发表于 2024-3-12 17:43:28 | 显示全部楼层 IP:
介入室使用普通手术室就可以,如果你们设为洁净手术室,那就只能按洁净手术室管理了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 19:28:21 | 显示全部楼层 IP:
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-3-12 19:31 编辑
zhuruozhen 发表于 2024-3-12 16:22
吴老师:如何转为普通手术室呢?请您解惑,感激不尽

这个还真没碰到过,而且院感科也不可能做那么大的决定。您可以先根据《医院空气净化管理规范》的要求,算一算大概一年的维护费用要多少?大概三年的维护费用要多少?改普通手术室还要安装空气净化设备,需要多少费用?然后可以和领导探讨探讨。
《医院空气净化管理规范》
5.3  空气洁净技术
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3  末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4  排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5  定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 19:30:22 | 显示全部楼层 IP:
aiaimmaxx 发表于 2024-3-11 23:03
老师,请问等级医院评审中层流手术室转普通手术室的资料如何做

这个我还真没碰到过,而且也不是院感科说改就能改的。这个领导说了算,如果要改普通手术室还要安装空气净化设备。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-13 09:27:04 | 显示全部楼层 IP:
吴晓梅 发表于 2024-3-12 19:28
这个还真没碰到过,而且院感科也不可能做那么大的决定。您可以先根据《医院空气净化管理规范》的要求,算 ...

非常感谢吴老师的悉心指导!受益匪浅!也特别感谢这个平台成了我们基层感控人答疑解惑的好平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-13 09:33:54 | 显示全部楼层 IP:
缭绕 发表于 2024-3-12 16:45
我们是使用前先运行半小时。如果经常报警,湿度那么大,得联系建造方检查粗效,中效和高效过滤器,及送风 ...

学习了,感谢您细心指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-15 15:35:58 | 显示全部楼层 IP:山西晋城
路过学习啦,感谢老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-15 18:02:57 | 显示全部楼层 IP:安徽
手术结束后彻底打扫,且清洗回风口,这个使用率很尴尬
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 10:44:56 | 显示全部楼层 IP:广西河池
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 16:02:47 | 显示全部楼层 IP:安徽铜陵
路过学习了                     
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-21 22:11:29 | 显示全部楼层 IP:山东
介入室按普通手术室的二类环境要求
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-28 16:55:57 | 显示全部楼层 IP:浙江金华
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报