微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
使用道具 举报
小船儿 发表于 2015-6-16 14:38 这个规范没有强制要求,只是说包装灭菌区的洁具间要封闭的。所以,这样的做法与规范不冲突。
wjc1130 发表于 2015-6-17 08:09 可是我没有看到包装区的洁具间啊
小船儿 发表于 2015-6-16 14:43 那请问老师,可以直接在冷却区那里直接设计抽风设计吗?这个问题我们也考虑了,但是实际隔离会影响实际工 ...
snhszyy 发表于 2015-6-16 17:18 更衣间的走向应该是有点问题,更衣后逆行,应该是一贯式进入,不返回。
康定情妹 发表于 2015-6-16 17:03 检查包装灭菌区、无菌物品存放区的两个缓冲间可不可以并成一个,这样可以宽敞一点
wjc1130 发表于 2015-6-17 08:11 这个不是完全不可以的,我们医院也是这样的,我们曾经问过我们省质控中心的老师,说没有强制要求冷却区和 ...
小船儿 发表于 2015-6-17 08:10 老师早!我们的洁具间是在辅助区域,采用洗消一体的结局间。所以,检包区和存放区的洁具间是合并的。谢谢 ...
小船儿 发表于 2015-6-16 15:58 苗苗老师,首先很诚恳的感谢您提出的意见,下面进行问题讨论及答复:1.水处理间没有门应该是漏了,居然我 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页