新医院建设需要安装大量的紫外线消毒灯,领导要求安装吸顶式双灯管,请问老师有没有紫外线灯安装或选择要求?求指导
a4c06823ebc4c6534898673440ec10a.jpg

最佳答案

查看完整内容

1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。 2.如果有不能通风的科室,需要选择空气消毒设备的,那要根据科室的特点选择合适的空气消毒设备,不能一刀切都选择紫外线灯。紫外线只适用于无人状态下室内空气的消毒。 3.如果要选择紫外线灯的,根据《医疗机构消毒技术规范》:采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3, ...
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 09:18 | 显示全部楼层
安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。
①不能安装吸顶式;②根据房间的大小安装紫外线灯管的数量。

医院空气净化管理规范.pdf

3.81 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -2 枚

医疗机构消毒技术规范WS367-2012.pdf

6.64 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 15:16 | 显示全部楼层
不建议使用,建议考虑有效照射距离及使用的实用性
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-15 09:44 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

感谢吴老师专业详细的解答!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-15 10:58 | 显示全部楼层
谢谢老师分享已经下载学习
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-15 14:16 | 显示全部楼层
谢谢老师已下载学习
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-15 15:53 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

感谢老师认真、细致、专业的指导,对我帮助非常大,同时我也要认真学习本专业知识,提升感控应急能力,多读规范及文件,向老师学习
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-16 09:50 | 显示全部楼层
感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-16 10:06 | 显示全部楼层
我们医院有两根吸顶式的,测试强度和擦拭都是问题
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-16 10:29 | 显示全部楼层
我在血透室见到过可以自动升降的紫外线灯管,消毒时下降至所需高度,消毒结束后自动收缩至屋顶,非常棒,不知道他们是咋处理的,你可以咨询一下厂家
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-16 15:49 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

感谢吴老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-17 10:16 | 显示全部楼层
消毒时下降至所需高度,消毒结束后自动收缩至屋顶,这样既美观,也容易擦拭,不知道什么厂家?

回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 13:49 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 14:56 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-14 15:08
1.按照《空气净化管理规范》,普通科室首选是通风,能够通风的不需要安装紫外线灯。
2.如果有不能通风的科 ...

吴老师,消毒技术规范只强调了普通只管30瓦紫外线灯新灯的照射强度,和使用中的照射强度,40瓦的新灯管的照射强度不低于多少?使用中的强度多少算合格?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-19 15:45 | 显示全部楼层
lijingjing187 发表于 2024-8-14 15:16
不建议使用,建议考虑有效照射距离及使用的实用性

谢谢老师的指导
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 17:21 | 显示全部楼层
谢谢老师,已下载学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 18:49 | 显示全部楼层
快乐每一天1920 发表于 2024-8-19 14:56
吴老师,消毒技术规范只强调了普通只管30瓦紫外线灯新灯的照射强度,和使用中的照射强度,40瓦的新灯管的 ...

确实,这两个标准上也没有40瓦的规定。

紫外线杀菌灯.pdf

679.36 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 金币 -2 枚

紫外线消毒器卫生要求GB28235-2020.pdf

9.79 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-20 08:52 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-20 09:14 | 显示全部楼层
谢谢老师分享学习到了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-20 10:02 | 显示全部楼层
治疗室和输液准备室没有窗户,房间内是中央空调,有新风进入,可以不按装紫外线灯吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表