细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。 从字面上理解细菌浓度测点数要同时满足被测区域含尘浓度测点数和最少培养皿数,也就是取两者的最大值。 以下介绍的仅适用于手术区和周边区不是同一洁净度级别的情况: 1级洁净手术区(5级洁净度级别)被测区域含尘浓度测点数5 1级洁净手术区(5级洁净度级别)最少培养皿数13 得出1级洁净手术区(5级洁净度级别)最少13皿。 1级洁净周边区(6级洁净度级别)被测区域含尘浓度测点数8 1级洁净周边区(6级洁净度级别)最少培养皿数4 得出1级洁净周边区(6级洁净度级别)最少8皿。 2级洁净手术区(6级洁净度级别)被测区域含尘浓度测点数3 2级洁净手术区(6级洁净度级别)最少培养皿数4 得出2级洁净手术区(6级洁净度级别)最少4皿。 2级洁净周边区(7级洁净度级别)被测区域含尘浓度测点数6 2级洁净周边区(7级洁净度级别)最少培养皿数3 得出2级洁净周边区(7级洁净度级别)最少6皿。 3级洁净手术区(7级洁净度级别)被测区域含尘浓度测点数3 3级洁净手术区(7级洁净度级别)最少培养皿数3 得出3级洁净手术区(7级洁净度级别)最少3皿。 3级洁净周边区(8级洁净度级别)被测区域含尘浓度测点数6 3级洁净周边区(8级洁净度级别)最少培养皿数2 得出3级洁净周边区(8级洁净度级别)最少6皿。
|