现在的医院建设,应该从设计建筑图纸时就要按医院规范要求,有专门的院感方面的考虑!一旦图纸设计完毕,作为院感人很难改变!应该严控层流病房建设!最好国家出台政策!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 08:44 | 显示全部楼层
        维护不到位就成了污染源
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 09:10 | 显示全部楼层
我们医院是总务科的副科长具体负责洁净手术室的机组维护工作,刚开始运行时,跟他讲过清洁、更换具体要求,没有上去看过,抽空也上去学习学习。谢谢老师提醒!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 09:12 | 显示全部楼层
蓝雪0816 发表于 2016-1-7 17:32
建手术室时争先恐后上洁净,显得高大上;日常维护却舍不得花钱。这是目前国内大部分医院的通病。
据说,洁 ...

老师您说的太对了!和我们医院一样一样的!不舍得换高效滤网,说是太贵,结果把新风机组的皮带烧了,手术室停了好几天。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 09:13 | 显示全部楼层
认真学习了,我院准备建新大楼,许多的东西还要学习,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 09:19 | 显示全部楼层
谢谢清清老师的分享,我院今年要搬到新大楼了,手术室、CSSD也是层流,在此学习了……
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 09:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 清清 于 2016-1-11 13:21 编辑

云南省特殊情况,建议每(美)3月进行清洗。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 09:33 | 显示全部楼层
规范写的很清楚,但是有几家单位能按规范执行呢?我们医院做不到。按标准维护费用太高了,不舍得。也只是在有了问题时才认真处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 09:49 | 显示全部楼层
层流设备层,去过,我们好像维修组的在管,定期清洁的。但专业的问题还是没办法解决(毕竟不是专业的)如湿度、压力等问题
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 10:22 | 显示全部楼层
个人理解,应该在需要时或者出现风险时,应对风道进行清洁消毒,是不是可以参照空调的清洗消毒要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 10:34 | 显示全部楼层
层流机房这里是应该认真管理的。应该有定期保养、维护、检查等记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 11:44 | 显示全部楼层
我院新建大楼,在一片极力反对的声音中,洁净手术室还是建成了,然后就像开始我反对的理由一样,一条条问题都出现了,手术室护士长天天跟我诉苦,我也莫可奈何,总务后勤总是缺人手,于是我每天的工作就多了项内容,盯着技术人员维护和记录
看了老师们的回复很有启发,我要寻找适合我院的维护方法
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 11:53 | 显示全部楼层
清清老师,上午好!目前我也正在关注这一块儿(我院是2014年下半年开始使用洁净手术室的),管道清洗消毒可参考WS/T 396—2012。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 12:41 | 显示全部楼层
我们检查粗效滤网,如未做到2天清洁,或发现比较脏的时候,拍张图片发送给设备科长和院长,有明显进步
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 14:42 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享。挺可怕的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 15:15 | 显示全部楼层
没进去过,以后有机会进去看看。我们医院是专人定期清洗。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 15:49 | 显示全部楼层
设备层平时只关注滤网更换问题,工作时间去的时候机器都在运转着,确实没考虑过这方面的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 16:24 | 显示全部楼层
我院近期对空气洁净技术的手术间做空气监测时,细菌菌落总数在正常范围内,可培养出霉菌,让设备科查找原因,推说一大堆原因,采取的措施,让人觉得可笑!看过本贴后,周一再报告主管院长,一起到机房看看去!对于维护不到位的洁净技术,真得好无奈!

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
清清 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 16:50 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 20:54 | 显示全部楼层
GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范,本规范是你需要的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |