找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 21393|回复: 152

[讨论] GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图

 火... [复制链接]
发表于 2015-6-5 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 没道理 于 2017-4-10 23:50 编辑

GB50333-2013是在2014年6月1日开始实施的
布点取:手术区取GB50333-2013中表13.3.18-2,周边区取表13.3.11-2 的最大值(不含对照)
表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数
被测区域洁净度级别
每区最小培养皿数(Φ90,以沉降30min 计)
5级
6级
7级
8级
8.5级
13
4
3
2
2
            表 13.3.11-2 测点位置表
区 域  
最少测点数
手术区图示
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区
5 点

 
级 周边区
8 点,每边内2 点
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区
3 点
 
级 周边区
6 点,长边内2 点,短边内1点
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
 


根据上面的两个表格,得出如下的图:

手术室布点.png

也就是说:
百级:手术区13点+周边区8点=21
百级布点.png

千级:手术区4点+周边区6点=10
千级布点.png

万级:手术区3点+周边区6点=9
万级布点.png



附上GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013洁净手术部建筑技术规范.doc (1.71 MB, 下载次数: 342)

另外有个GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范解读,是哪位专家的解读,我不记得了,对不起。

评分

参与人数 2威望 +5 金币 +10 收起 理由
马车 + 3 + 4 很给力!
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-6 00:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 没道理 于 2015-8-6 14:10 编辑

第一张图我现在找着了,是从GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范解读里的内容。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 08:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 08:43 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料,保存借用了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 09:24 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,收藏借用!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 09:49 | 显示全部楼层
弄晕了,5级(百级)沉降法布点数不是13个吗?咋成21个了?
作者发的两个表格也不一样啊,有13个,有21个,咋回事?
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 09:52 | 显示全部楼层
老师百级到底是13个还是21个。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 10:01 | 显示全部楼层
规范中也是布点13个的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 10:05 | 显示全部楼层
4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。
表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数
被测区域洁净度级别        每区最小培养皿数(Φ90,以沉降30min 计)
5级
6级
7级
8级
8.5级        13
4
3
2
2
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 10:38 | 显示全部楼层
老师表格中百级周边区是四点,图示中周边区是8点,规范中也是8点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-6 11:02 | 显示全部楼层
285746 发表于 2015-6-6 09:52
老师百级到底是13个还是21个。

百级是21点=手术区13点+周边区8点啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-6 11:06 | 显示全部楼层

布点取:手术区取的是GB50333-2013中表13.3.18-2,
百级是13点
千级是4点
万级是3点

而周边区是取表13.3.11-2 的最大值(不含对照)
百级是8点
千级是6点
万级也是6点

总结(不含对照)
百级共21点=手术区13点+周边区8点
千级共10点=手术区4点+周边区6点
万级共9点=手术区3点+周边区6点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-6 11:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 没道理 于 2015-6-6 11:32 编辑

4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,也就是说首先用的是表 13.3.11-2 测点位置,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。
老师们自己去理解吧。下面这个表是一位老师在手术室专业课上的课件,我实在找不到原始课件了,见谅。

布点取最大值.png

布点取最大值.png
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 17:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 21:49 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 08:03 | 显示全部楼层
太好了,从新复习了一下
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 10:31 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享。
百级共21点=手术区13点+周边区8点
千级共10点=手术区4点+周边区6点
万级共9点=手术区3点+周边区6点
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 10:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 17:28 | 显示全部楼层

洁净手术室新风系统瑀层流系统的区别

本帖最后由 亲亲子衿 于 2015-6-30 17:39 编辑

各位老师,我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别,哪位老师可以普及一下两者的区别吗那个优点多?



还有,下图中的百级手术间(5级)为什么是21个点,新规范中不是手术区5个,周边8个吗


QQ浏览器截屏未命名.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 19:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 胡杨 于 2015-6-30 19:17 编辑

我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别?

首先,确定是要建洁净手术室?

新风系统,讲的是整个洁净手术部的净化送风的整体设计思路。比如:对“过滤级别,风口分布,气流走向,设施设备,等等的决策。
层流:就是一种特殊的单一方向送风的模式。是相对于乱流而言的一种气流形式。

洁净手术室一般使用顶集中送风,所以是“垂直层流”。达不到匀速单一方向送风,就不是层流。但如果也使用了空气净化技术,还是属于“洁净手术室”。总之,层流乱流,是看气流方向速度。洁净手术室与普通手术室,是看是不是采用空气过滤等净化技术,达到一定的标准。

新风系统说的是“技术”形式,层流说的是“送风”形式,参考。

关于洁净手术室手术区的沉降菌检测的培养皿数量,论坛有解释,请检索。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
黑旋风 + 1 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表