[讨论] 困惑:规范操作的紫外线强度监测卡为什么变色不达标?

 火.. [复制链接]
发表于 2016-11-2 09:05:02 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 09:15:34 | 显示全部楼层
卓越zxl 发表于 2016-11-2 08:21
紫外线灯管也会有题,也是一个查找原因的方向,仅供参考。

也从这方面考虑,根据大家的建议,借一个强度监测仪进行对比,究竟是灯管问题,还是监测卡问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 09:23:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wal13825209069 于 2016-11-2 09:25 编辑

之前我们用指示卡检测,新管、使用中的灯管也是不达标。因为存在很多因素,一一排查、分析也很费时费力,后来就进了一台监测仪,指示卡就做个对比,相对误差就少了。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 很给力!谢谢经验分享。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 09:31:43 | 显示全部楼层
如果大部分的灯管不合格,就要看一下灯管镇流器,我们也遇到过,更换了后就好了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 09:39:48 | 显示全部楼层
wal13825209069 发表于 2016-11-2 09:23
之前我们用指示卡检测,新管、使用中的灯管也是不达标。因为存在很多因素,一一排查、分析也很费时费力,后 ...

我现在关注这块,这样的问题是一直存在没有发现,还是最近出现的?
因有些科室在监测时操作并不规范。甚至灯管同时找开时监测(因灯开头全是串连)。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 09:48:28 | 显示全部楼层
我院遇到过同样的问题,用辐照计和试纸同时测试均不合格,考虑为镇流器或灯架本身电压问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 09:51:57 | 显示全部楼层
woshibate 发表于 2016-11-2 09:48
我院遇到过同样的问题,用辐照计和试纸同时测试均不合格,考虑为镇流器或灯架本身电压问题。

遇到不合格问题要综合考虑分析,谢谢老师分享贵院的做法,学习借鉴了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 09:54:35 | 显示全部楼层
我院也出现这样的问题,我没想到蒸馏器的问题,我把指示卡检查了,环境也考虑到了,还联系了灯管厂家,厂家说紫外线指示卡不精确,需买紫外线强度测试计,最近在联系。必要时,更换一下蒸馏器就好了。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!工作细致,向您学习。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 09:58:46 | 显示全部楼层
我们是用紫外线监测仪做的


回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 09:59:31 | 显示全部楼层
你那一般都是等有问题,灯管或者镇流器,更换镇流器试试。若不行那就是只是卡的问题了,不过这种概率不大
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:05:35 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的分享,又学到新知识了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:09:26 | 显示全部楼层
我院也出现过类似问题,指示卡、辐照监测仪监测新灯管都不合格,换厂家后仍不合格,后来实验是镇流器的问题,换镇流器后全部合格。可能镇流器也有寿命问题,一定要换紫外线专用镇流器。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!谢谢经验分享及建议。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:12:41 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的解疑答惑
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:17:12 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2016-11-2 09:39
我现在关注这块,这样的问题是一直存在没有发现,还是最近出现的?
因有些科室在监测时操作并不规范。甚 ...

三年前发现的,因为之前也是没有关注。三年前,换新灯管时发现有问题,当时与总务部门沟通时,也是反复分析排查原因,最后结果采购一台监测仪,指示卡作对比。记忆深刻,因为全程参与,当时保护措施不当,伤及眼角膜,还好修复得快,无后遗症状。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!谢谢分享经验。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:26:07 | 显示全部楼层
这个情况也有可能就是新灯管质量不好的问题,因为我院曾经有一批灯管经检测不合格退回了的。新灯管的强度低于 90的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:44:25 | 显示全部楼层
版主的建议非常好,以前我们曾经监测过新灯管不达标,所以借监测仪测一下可以排除是否与灯管有关。最终找出原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:45:43 | 显示全部楼层
灯管、镇流器都有可能,只能用监测仪检查对比,期待老师的对比结果……
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 10:52:41 | 显示全部楼层
是不是灯管架的问题,灯管架长时间使用,灯管架里的电子设备存在损耗,输出的功率降低,可以导致紫外线强度降低,你可以找一个新的灯管架试试。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!谢谢您的建议。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 11:03:08 | 显示全部楼层
芳芳123 发表于 2016-11-2 09:31
如果大部分的灯管不合格,就要看一下灯管镇流器,我们也遇到过,更换了后就好了

谢谢您的建议,之前没有考虑灯管镇流器问题,更换后再测试一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 11:35:41 | 显示全部楼层
我们的确也遇到过这种情况。新灯管是要使用一段时间后监测才合格。