找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 502|回复: 25

[看图找茬] 【看图找茬】第十七期——静配篇

  [复制链接]
  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3618
  • 最近打卡:2025-12-12 07:04:19
发表于 2025-11-26 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 wuxing718 于 2025-12-3 14:20 编辑

看图找茬】第十七期——静配篇
  考核眼力的时刻到啦!《看图找茬》专栏惊喜上线,这里既有烧脑的挑战,又能带来解压的乐趣,就等你来大显身手。本专栏由wuxing718、怡彩纷呈两位版主及实习版主侯感控小筑联手打造,每周三都会准时在论坛与大家见面。
  每周三,论坛会准时分享一张图片,诚邀各位会员跟帖参与找茬。只要你能准确找出不妥之处并附上依据,就能获得 5-10 枚金币奖励。同时,我们也向全体会员征集不规范图片,一旦被论坛采用,提供者将获得10-20枚金币奖励有奖征集(点击,可快速跳转)。本期正确答案会在下一期公布。别再犹豫,快来加入这场找茬盛宴吧!
图1:静配中心新风采风口处     
微信图片_20251126085750.jpg   

图2:静配中心配置间回风口
   静配中心配置间回风口.jpg

上一期【看图找茬】第十六期---急诊篇正确答案如下,您答对了吗?
主要存在问题:
1
1.洗手设备不齐全,洗手池处无干手纸
2.治疗车物品杂乱,使用后抽屉未归位治疗车物品存在洁污交叉使用后棉签利器盒放置不规范,不应放置在治疗车上层。手套、刷子不应置于治疗车上层抽屉未放置速干手消毒剂。
3.护理人员口罩佩戴不规范未完全遮盖口鼻,使用后止血带未及时处置。
2
1.保洁人员口罩佩戴不规范未完全遮盖口鼻
2.无菌包存放不规范,保洁人员未进行手卫生接触无菌包
3.保洁员使用的抹布和消毒物品不应放置治疗车上治疗车侧面的医废桶未加盖,下层使用红桶不应套黄色医废垃圾袋治疗车下层可见血渍未及时清洁消毒
4.地上盛放消毒剂的桶加盖,未配备污桶盛放使用的抹布


回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:219
  • 最近打卡:2025-12-12 14:38:07
发表于 2025-11-26 08:41 | 显示全部楼层
图一:1、采风口多污渍多尘,2、多杂物堆放,3、垃圾桶放在采风口前,4、采风口在地面。
图二:1、回风口在地面,2、地面有杂物,3、有治疗车等杂物堆放。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
wuxing718 + 10 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3618
  • 最近打卡:2025-12-12 07:04:19
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:00 | 显示全部楼层
容儿1 发表于 2025-11-26 08:41
图一:1、采风口多污渍多尘,2、多杂物堆放,3、垃圾桶放在采风口前,4、采风口在地面。
图二:1、回风口在 ...

老师,采风口在上面,我重新标注了一下,以免误解
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1567
  • 最近打卡:2025-12-11 08:03:31
发表于 2025-11-26 09:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 怡彩纷呈 于 2025-11-26 09:29 编辑

图1:
1.采风口处有霉斑,
2.有杂物遮挡采风口。
3.室外进风口设置位置不符合要求,未设置在室外空气较清洁的地点,室外进风口的下缘距室外地坪小于3m。
4 室外新风口未设置防鼠、防昆虫侵入的设施。
图2:
1.洁净区的墙面和地面未做到平整光滑,接口严密,无脱落物和裂缝。
2.风口与墙壁的连接部位未密封,
3.治疗车有污渍。   

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
wuxing718 + 10 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3618
  • 最近打卡:2025-12-12 07:04:19
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:22 | 显示全部楼层
azlm0831 发表于 2025-11-26 09:16
图1:1.采风口处有霉斑,2.有杂物遮挡采风口。3.室外进风口设置位置不符合要求,未设置在室外空气较清洁的 ...

老师火眼金睛,可否再去参与一下公众号的看图找茬
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1320
  • 最近打卡:2025-12-12 06:10:26
发表于 2025-11-26 09:35 | 显示全部楼层
图1
1.采风口不能用污染垃圾桶挡住,通风效果欠佳,阻挡气流流动;
2.采风口挡板不清洁。
图2
1.回风口放置物品保持不小于70厘米;

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
wuxing718 + 10 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1182
  • 最近打卡:2025-12-12 09:48:06
发表于 2025-11-26 10:04 | 显示全部楼层
图一:
1、室外采风口被遮挡;
2、采风口距离地面过近;
3、采风口周边不清洁,有窨井盖,应是下水管路处;
4、采风口无防鼠等设备;
5、采风口格栅脏污;
图二:
1、弧形踢脚线已开胶,且脏污;
2、回风口应无遮挡,但周边有治疗车和不锈钢柜子;
3、回风口格栅有明显灰尘。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
wuxing718 + 10 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:446
  • 最近打卡:2025-12-10 14:02:05
发表于 2025-11-26 10:07 | 显示全部楼层
《静脉用药调配中心建设与管理指南》附件1静脉用药调配中心建设基本要求:洁净区采风口应设置在周围30米内环境清洁、无污染地区,离地面高度不低于3米。
图1采风口,又有垃圾箱,又有污水口,又有草坪,还有个地下水的盖子破掉的,这是采的什么风啊,真是一张有味道的图片
图2回风口周围1米不得有异物遮挡

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
wuxing718 + 10 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3618
  • 最近打卡:2025-12-12 07:04:19
 楼主| 发表于 2025-11-26 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
小小宇 发表于 2025-11-26 10:07
《静脉用药调配中心建设与管理指南》附件1静脉用药调配中心建设基本要求:洁净区采风口应设置在周围30米内 ...

的确很有味道
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3618
  • 最近打卡:2025-12-12 07:04:19
 楼主| 发表于 2025-11-26 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
在路上0077 发表于 2025-11-26 10:04
图一:
1、室外采风口被遮挡;
2、采风口距离地面过近;

老师火眼金睛,可否再去参与一下公众号的看图找茬https://mp.weixin.qq.com/s/LewtZ42wyzRJVstu1HEvkw
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1787
  • 最近打卡:2025-12-12 09:19:18
发表于 2025-11-26 11:01 | 显示全部楼层
图一:1.采风口格栅未清洗;
2.采风口周边环境存在污染源
图二:回风口应无遮挡,但周边有柜子和治疗车、脚线破损

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1362
  • 最近打卡:2025-12-12 08:35:26
发表于 2025-11-26 11:30 | 显示全部楼层
图二:橱子与墙壁夹缝地面脏污,看似已发霉。排风口下缘距地面是否低于0.1米?

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1072
  • 最近打卡:2025-12-12 07:27:36
发表于 2025-11-26 11:53 | 显示全部楼层
图1:
1.采风口处不洁:有霉斑,
2.有杂物遮挡采风口。
3.室外进风口设置位置不符合要求,未设置在室外空气较清洁的地点,而是临近垃圾箱,室外进风口的下缘距室外地坪小于3m。
4 室外新风口未设置防鼠、防昆虫侵入的设施,无标识。
图2:
1.洁净区的墙面和地面未做到平整光滑,接口严密,无脱落物和裂缝。
2.风口与墙壁的连接部位未密封,
3.治疗车有污渍。
4.回风口处有治疗车遮挡  

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
wuxing718 + 8 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3858
  • 最近打卡:2025-12-12 14:17:50
发表于 2025-11-26 13:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 怡彩纷呈 于 2025-11-26 15:14 编辑

图一:1.采风口临近产烟的设施,不能保证新风质量;
          2.采风口周围设施摆设多,下方还临近垃圾桶;
          3.临近单机空调机组不正确;
          4.采风口下方临近下水道井,这个也是不行。
图二:1.出风口被遮挡;
          2.出风口格栅应该选择竖向的,横向的容易堆积灰尘。
          3.层流设施要保证完整无缝隙,减少产生灰尘,地面的墙角破碎未及时维修。

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
wuxing718 + 8 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2025-11-27 08:10 | 显示全部楼层
采风口:
1、采风口被遮挡,且是垃圾桶遮挡,不能保证空气质量;
2、未见防鼠等设备;
回风口:
1、回风口地面有霉斑未清理;
2、墙面和地面接口有脱落物和裂缝;
3.回风口被治疗车遮挡。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3700
  • 最近打卡:2025-12-11 08:41:42
发表于 2025-11-27 08:35 | 显示全部楼层
图一:
1.采风口周边不清洁,垃圾箱,水管路处且窨井盖缺损,应是下水管路处;临近产烟的设施,新风质量不能保证。
2.、采风口格栅脏污,且小;
图二:
1、弧形踢脚线已开胶不平整,且脏污;
2、回风口应无遮挡,但周边有治疗车和不锈钢柜子,易形成空气涡流影响回风;
3、回风口格栅有明显灰尘。
评分

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
wuxing718 + 10 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2403
  • 最近打卡:2025-12-12 08:06:01
发表于 2025-11-27 08:38 | 显示全部楼层
同意楼上各位老师们的意见。
还是想说说感受---这样的空气净化起的什么作用!这里的感控培训怎么做的?!感控人员有上岗资格吗!!形式感控害死人啊!!!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:189
  • 最近打卡:2025-12-12 08:48:01
发表于 2025-11-27 08:53 | 显示全部楼层
图一:按要求洁净采风口应设在周围30米范围内环境清洁,无污染地区,距离地面3米以上;1.它周围杂草,下水管路,垃圾箱,污水下水集中地域;空调外机等;2.采风口定期清洁未做到
图二:1.室内回风口其他物品遮挡 2.回风口破损  3.静配室内装修产生缝隙 4.回风口定期清洁不到位

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
wuxing718 + 8 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1259
  • 最近打卡:2025-12-12 15:06:51
发表于 2025-11-27 09:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 院感杨 于 2025-11-27 09:34 编辑

图一:采风口高度过低,且采风口附近放置了垃圾桶、还有空调外机,采集的新风污染较重;
图二:回风口设置较低且放置较多治疗车在附近,影响回风。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3618
  • 最近打卡:2025-12-12 07:04:19
 楼主| 发表于 2025-11-27 09:47 | 显示全部楼层
xiongkeyy 发表于 2025-11-27 08:38
同意楼上各位老师们的意见。
还是想说说感受---这样的空气净化起的什么作用!这里的感控培训怎么做的?!感 ...

03年建的,那个时候感控确实薄弱,国家规范都没什么可参考,现在已经重建了,希望给其他准备新建的静配中心提个醒
回复

使用道具 举报