老师们好!最近我们新建的洁净手术室准备投入使用,做了第三方检测说是合格。我们自己做了空气培养,只有百级间空气培养值超标,其他房间都不超标(百级间是工程方把千级间改成百级间);找原因整改连续做了三次检测,都超标,会是什么原因呢,请老师们帮忙分析,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-1 22:09 | 显示全部楼层
查看自净时间,过滤板,回风口,监测前清洁是否做好。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-1 22:13 | 显示全部楼层
雪人grx 发表于 2017-8-1 22:09
查看自净时间,过滤板,回风口,监测前清洁是否做好。

我们也考虑送风口过滤网的问题,是否清洁,密闭怎样,不知有没有道理,怎样解决为好?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 05:09 | 显示全部楼层
清风qing 发表于 2017-8-1 22:13
我们也考虑送风口过滤网的问题,是否清洁,密闭怎样,不知有没有道理,怎样解决为好?谢谢!

所有送风囗过滤网清洁干净再检测试试。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-2 05:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢二进制老师指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 07:43 | 显示全部楼层
通风口过滤网清洁以后再监测
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 08:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 心上秋 于 2017-8-2 08:17 编辑

”做了第三方检测说是合格”,老师看到第三方的具体检测报告了吗?这个第三方的资质您关注过吗?建议您看看GB50333-2013,不要被工程方给忽悠了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 08:17 | 显示全部楼层
应从整个风路、物表清洁消毒、采样操作、培养过程等各个环节进行追踪
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 08:32 | 显示全部楼层
看是中间区域超标还是周边区域超标,让厂家看看手术区的密封效果咋样!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 14:43 | 显示全部楼层
路过这里学习了各位老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 15:21 | 显示全部楼层
建议您查送风口过滤网安装符合要求吗?自净时间有没有到?过滤板是不是安装时污染了?回风口有没有污染物?监测前环境清洁到位没?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 16:16 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的分享!跟着学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 16:31 | 显示全部楼层
路过这里学习了各位老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 17:10 | 显示全部楼层
路过这里学习了各位老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 17:11 | 显示全部楼层
了解是中央区还是周边区超标,关注送风口、自净时间、回风口已经手术室物表清洁状况、采样过程是否规范
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 17:11 | 显示全部楼层
路过学习了各位老师的分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-3 04:02 | 显示全部楼层
大智小慧 发表于 2017-8-2 07:43
通风口过滤网清洁以后再监测

我们又和厂家工程师做了沟通,他否认通风口过滤网有问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-3 04:05 | 显示全部楼层
心上秋 发表于 2017-8-2 08:16
”做了第三方检测说是合格”,老师看到第三方的具体检测报告了吗?这个第三方的资质您关注过吗?建议您看看 ...

谢谢老师指点,关注这个问题,去查一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-3 04:06 | 显示全部楼层
心上秋 发表于 2017-8-2 08:16
”做了第三方检测说是合格”,老师看到第三方的具体检测报告了吗?这个第三方的资质您关注过吗?建议您看看 ...

谢谢老师指点,关注这个问题,去查一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-3 04:14 | 显示全部楼层
kwj100200 发表于 2017-8-2 08:17
应从整个风路、物表清洁消毒、采样操作、培养过程等各个环节进行追踪

我们考虑风路问题,工程师否认,我们又反复加强物表清洁消毒,准备再测,,采样操作整个过程规范,谢谢老师!