找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 小白天使

[原创] 建了洁净手术室,用不起,能不能当普通手术室用?

 火.. [复制链接]
发表于 2023-4-12 14:31 | 显示全部楼层
跟老师们学习了,这样的讨论对学习相关知识很好,也是疑惑,关掉机组,通风情况不好,只根据空间体积加消毒机,环境监测肯定能符合要求,但医护病人感受如何?期待大伽的精准回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-13 10:12 来自手机 | 显示全部楼层
赞同小白天使老师的意见,对手术量少的医院尤其适用。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-13 11:09 | 显示全部楼层
路过学习了,关掉机组,只加一台空气消毒机,没发做到通风换气,是不是每间手术间增加一台空调机才可以作为普通手术室用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-13 16:58 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享               
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-13 16:59 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-14 10:20 | 显示全部楼层
就像我们发热门诊一样,建之前说因空间问题(离周边建筑太近)不便于开窗通风,采用新风系统,但建成后说是负压的,由于运行成本太高一直关着不让用,造成通风消毒都是问题(我一直反对建负压的,后期维护和运行成本高,老板不听)
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-16 14:51 | 显示全部楼层
手术室空气处理分新风系统(新风机)与循环机(也叫主机),功能各不相同,新风机除了过滤外主要承担了湿度的处理(通过表冷器),而循环机主要承担了温度的调节,最后终高效处理后进入手术间。将净化改为普通不是简单的将层流一关挂个空调及消毒器就行,手术间没新风不行的,新风必须经湿度处理,只是循环机可改为高静压的风机盘管来处理湿度,用等离子代替高效过滤才行,这样能耗可节省,每年省5-10万电费
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-17 11:57 | 显示全部楼层
感谢老师分享                                       
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-21 16:31 | 显示全部楼层
关掉机组,只加一台空气消毒机,没发做到通风换气,个人认为不可以作为普通手术室用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-22 05:41 来自手机 | 显示全部楼层
负压,层流,洁净
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-26 09:25 | 显示全部楼层
jxzzx 发表于 2023-4-16 14:51
手术室空气处理分新风系统(新风机)与循环机(也叫主机),功能各不相同,新风机除了过滤外主要承担了湿度 ...

感谢老师的分享!感觉您的提议是可行的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-28 14:35 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师的观点分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-6 14:33 | 显示全部楼层
了解学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-17 17:41 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习了。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 15:57 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-19 16:21 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-24 16:42 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-1 10:43 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-15 16:18 | 显示全部楼层
路过学习啦,感谢老师们分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表