楼主: 没道理

[讨论] GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图

 火... [复制链接]
发表于 2015-11-18 17:13 | 显示全部楼层
谢谢老师们的介绍,现在懂一点了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 11:22 | 显示全部楼层

医院百级手术室的空气监测培养皿数量

各位老师:医院百级手术室空气采样具体布点的数量是13块还是21块还是23块。具体如何布点?位置在房间的哪个方位?(我院手术室手术区百级,周边是千级,请老师指点如何布点)谢谢指点
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 12:10 | 显示全部楼层
医院感染预防与控制操作图解第205页有。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-23 12:19 | 显示全部楼层
百级:手术区13点+周边区8点=21                不含对照皿

                               
登录/注册后可看大图
百级布点.png (12.78 KB, 下载次数: 113)
下载附件  保存到相册
2015-6-5 23:11 上传





千级:手术区4点+周边区6点=10

                               
登录/注册后可看大图
千级布点.png (8.62 KB, 下载次数: 96)
下载附件  保存到相册
2015-6-5 23:11 上传





万级:手术区3点+周边区6点=9

                               
登录/注册后可看大图
万级布点.png (8.46 KB, 下载次数: 110)
下载附件  保存到相册
2015-6-5 23:12 上传





评分

参与人数 1威望 +2 金币 +6 收起 理由
控制感染 + 2 + 6 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-23 12:21 | 显示全部楼层
以上图片来源于我发的贴子
https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... p;extra=#pid2275706
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 14:07 | 显示全部楼层

医院百级手术室的空气监测培养皿数量

各位老师:医院百级手术室空气监测培养皿数量是13块是21块还是23块,(我院手术室区域是百级,周边是千级)你们认为是放13块是21块还是23块呢?谢谢指点
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 14:25 | 显示全部楼层
现在专家培训是21个(手术区13个+周边区8个)+1个阴性对照+1个阳性对照。
不过GB 50333—2013没这么多。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 14:44 | 显示全部楼层
按照洁净手术室建设标准中,手术区是5个,周边区是8个。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 14:44 | 显示全部楼层
越少成本越低。   
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 14:51 | 显示全部楼层
23块,手术区13,周边区8,对照2。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 15:16 | 显示全部楼层
手术区布点方法:13个点。其中:手术床5个点(双对角线布点),床边区8个点(每边内2点)分别在外延0.9m、0.4m内布点。
周遍区布点:8个点距墙壁1m每边各2点
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-21 09:20 | 显示全部楼层
下载认真学习,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-4 18:13 | 显示全部楼层
亲亲子衿 发表于 2015-6-30 17:28
各位老师,我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别,哪位老师可以普及一下两者的 ...

老师30万级如何布点,与十万级一样吗,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 14:09 | 显示全部楼层
路过,学习了谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 16:35 | 显示全部楼层
感谢老师的图表说明,一目了然
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-16 16:19 | 显示全部楼层
老师周边区与墙边距离多少
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 10:13 | 显示全部楼层

手术室空气采样布点

表5:层流洁净手术室空气采关布点位置与方法
区域
最少测点数
手术区图示
Ⅰ级  层流洁净手术室
手术区和洁
净辅助用房,
局部100级区
Ⅰ级  周边区
5点(双对角线布点)
8点(每边内2点)

Ⅱ~Ⅲ级  洁净手术
室手术区
Ⅱ级      周边区
Ⅲ级      周边区
3点(单对角线布点)
6点(长边内2点,短边内1点)
4点(每边内1点)
集中送风面正投影区 集中送风面正投影区

Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m2
面积≤30m2
4点(避开送风口正下方)
2点(避开送风口正下方)

   注:分布在集中送风面正投影区角的采样点距离邻近两边的距离位0.12米
老师,这是网上百度的,不知道出处,请问最后一句话怎么理解,“集中送风面正投影区角”是指什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 20:33 | 显示全部楼层
手术室空气采样布点应执行GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 20:47 | 显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
13.3工程检验
13.3.6洁净度5级区域地面上1.2m高截面风速的检验应符合下列要求:
3. 测点范围为集中送风面正投影区边界0.12m内的面积,均匀布点,测点高度距地1.2m,应无手术台或工作面阻隔,测点间距不应大于0.3m。当有不能移动的阻隔时,应记录在案。