柜子挡住,风回不去。
回复