红梅伊人 发表于 2017-8-2 08:32 看是中间区域超标还是周边区域超标,让厂家看看手术区的密封效果咋样!
使用道具 举报
逢秋语 发表于 2017-8-2 15:21 建议您查送风口过滤网安装符合要求吗?自净时间有没有到?过滤板是不是安装时污染了?回风口有没有污染物? ...
清风qing 发表于 2017-8-3 04:21 现在是手术区,周边区都超标,工程师来没有采取任何措施,只说洁净手术室净化系统只有过滤作用,没有很强 ...
LHJQWE 发表于 2017-8-8 15:29 洁净系统出问题了,那得看看你的你的净化装置是不是按照级别安装的。
红梅伊人 发表于 2017-8-10 09:09 工程师也太不负责任了,应该和你们一起查找原因,过滤本身就是一个阻菌的过程,只允许0.5UM的微粒大于300 ...
康风医疗 发表于 2017-8-9 16:34 可以购进一台康风的空气净化设备不会再超标。现在很多医院手术室菌落数都常不达标,尤其是一类环境的,本身 ...
康风医疗 发表于 2017-9-10 15:39 工程师告诉你的就是事实,只有过滤 本身消毒功能很一般,所以如果病菌已经带入是需要自己消毒解决的。