找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4510|回复: 43

[原创] 层流机房您进去过吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2016-1-7 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:新疆乌鲁木齐
本帖最后由 清清 于 2016-1-7 17:13 编辑

因近期发现有两间层流手术间压力不够、空气培养不合格,查找原因中......,昨天我到层流机房拍下以下三张照片,我认为这也是影响质量的重要因素之一。第一张是风道口,该风道口只有80CM高,人从这里钻进去;3张照片是钻进去后拍下的,四壁都是灰尘,以上下壁更明显;人走过留下的足迹可以看出灰有多厚。
今天设备可以派人进行全面的冲刷洗涤。哪位老师有相应制度吗?要求他们对管道多久清洗一次?必须定期清洗,保证管道清洁,才能保证手术间的质量。如果我再进去,一定不会成土人出来。
风道口.jpg 清洁前四壁.jpg 清洁前人进去留下的足迹.jpg

评分

参与人数 2威望 +9 金币 +10 收起 理由
尘埃69 + 4 + 5 赞一个!
蓝雪0816 + 5 清清版主的这种工作态度值得我们学习!

查看全部评分

贡献排行榜:
发表于 2016-1-7 17:19:20 | 显示全部楼层 IP:安徽六安
本帖最后由 老朽 于 2016-1-8 09:01 编辑

我们净化设备层我进去过。和你们的差不多。
根据《医院空气净化管理规范》的要求, 5.3空气洁净技术
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
清清 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-7 17:25:28 | 显示全部楼层 IP:新疆乌鲁木齐
niujialan 发表于 2016-1-7 17:19
我们净化设备层我进去过。和你们的差不多。
根据《医院空气净化管理规范》的要求, 5.3空气洁净技术
5.3. ...

平时关注过滤器了,但对管道没注意过,5.3.2.1说:空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
不知这个定期该如何确定,风沙小的地方和风沙大的气放应有区别,具体多长时间合适呢?谢谢老师指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 17:26:32 | 显示全部楼层 IP:四川巴中
niujialan 发表于 2016-1-7 17:19
我们净化设备层我进去过。和你们的差不多。
根据《医院空气净化管理规范》的要求, 5.3空气洁净技术
5.3. ...

就是,我了解的也是老师分享的这个国家规范,什么时候也要去钻钻,但一定要拉上医学装备部的负责人
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 17:32:10 | 显示全部楼层 IP:河北承德
建手术室时争先恐后上洁净,显得高大上;日常维护却舍不得花钱。这是目前国内大部分医院的通病。
据说,洁净管道需要专用的机器人进行清洁,费用高得让大部分医院望而却步。
结果吗,您懂的!

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
清清 + 2 + 2 神马都是浮云

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 17:43:52 | 显示全部楼层 IP:云南德宏州
是啊,我院日常维护却舍不得花钱,让电工做维护。向老师学习,下次也要注意管道,并叫上总务科科长。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 17:45:26 | 显示全部楼层 IP:河北秦皇岛
别说没进过,也没关注过,看他们没出过问题,也就想不起来还有这部分内容,看来明天也得督促督促。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 18:45:00 | 显示全部楼层 IP:新疆乌鲁木齐
建议半年彻底清洁一下,没有特殊要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-7 19:26:56 | 显示全部楼层 IP:新疆乌鲁木齐
沉静之心 发表于 2016-1-7 17:26
就是,我了解的也是老师分享的这个国家规范,什么时候也要去钻钻,但一定要拉上医学装备 ...

必须得把设备科的人叫上一起去,要不然我都不知道该怎么进去。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 20:40:16 | 显示全部楼层 IP:山东潍坊
难怪人家说我们感控人太较真,太认真,如果没有责任心,谁会做得到呢?感控无小事,感控工作任重道远。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 20:40:50 | 显示全部楼层 IP:浙江宁波
清清 发表于 2016-1-7 19:26
必须得把设备科的人叫上一起去,要不然我都不知道该怎么进去。

我们是公司派的技术人员在管,一个团队!总务科监管!13年了维护的很好!而且技术人员比我们还懂得多
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 20:40:49 | 显示全部楼层 IP:浙江宁波
清清 发表于 2016-1-7 19:26
必须得把设备科的人叫上一起去,要不然我都不知道该怎么进去。

我们是公司派的技术人员在管,一个团队!总务科监管!13年了维护的很好!而且技术人员比我们还懂得多
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 21:16:36 | 显示全部楼层 IP:四川
我也是在湿度不合格的时候,去的机房。我们的手术在顶层,机房就在楼顶,和太阳能热水器在一起,那当时去的时候是惨不忍睹。当时也是和总务的一起去的。我们的是当时测底清洁后总务对机房安排的每周清洁一次。这个执行的还是比较好的。但是风的管道没有专业人员是做不了清洁,我们一般的保洁和维护人员都只能做外围的维护。还是专业的清洗最重要,就是费用
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 23:03:14 | 显示全部楼层 IP:山东潍坊
新风机组的清洁维护我们是设备科有专人监管,做完后手术室负责签字。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 06:07:19 | 显示全部楼层 IP:河北唐山
还不如自然风,没有雾霾的时候,自然风很不错
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 06:08:10 | 显示全部楼层 IP:安徽合肥
感控人是个多面手,需要具备各方面知识,各种规范都要熟知,否则如何说服其他科室人员进行配合工作呢?洁净室建设规范和空气净化规范中都有相应要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 07:51:04 | 显示全部楼层 IP:北京
路过学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 07:51:17 | 显示全部楼层 IP:江苏
本帖最后由 tzgengxiuxia 于 2016-1-8 08:15 编辑
清清 发表于 2016-1-7 17:25
平时关注过滤器了,但对管道没注意过,5.3.2.1说:空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
不知 ...


这个问题我和后勤的工程师交流过,他们每天巡视时看风压阀,如果风压阀很脏,即使不报警也要处理,特别是在周边搞建筑,灰尘大时,间隔时间明显的低于规范上的规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 07:54:38 | 显示全部楼层 IP:河北唐山
我们是由设备科负责,使用专用机器人清洁,费用应该很高,每年至少应该清洁一次吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 07:59:13 | 显示全部楼层 IP:江苏徐州
我们也是交给社会上的公司维护的,效果应该还是不错的