紫外线消毒灯安装时要求距离地面1.8-2.2米,安装时每立方米不少于1.5uw,一般安装30uw的紫外线灯管,新管使用强度大于90uw。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:214
  • 最近打卡:2025-05-20 09:58:38
发表于 2024-8-30 14:50 | 显示全部楼层
1.8-2.2米贴着墙安装影响辐照强度
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:478
  • 最近打卡:2025-05-26 09:49:16
发表于 2024-9-2 10:10 | 显示全部楼层
下载了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:919
  • 最近打卡:2025-05-29 11:07:57
发表于 2024-9-3 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师分享  下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-4 09:48 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了医院不同环境,不同用房的消毒设施的选择,消毒设施的优缺点
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1155
  • 最近打卡:2025-05-26 08:20:20
发表于 2024-9-5 09:16 | 显示全部楼层
快乐每一天1920 发表于 2024-8-19 14:56
吴老师,消毒技术规范只强调了普通只管30瓦紫外线灯新灯的照射强度,和使用中的照射强度,40瓦的新灯管的 ...

参照说明书,一般40w的新灯管强度应达135uw/cm2以上,使用强度只有新灯百分七十的时候要更换,就差不多95uw/cm2就要更换了,


GB19258-2012紫外线杀菌灯标准.pdf (668.96 KB, 下载次数: 19)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-5 11:30 | 显示全部楼层
路过学习了谢谢分享
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1107
  • 最近打卡:2025-05-29 08:02:30
发表于 2024-9-5 17:09 | 显示全部楼层
awx120 发表于 2024-9-5 09:16
参照说明书,一般40w的新灯管强度应达135uw/cm2以上,使用强度只有新灯百分七十的时候要更换,就差不多95 ...

没看见有40W紫外线灯的照射强度
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1107
  • 最近打卡:2025-05-29 08:02:30
发表于 2024-9-5 17:11 | 显示全部楼层
awx120 发表于 2024-9-5 09:16
参照说明书,一般40w的新灯管强度应达135uw/cm2以上,使用强度只有新灯百分七十的时候要更换,就差不多95 ...

没看见40瓦紫外线灯的照射强度。有36瓦的135uw/cm2,参考这个是吗?我们进的灯管标注的是128uw/cm2
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1745
  • 最近打卡:2025-05-29 08:17:34
发表于 2024-9-30 17:05 | 显示全部楼层
感谢吴老师专业详细的解答!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:191
  • 最近打卡:2025-05-16 08:30:38
发表于 2024-10-4 09:25 | 显示全部楼层
anjisuan163 发表于 2024-8-19 13:49
学习了,谢谢老师分享

路过学习了。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1107
  • 最近打卡:2025-05-29 08:02:30
发表于 2024-10-6 17:11 | 显示全部楼层
现在安装的紫外线灯管,无论房间内有几根灯管,都是串联,一个开关控制,如果做强度监测,是不是有强度叠加,差距有多大?哪位老师做过实验?贵院是不是也是这样安装的?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-7 10:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:754
  • 最近打卡:2025-05-15 09:41:35
发表于 2024-10-9 08:54 | 显示全部楼层
快乐每一天1920 发表于 2024-10-6 17:11
现在安装的紫外线灯管,无论房间内有几根灯管,都是串联,一个开关控制,如果做强度监测,是不是有强度叠加 ...

个人认为强度监测是针对单只灯管的,所以应该想办法监测,比如先去掉另外的灯管或者物理隔断另外的光源。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1107
  • 最近打卡:2025-05-29 08:02:30
发表于 2024-10-9 10:04 | 显示全部楼层
anjisuan163 发表于 2024-10-9 08:54
个人认为强度监测是针对单只灯管的,所以应该想办法监测,比如先去掉另外的灯管或者物理隔断另外的光源。 ...

我觉得也应该这样做,就是太麻烦了,估计临床不会这样做
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:145
  • 最近打卡:2025-05-24 09:38:47
发表于 2024-10-11 09:35 | 显示全部楼层
不是必须要全部安装紫外线灯,根据需要选择性安装,安装紫外线灯的要求:
     紫外线灯管安装距离地面1.8-2.2米高,每间安装数量为平均≥1.5W/ m³,计算公式:房屋面积×房屋高度×1.5÷灯管的功率数。
如:20个平方X高度3米X1.5除以每根30的功率=需安装3根。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-12 15:06 | 显示全部楼层
感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-04-10 14:56:13
发表于 2024-10-15 11:09 | 显示全部楼层
感谢老师们的解答,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-18 15:32 | 显示全部楼层
我们按规范不用安装,不知道监督检查的时候能不能行?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-18 16:40 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表