找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: ICBC

当两个标准/规范出现不完全一致时,如何取舍

 火... [复制链接]
发表于 2017-3-9 15:00 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢各位老师的讲解。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 15:27 | 显示全部楼层
当两个标准要求不一样时,个人认为按高标准执行为好。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 15:58 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解说,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 16:00 | 显示全部楼层
非常感谢老师们的解析,路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 16:11 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2017-3-9 08:21
简单粗暴点来说,两个规范效力不一致的情况时候应遵循效力更高的:
       比如法律法规>办法>规范效( ...

同意老师的观点,有法律、办法、规范,则依次执行;同为行业标准,则从严执行!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 16:35 | 显示全部楼层
本人觉得还是执行行业标准,是不是有国家要求啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 17:05 | 显示全部楼层
路过学习了,论坛真好!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 17:24 | 显示全部楼层
论坛需要您这样的专家,既有耐心,又有爱心——帮助求知欲特强的会员解疑答惑!
继续探讨:就拿您举得这个例子来说:
WS 506-2016《口腔科器械清洗消毒灭菌技术操作规范》的附录C 2.1.3 终末漂洗 使用流动水进行漂洗。
WS 310.2-2016《医院消毒供应中心第二部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》的附录B 1.1.4 终末漂洗 应采用电导率小于等于15μS/cm (25℃)的水进行冲洗。
那么,在口腔器械的终末漂洗到底按哪个规范执行呢?我认为是按照WS 310.2的标准。虽然WS 506没有对水质做出规定,但WS 506是引用了WS 310.2 的。显然,WS 301.2是母标准。
电导率小于等于15μS/cm 的水是不是得要一套水处理系统才能达标呢?这么说,口腔科也得有一套水处理设备了?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 17:24 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 17:30 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2017-3-9 17:24
论坛需要您这样的专家,既有耐心,又有爱心——帮助求知欲特强的会员解疑答惑!
继续探讨:就拿您举得这个 ...

如果按照供应室标准执行的话,电导率的控制肯定是需要水处理系统的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 17:59 | 显示全部楼层
路过学习了,老师学习得太细了!向老师学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 21:10 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2017-3-9 17:30
如果按照供应室标准执行的话,电导率的控制肯定是需要水处理系统的

所以,您觉得这个解读对吗?
之所以在供应室三个规范之外又有个口腔的规范,一定是有区别,诸如,供应室的洗消灭流程中,打包前有消毒的流程,二在口腔的规范是没有的;供应室生物监测每周,而口腔生物监测是每月等等。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 21:19 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!学习啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 21:46 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2017-3-9 21:10
所以,您觉得这个解读对吗?
之所以在供应室三个规范之外又有个口腔的规范,一定是有区别,诸如,供应室 ...

是的,而且我个人的理解口腔科和消毒供应室还是不同的重点部门,相信查口腔科的专家不会拿着供应室的标准吧,不过还是那句话,如果不放心从严总会没错
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 21:59 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2017-3-9 21:46
是的,而且我个人的理解口腔科和消毒供应室还是不同的重点部门,相信查口腔科的专家不会拿着供应室的标准 ...

是感控人在钻牛角尖么???
开年几起大的医院感染暴发事件,总有一种抓了芝麻漏了西瓜的赶脚。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 23:36 | 显示全部楼层
同意两个规范效力不一致的情况时候应遵循效力更高的观点:
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-10 08:22 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢各位老师的讲解。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-10 08:53 | 显示全部楼层
呵呵,大咖,向你学习,读标准规范还得再细致些。不过我有个困惑希望能说说,就是消毒供应中心出台后我们的口腔科压力灭菌器是强制性按照消毒供应中心的标准进行每周生物监测,理由是口腔科规范过时?现在新的规范出来了,我们口腔科可以恢复原来的每月进行一次生物监测吗?生物监测大家都晓得有多小资,请问您如何看?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-10 13:13 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2017-3-9 08:21
简单粗暴点来说,两个规范效力不一致的情况时候应遵循效力更高的:
       比如法律法规>办法>规范效( ...

简单粗暴点来说,两个规范效力不一致的情况时候应遵循效力更高的!

——太到位了,一句话描述了我好几百字的内容。高,b( ̄▽ ̄)d
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-10 14:23 | 显示全部楼层
以最新版为准。谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表