找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 276|回复: 30

[求助] 不常用的洁净手术室如何维护与保养

  [复制链接]
发表于 2024-3-11 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
求助各位老师:我院介入室为百级洁净手术室,医院为了节约成本,一般每周末请外院专家诊疗才使用,这种情况改如何维护与保养呢?这次空气培养周边区菌落数为6个,咋办?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 09:19 | 显示全部楼层
这不更方便吗?每次周末专家手术结束后彻底打扫,且清洗回风口。
周边菌落数为6个,看一下哪个位置,顶部是否需要清洁?是否是出风口?再培养一次,如果还是异常,得联系维护厂商看一下高效中效过滤器了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 09:44 | 显示全部楼层
介入室是按照普通手术室管理的,弄个百级洁净手术室,一周只做一次,真是浪费!
既然是百级洁净手术室就要按照百级洁净手术室管理,该怎么样维护就怎么样维护,一样也少不了。
如果要节约成本,就干脆转普通手术吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 09:54 | 显示全部楼层
介入手术室只要满足2类环境的普通手术室即可,完全可以转普通手术室
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 10:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 10:28 | 显示全部楼层
介入室用普通手术室就可以了,用百级洁净手术间浪费,维护费用及成本也高。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 10:31 | 显示全部楼层
学习了,学习老师
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 14:10 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 15:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 23:03 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-11 09:44
介入室是按照普通手术室管理的,弄个百级洁净手术室,一周只做一次,真是浪费!
既然是百级洁净手术室就要 ...

老师,请问等级医院评审中层流手术室转普通手术室的资料如何做
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 08:11 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 08:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 08:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 09:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 11:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 11:45 | 显示全部楼层
问题是层流手术室如何转为普通手术室?上次看了一篇文献好像并不是很简单
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-12 16:20 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2024-3-11 10:28
介入室用普通手术室就可以了,用百级洁净手术间浪费,维护费用及成本也高。
...

确实是浪费。领导的意识与感控人不一样
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-12 16:22 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-11 09:44
介入室是按照普通手术室管理的,弄个百级洁净手术室,一周只做一次,真是浪费!
既然是百级洁净手术室就要 ...

吴老师:如何转为普通手术室呢?请您解惑,感激不尽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-12 16:27 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2024-3-11 09:19
这不更方便吗?每次周末专家手术结束后彻底打扫,且清洗回风口。
周边菌落数为6个,看一下哪个位置,顶部是 ...

已要后勤清洗初效过滤,现在是向您说的,每次用完就彻底打扫,想问问您这种不常用的需要每天开一段时间的洁净设备吗?目前湿度高于60%,经常报警,还在查找原因,您能不能给点建议。谢谢啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 16:45 | 显示全部楼层
zhuruozhen 发表于 2024-3-12 16:27
已要后勤清洗初效过滤,现在是向您说的,每次用完就彻底打扫,想问问您这种不常用的需要每天开一段时间的 ...

我们是使用前先运行半小时。如果经常报警,湿度那么大,得联系建造方检查粗效,中效和高效过滤器,及送风管道,进行调整了。
另外,现在这个季节是送暖,如果温度和湿度都很高,可以改送冷水。彻底的话,得对新风机组进行改造。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表